Страница 1 из 1

Акт осмотра заземляющих устройств со вскрытием грунта

Добавлено: 25 окт 2015, 20:43
unexpected
Приветствую.
В соответствии с пунктами 2.7.10-2.7.12 ПТЭЭП один раз в 12 лет должны проводиться осмотры заземляющих устройств со вскрытием грунта.
Результаты осмотров должны оформляться актами.

Собственно, как выглядит этот акт и есть ли пример заполнения?

Акт осмотра заземляющих устройств со вскрытием грунта

Добавлено: 25 окт 2015, 20:56
Заметки Электрика
unexpected, у меня есть на работе такой заполненный акт, правда на другом участке. Если найду, то сделаю скан-копию.

Акт осмотра заземляющих устройств со вскрытием грунта

Добавлено: 25 окт 2015, 23:17
elalex
unexpected писал(а):Источник цитаты со вскрытием грунта.

Хорошая работенка, яма получается знатная, особенно в частном секторе посреди цветов и деревьев. Это вам не забивать! То ли дело заземление ТТ, и по этому параметру оно лучше. Нужно напоминать об этом апологетам TN-C-S.

Акт осмотра заземляющих устройств со вскрытием грунта

Добавлено: 26 окт 2015, 07:27
Заметки Электрика
elalex писал(а):Источник цитаты То ли дело заземление ТТ

Вы не забывайте, что осмотры со вскрытием грунта распространяются на все виды заземляющих устройств, будь это система TN-C, TN-C-S, TN-S, TT и даже изолированная IT. У меня в обслуживании только более 100 подстанций, 50% из них 20-25 имеют изолированную нейтраль. Ведем график по вскрытию грунтов через каждые 12 лет, а также проводим осмотры каждые полгода.

Акт осмотра заземляющих устройств со вскрытием грунта

Добавлено: 26 окт 2015, 08:07
elalex
Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты TT

1.Теперь при обсуждении заземления всегда буду напоминать, что сделать нужно так, чтобы можно было раскопать, а ТТ вообще делать штырем с поперечной перекладиной, чтобы можно было просто вытянуть его из земли.
2.А как с соблюдением обязательного осмотра глубинных заземлений на десятки метров? Так же, как и требование сваривать заземлители и заземляющие проводники?

Акт осмотра заземляющих устройств со вскрытием грунта

Добавлено: 26 окт 2015, 08:16
tupos
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Теперь при обсуждении заземления всегда буду напоминать, что сделать нужно так, чтобы можно было раскопать, а ТТ вообще делать штырем с поперечной перекладиной, чтобы можно было просто вытянуть его из земли.

Попробуйте вытащить трехметровый электрод из земли.

Акт осмотра заземляющих устройств со вскрытием грунта

Добавлено: 26 окт 2015, 09:10
elalex
tupos писал(а):Источник цитаты Попробуйте вытащить трехметровый электрод из земли.

Буду укорачивать, пока не вытащу. Думаю, яма не должна быть глубже 0,5м, в ней метровый круглый штырь. Думаю, на 500 Ом потянет. При раскопках поливать водой и крутить.
Можно попробовать штырь в трубе.
И вообще, пусть хозяин решает, нужно ему эта раскопка или нет - все равно будет раскапывать сам. Пусть потренируется до засыпки грунтом новосделанного.
И вообще, чего его осматривать? В норму укладывается, и ладно.

Акт осмотра заземляющих устройств со вскрытием грунта

Добавлено: 08 ноя 2015, 10:57
unexpected
Тему зафлудили, а акт так и не представили :hmm: