Страница 1 из 2

Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ

Добавлено: 26 окт 2015, 07:23
tupos
Собственно вопрос. Как производить измерение на ВЛ-0,4 кВ? Ответ у меня есть, хочу проверить, в правильном ли направлении я думаю.

Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ

Добавлено: 26 окт 2015, 18:29
tupos
Что же никто не измерял на ВЛ?

Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ

Добавлено: 26 окт 2015, 19:17
Константин
tupos писал(а):Источник цитаты Что же никто не измерял на ВЛ?

А кто тут у нас линейщик? Думаю у кого специальность распределительные сети, вроде mastervictor говорил, что это его alma mater. Думаю спросить лучше будет у него.

Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ

Добавлено: 27 окт 2015, 11:10
mastervictor
tupos писал(а):Источник цитаты Собственно вопрос. Как производить измерение на ВЛ-0,4 кВ? Ответ у меня есть, хочу проверить, в правильном ли направлении я думаю.

Давно этого не делали,так как эти приборы,Щ41160,быстро вышли из строя на всех участках,может партия была такая,я ХЗ.
На самой удаленной точки ВЛ от КТП,чтоб можно было проводить работы по распоряжению,штанги подключали на ввод жилого дома,и тыкаешь в кнопку,на дисплее выдается ток КЗ.

Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ

Добавлено: 27 окт 2015, 17:56
tupos
mastervictor писал(а):Источник цитаты На самой удаленной точки ВЛ от КТП,чтоб можно было проводить работы по распоряжению,штанги подключали на ввод жилого дома,и тыкаешь в кнопку,на дисплее выдается ток КЗ.

Не правильный вариант во всех отношениях

Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ

Добавлено: 27 окт 2015, 20:28
tupos
Хорошо, раз все глухо, даю вой ответ.

Согласно ПОТЭЭ, данное измерение необходимо производить по наряду бригадой из двух человек III и IV гр, плюс ответственный руководитель работ. С применением автовышки и диэлектрических перчаток.

Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ

Добавлено: 28 окт 2015, 09:02
mastervictor
tupos писал(а):Источник цитаты Хорошо, раз все глухо, даю вой ответ.

Ааааа!Вот Вы про что?!
1. Общие положения

1.1. Данная инструкция разработана на основании Правил безопасности с инструментом и приспособлениями (НПАОП 0.00-1.30-01), Правил безопасной эксплуатации электроустановок (НПАОП 40.1-1.01-97), Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей (НПАОП 40.1-1.21-98) и действующих нормативных актов по охране труда.
1.2. Данная инструкция относится к нормативным актам об охране труда, действующим в ДФ ГП «Региональные электрические сети» и является обязательной для исполнения для всех работников, выполняющих работы по при измерению сопротивления цепи фаза-нуль.
1.3. Инструкция по охране труда является нормативным документом, устанавливающим правила безопасного выполнения работ в производственных помещениях предприятия, на территории предприятия, строительных площадках.
1.4. К выполнению работ по измерению сопротивления изоляции мегаомметром допускаются работники не моложе 18 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие:
- предварительный медицинский осмотр и периодический медицинский осмотр;
- вводный инструктаж;
- первичный инструктаж на рабочем месте, повторный инструктаж работник проходит не реже одного раза в 3 месяца;
- целевой инструктаж;
- инструктаж по пожарной безопасности.
1.5. Состав бригады должен быть не менее двух человек: руководитель работ и член бригады с группой по ЭБ не ниже III.
1.6. Для измерения сопротивления цепи фаза-нуль применяются приборы М417, Щ41160.
1.7. Применять приборы следует только поверенные в Госстандарте и имеющие штамп поверки в паспорте прибора.

2. Требования безопасности перед началом работ

2.1. При измерениях сопротивления петли фаза-нуль без снятия напряжения в действующих электроустановках необходимо выполнить следующие требования:
- оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение;
- работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлетрическом коврике;
- применять изолированный инструмент, пользоваться диэлектрическими перчатками.
2.2. Измерение должно производится при температуре не ниже +5°С.
2.3. Работники, выполняющие данную работу в действующих электроустановках (за исключением щитов управления, помещений с релейными панелями, и им подобных), в колодцах, туннелях, траншеях, должны пользоваться защитными касками. ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать в одежде с короткими или засученными рукавами.
2.4. При подготовке рабочего места: прибрать посторонние предметы, которые могут мешать работе, убедиться, что в зоне рабочего места отсутствуют посторонние лица.
2.5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ в электроустановках работать в согнутом положении, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее указанного в таблице 5.1 «Правил безопасной эксплуатации электроустановок». ЗАПРЕЩАЕТСЯ в электроустановках станций и подстанций 6-110 кВ при работе около неогражденных токоведущих частей располагаться так, чтобы эти части были сзади или с двух боковых сторон.
2.6. При приближении грозы должны быть прекращены все работы на ВЛ, ВЛС; в ОРУ и ЗРУ на выводах и линейных разъединителях ВЛ; на КЛ подключенных к участкам ВЛ.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Перед началом измерения необходимо:
- проверить пригодность средств индивидуальной защиты: произвести осмотр диэлектрических перчаток на наличие повреждений (порывов, проколов), проверить срок следующего испытания.
- проверить состояние изоляции соединительных проводов (для сборки схемы измерения применяются провода с двойной изоляцией имеющей большой запас эл.прочности, изоляция проводов не должна иметь порезов и загрязнений).
3.2. Подготовить прибор к работе (для М417):
- установить прибор на горизонтальную поверхность;
- ручку «калибровка» установить в левое крайнее положение;
- присоединить соединительные проводники к зажимам прибора;
- один проводник подсоединить к корпусу контролируемого объекта, а второй проводник к одной из фаз питающей сети.
3.3. Измерение сопротивления следует проводить в следующем порядке (для М417):
3.3.1. Подать напряжение на измеряемый участок сети. На приборе загиртся лампа «Z ≠ ∞».
3.3.2. Нажать кнопку «Проверка калибровки» и ручкой «калибровка», установить стрелку прибора на отметку «0».
3.3.3. Нажать кнопку «измерения» и отсчитать показания по шкале отсчетного устройства. Величина сопротивления цепи фаза-нуль равно показанию прибора минус 0,1 Ом (сопротивление соединительных шнуров). Время измерения не должно превышать 7с с интервалом между измерениями не менее 0,5 мин.
3.3.4. Загорание сигнала лампы «Z > 2 Ом» при нажатой кнопке «измерения» свидетельствуют о том, что сопротивление цепи фаза-нуль контролируемого объекта больше 2 Ом.
3.3.5. Повторные измерения производить только после проверки калибровки.
3.4. У розеток, имеющих защитный заземляющий контакт, измерение сопротивления петли фаза-нуль производится между фазным и нулевым защитным проводником. Если эти розетки включены через устройство защитного отключения (УЗО), то прямые измерения полного сопротивления цепи фаза-нуль произвести невозможно, т.к. тестирующие токи существующих приборов, осуществляющих эти измерения, больше номинальных дифференциальных отключающих токов УЗО. В этом случае, для избежания демонтажа или шунтирования УЗО, измерения проводятся по участкам цепи.

4. Требования безопасности по окончании работ

4.1. После окончания работ по измерению сопротивления цепи фаза-нуль необходимо:
4.1.1. Уведомить бригаду об окончании измерения.
4.1.2. Разобрать схему измерения.
4.1.3. Собрать соединительные провода.
4.1.4. Удалить бригаду с рабочего места, закрыть наряд или распоряжение.
4.2. Рабочее место после полного окончания работ должно быть сдано допускающему, в случае совмещения обязанностей руководителя работ и допускающего, руководитель работ сам с членом бригады состояние рабочего места и докладывает об окончании работ и сдаче рабочего места работнику, выдавшему разрешение на подготовку рабочего места и допуск.
4.3. Доложить об окончании работ и о том, что сделано, непосредственному руководителю.
4.4. Доложить непосредственному руководителю обо всех неисправностях, имевших место во время работы.
4.5. Вымыть лицо, руки с мылом, при возможности, принять душ. Переодеться в чистую одежду.

tupos писал(а):Источник цитаты производить по наряду

6.1.2. Организационные мероприятия

Работы по измерению полного сопротивления петли «фаза-нуль» и токов однофазных замыканий выполняются по наряду-допуску или по распоряжению. Вид оформления работ определяет работник, имеющий право выдачи нарядов и распоряжений. Состав бригады должен быть не менее двух человек:

производитель работ с группой по электробезопасности не ниже III;
член бригады с группой по электробезопасности не ниже III.
http://www.kgau.ru/distance/etf_02/ispy ... 6.htm#p612

tupos писал(а):Источник цитаты по наряду

8 Меры безопасности и охрана окружающей среды
8.1 К работе по измерению сопротивления (тока) петли фаза-нуль (фаза-фаза) допускаются лица электротехнического персонала, не моложе 18 лет, прошедшие проверку знаний ПОТ РМ-016-2001, ПТЭМРС и имеющие практический опыт работы с приборами, знающие настоящую методику, обеспеченные спецодеждой, инструментом, индивидуальными средствами защиты.
8.2 Перед работой должны быть оформлены организационные и выполнены технические мероприятия, согласно требованиям раздела 3 ПОТ РМ-016-2001.
8.3 Измерения производятся по распоряжению бригадой из 2 человек с группой по электробезопасности не ниже 3.
8.4 Запрещается выполнять работы при высокой влажности, а также в пожароопасных и во взрывоопасных средах и помещениях.
8.5 Прибор Щ41160 должен быть заземлен. Заземление может быть выполнено подключением к заземляющему устройству гибким медным проводом сечением не менее 4 мм2.
8.6 Работу по подключению прибора Щ41160 к объекту измерения выполнять, отключив электроприемник от сети. Если это невозможно, то подключать прибор следует в диэлектрических перчатках, защитных очках, стоя на диэлектрическом ковре. Подключение приборов ИФН-200 и MZC-300 выполнять при помощи проводов с изолированными ручками.
8.7 Проводимые измерения не представляют опасности для окружающей среды.
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... 1741196385

Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ

Добавлено: 28 окт 2015, 09:15
mastervictor
tupos писал(а):Источник цитаты Не правильный вариант во всех отношениях

Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ

Добавлено: 28 окт 2015, 09:50
tupos
mastervictor,
tupos писал(а):Источник цитаты Согласно ПОТЭЭ, данное измерение необходимо производить по наряду бригадой из двух человек III и IV гр, плюс ответственный руководитель работ. С применением автовышки и диэлектрических перчаток.

А теперь, по пунктам ПОТЭЭ: п. 38.88; п. 38.21.

Данный вид работ на ВЛ как оказалось, чересчур усложняется

Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ

Добавлено: 28 окт 2015, 10:20
mastervictor
tupos, Вы интересный собеседник!
Сейчас подниму производственную инструкцию,минутку!

Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ

Добавлено: 28 окт 2015, 10:25
mastervictor
Мне стыдно за нашу инструкцию!

Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ

Добавлено: 28 окт 2015, 10:26
mastervictor
Сегодня приедит мастер ЭТЛ,для замера контура КТП после кап ремонта,спрошу у него!

Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ

Добавлено: 29 окт 2015, 09:27
tupos
mastervictor писал(а):Источник цитаты Сегодня приедит мастер ЭТЛ,для замера контура КТП после кап ремонта,спрошу у него!

Ну как, спросили?

Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ

Добавлено: 29 окт 2015, 09:41
mastervictor
tupos писал(а):Источник цитаты Ну как, спросили?

Спросил,мастер молодой,такими измерениями не занимались,не знает!

Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ

Добавлено: 29 окт 2015, 09:44
mastervictor
Работа под напряжением-наряд.
Автовышка-наряд и ответственный руководитель.
На ВЛ запрещено использовать токоизмерительные клещи,а вот можно ли туда вешать штанги?

Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ

Добавлено: 29 окт 2015, 09:47
tupos
mastervictor писал(а):Источник цитаты На ВЛ запрещено использовать токоизмерительные клещи,а вот можно ли туда вешать штанги?

Если я правильно понимаю ПОТЭЭ, то подниматься с любыми приборами на опору запрещено. Поэтому работаем с вышки.

Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ

Добавлено: 29 окт 2015, 09:52
mastervictor
Задал вопрос на самый верх,куда могу достать,ждемС!

Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ

Добавлено: 30 окт 2015, 09:56
elalex
tupos писал(а):Источник цитаты подниматься с любыми приборами на опору запрещено

А с инструментами можно?

Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ

Добавлено: 30 окт 2015, 10:04
mastervictor
tupos писал(а):Источник цитаты Если я правильно понимаю ПОТЭЭ, то подниматься с любыми приборами на опору запрещено.

Подьем,это одно,а работа на опорах,эт другое! :wink:

Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ

Добавлено: 29 ноя 2015, 12:56
tupos
mastervictor писал(а):Источник цитаты Кстати,tupos, по поводу работ,по измерению петли фаза-ноль(не помню где мы об этом терли),ответов так и не нашел,но вот что мне сказал коллега,участвовавший в краевых соревнованиях по энергетики:по наряду выводится ВЛ,подключается прибор,в отдельных указаниях прописывается,что на время измерения,ВЛ ввести в работу!

Ок. А до проводов-то как добраться?