Страница 2 из 6

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Добавлено: 20 мар 2016, 20:47
ПАВ
Конкретно? Ну так дайте ответ на мои конкретные вопросы! Что есть "через ключ"? Какой? Где?

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Добавлено: 20 мар 2016, 20:49
mastervictor
=Max= писал(а):Источник цитаты Конкретно как?

А есть конкретная нагрузка?
Если хотите что то спросить,спрашивайте,а не ехидничайте!
А то пенсия придет,.................................. и мне будет Вас жаль!

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Добавлено: 20 мар 2016, 20:52
=Max=
"Ключ" имел в виду простой рубильник, при переключении с основного на автономное.

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Добавлено: 20 мар 2016, 20:56
ПАВ
Виктор, если УЖЕ есть дом, есть провода и нагрузка, рассчитанная под нормальное питание, то о ней и речи быть не может, кроме СООТВЕТСТВИЯ мощности БГ/ДГ и потребляемой. Мощность БГ ниже- отключают ненужных потребителей, но в любом случае- подробности нужны, иначе и получаем перегруз ресурса. Ведь база то ни о чем- нет исх. данных- какие обвинения?

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Добавлено: 20 мар 2016, 20:58
ПАВ
=Max= писал(а):Источник цитаты "Ключ" имел в виду простой рубильник, при переключении с основного на автономное.

А первых постов вам мало?

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Добавлено: 20 мар 2016, 21:02
=Max=
Так топик стартер их и не давал. Но Вы дали своё заключение.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Мастервиктор прав, как всегда.
Только при наличии очень умного и полностью автоматизированного генератора можно положиться на автоматику. В остальном- перекидной, и вот почему- вам все-равно придется подойти к генератору, открыть кран бака, закрыть возд. заслонку перед пуском, иначе не запустится ни в жисть, дернуть шморгалку или стартер, дождаться прогрева мотора, включить автомат, при останове сделать то же, но в обратной последовательности. И тут рубильник совершенно к месту.
Есть такие перекидные со средним положением "отключено" у фирмы :hager типа SFT-1хх, 2хх, 3хх, 4хх, где 1...4- количество полюсов, хх- номинальный ток в амперах. Вроде и АВВ что-то подобное делает, но я у нас не нарыл нигде.

Вот я и спрашиваю. Как конкретно "при наличии очень умного и полностью автоматизированного генератора можно положиться на автоматику" ? Больше ни чего.

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Добавлено: 20 мар 2016, 21:20
Восток
Как вариант есть такое решение для подключения генератора.
Не дорого. Но работает.
DSC03772.JPG

DSC03771.JPG

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Добавлено: 20 мар 2016, 21:26
=Max=
Понятно. Извините, что спросил. :blush:
Прошу админа удалить весь этот флуд, начиная с моего сообщения.

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Добавлено: 20 мар 2016, 22:53
elalex
mastervictor писал(а):Источник цитаты А то пенсия придет

Я уже тут.
Если переходить на свой генератор, нужно отделяться от сети подальше, в том числе и от ее ноля - только 2-полюсный переключатель.


Восток писал(а):Источник цитаты Как вариант

Да, для рисковых и недураков. Но запоминать, с какого края переключать - проблема. Наверно, все-таки оба головами вверх.

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Добавлено: 21 мар 2016, 08:02
TOPMO3
Я за второй вариант.
Перечитал всю тему ... как я понял, обсуждают ВСЁ, только не основной вопрос, заданный в схемах автора.
А ведь речь идет о подключении/переключении "нуля" ... :biggrin:

з.ы. ссори, "проморгал" ... elalex ... указал на этот момент! :blush:

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Добавлено: 21 мар 2016, 08:17
elalex
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты обсуждают ВСЁ,

Что хотят, то и обсуждают, и ТС в этом не указ.

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Добавлено: 21 мар 2016, 08:58
mastervictor
elalex писал(а):Источник цитаты Но запоминать, с какого края переключать - проблема.

Вставить общую спицу,и готовый перекидной!Дешево и сердито!

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Добавлено: 21 мар 2016, 09:06
elalex
mastervictor писал(а):Источник цитаты Вставить общую спицу,и готовый перекидной!

А положение ручки ни о чем не говорит - какой порядок размыкания и замыкания контактов? А не может быть такое, что при переключении один замкнет быстрее, чем другой разомкнет?
Очень опасная самоделка.

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Добавлено: 21 мар 2016, 09:13
mastervictor
elalex писал(а):Источник цитаты А не может быть такое, что при переключении один замкнет быстрее, чем другой разомкнет?

Теоретически,все будет работать!
Надо дождаться Востока,как оно на практике!?

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Добавлено: 21 мар 2016, 09:25
ПАВ
mastervictor писал(а):Источник цитаты
elalex писал(а):Источник цитаты Но запоминать, с какого края переключать - проблема.

Вставить общую спицу,и готовый перекидной!Дешево и сердито!


Не получится, проходили! При срабатывании АВ в нормальном режиме, не исключайте такое!,, евонному клювику не позволит упасть нормально второй, который в это время требует большего усилия на взвод и ситуация может стать аварийной. После того, как такое увидел, и думать не стал о дешевом и простом варианте. Хагер, дорого и надежно. Тем паче, что не нужны здесь АВ, нужен просто рубильник на мраморной плите, только в современном исполнении.
Впрочем, дело сугубо личное. Раньше кондукторши одесских трамваев не говорили- не высовывайтесь из окон, граждане!, они говорили- высовывайтес-высовывайтесь и у вашей головы будет еще тот вид!

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Добавлено: 21 мар 2016, 09:30
mastervictor
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не получится, проходили!

Жаль!

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Добавлено: 21 мар 2016, 09:31
elalex
ПАВ писал(а):Источник цитаты евонному клювику не позволит упасть нормально второй, который в это время требует большего усилия на взвод

Вообще-то есть механизм свободного расцепления, но в каком положении будет такая конструкция при каком градусе переключения - документально неизвестно.

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Добавлено: 21 мар 2016, 09:40
ПАВ
Там были два АВВ трехфазных, собранных для "удобства" одной С-образной деталью. Случилось это без включения БГ, просто перегруз на линии, все повисло и пришлось деталь эту снимать. Думаю, в АВ разных производителей кинематика процесса вкл/выкл вполне может отличаться и это может дорого стоить. Да и смысл какой? Ну не советские времена и ничего не было и за деньги даже.
Есть одиночный АВВ, надо будет глянуть, что и как работает.

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Добавлено: 21 мар 2016, 09:48
Восток
Мужики не спорте уже 7 лет стоит.
И работает.
При КЗ отключает, контакты разомкнуты.

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Добавлено: 21 мар 2016, 09:53
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты обсуждают ВСЁ,
Что хотят, то и обсуждают, и ТС в этом не указ.
А что обсуждать то? Вот такой переключатель ... и всё :pardon: