Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Выбор, установка, подключение, схемы пуска, проблемы эксплуатации и т.п.

Как правильно подключить генератор?

Можно выбрать до 3 вариантов ответа

 
 
Результаты голосования
Пермяков Сергей
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 окт 2015, 14:09
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Сообщение Пермяков Сергей » 20 окт 2015, 14:43

Как правильно подключить генератор? что бы можно было переключать нагрузку либо от сети либо от генератора?
Вариант 1
Подключение Генератора 2.jpg

Вариант 2
Подключение Генератора 1.jpg
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Подключение генератора

Сообщение mastervictor » 20 окт 2015, 14:55

Перекидной автомат/рубильник.
Зачем изобретать?
Вложения
c98ad5ab2a13236310a496ff0c45f365.jpg
1faza.gif
1faza.gif (900 байт) 5715 просмотров
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Подключение генератора

Сообщение ПАВ » 20 окт 2015, 16:40

Мастервиктор прав, как всегда.
Только при наличии очень умного и полностью автоматизированного генератора можно положиться на автоматику. В остальном- перекидной, и вот почему- вам все-равно придется подойти к генератору, открыть кран бака, закрыть возд. заслонку перед пуском, иначе не запустится ни в жисть, дернуть шморгалку или стартер, дождаться прогрева мотора, включить автомат, при останове сделать то же, но в обратной последовательности. И тут рубильник совершенно к месту.
Есть такие перекидные со средним положением "отключено" у фирмы :hager типа SFT-1хх, 2хх, 3хх, 4хх, где 1...4- количество полюсов, хх- номинальный ток в амперах. Вроде и АВВ что-то подобное делает, но я у нас не нарыл нигде.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Подключение генератора

Сообщение tupos » 20 окт 2015, 18:08

ПАВ, даже китайские поделки предлагаются с автоматикой, исключающей участие человека в пуске двигателя
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Подключение генератора

Сообщение ПАВ » 20 окт 2015, 18:34

Та я жеж не против, пусть будет китайская автоматика. Если она такая, как большинство ее ДВС с генераторами, то недолго будет маяться старушка в ВВ проводах.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Подключение генератора

Сообщение tupos » 20 окт 2015, 18:48

ПАВ писал(а):Источник цитаты Если она такая, как большинство ее ДВС с генераторами

какая - такая? Работает вполне надежно,стоит не дорого в сравнении с "фирмой". Схемотехника используется проверенная. А если учесть тот факт, что генератор используется в качестве резерва - то в таком режиме работы он "вечный"
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Подключение генератора

Сообщение ПАВ » 20 окт 2015, 18:55

Ладно, проехали.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Подключение генератора

Сообщение tupos » 20 окт 2015, 18:57

ПАВ писал(а):Источник цитаты Ладно

сделайте одолжение
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Подключение генератора

Сообщение tupos » 20 окт 2015, 19:02

Пермяков Сергей, оба варианта имеют право на жизнь
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Подключение генератора

Сообщение Андрей Ingener » 20 окт 2015, 20:14

ПАВ вот такой http://www.etm.ru/cat/products.html?val=реверсивный рубильник, ставил недавно, соединял по первой схеме мастервиктора :wink:
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Подключение генератора

Сообщение ПАВ » 20 окт 2015, 20:19

У меня в гараже возле БА вот такой- http://strumok.kiev.ua/media/catalog/pr ... -16932.jpg
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение генератора

Сообщение elalex » 21 окт 2015, 03:58

1.Не забывать, что получается система IT.
2.После генератора должно быть УЗО и обычный 2-полюсный автомат.
3.Я использую польские переключатели Spamel. Вещь недешевая и как защита от дурака.
4.Для рисковых и недураков предлагаю без переключателей, оперировать только автоматами. Такой же вариант - выбор фазы для квартиры в этажном щитке.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
=Max=
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 25 ноя 2015, 16:14
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Сообщение =Max= » 20 мар 2016, 20:09

Очень информативные схемы. :yes:
Ни земли, ни сечения проводов, ни схемы запуска, ни сборки АВР, ни чего....
Но, вердикт однозначный: "Обе схемы имеют право на жизнь" (с). Конечно имеют! На схеме подключение лампочек нарисовано.
Две "сопли" кидаешь с гены и всё - лампочки загорятся. :biggrin: :biggrin: :biggrin:

Стационарно как сделать? Надеюсь, Дмитрий пояснит в своих новых темах. :pardon: Оч. жду.
Ещё УЗИП в частном доме интересует. Очень! :wink:
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Сообщение ПАВ » 20 мар 2016, 20:15

Мынутточку!!! А о деталях разговора и не было, был разговор о принципе коммутации! Где ваши данные о САМОМ ГЕНЕРАТОРЕ, МОТОРЕ, способе пуска- шморгалка или стартер, мощность..., где о нагрузке и проч. мелочи, или комлать с бубном?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Сообщение mastervictor » 20 мар 2016, 20:18

.
Вложения
фейспалм.jpg
фейспалм.jpg (3.57 КБ) 5385 просмотров
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Сообщение mastervictor » 20 мар 2016, 20:19

ПАВ писал(а):Источник цитаты Мынутточку!!!

Макса интересует тактность,степень сжатия,используемое топливо,количество цилиндров............................ - силовой установки!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Сообщение ПАВ » 20 мар 2016, 20:24

Так это в ВИАМ или НАТИ, или еще куда.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Сообщение elalex » 20 мар 2016, 20:25

=Max= писал(а):Источник цитаты УЗИП в частном доме интересует. Очень!

В полночь Москвы сотрут вебинар ИЭК по УЗИП
http://www.iek-edu.com/webinar/archivew ... /775cf785a
Попробуйте успеть.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Сообщение mastervictor » 20 мар 2016, 20:26

Касается ВСЕХ!
Выкладывая схемы,указывайте количество коренных и шатунных шеек КВ!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
=Max=
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 25 ноя 2015, 16:14
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Сообщение =Max= » 20 мар 2016, 20:44

Нет! Я не хочу ни кого обидеть.
На схеме две сопли. Либо через ключ, либо через "неведомую автоматику".
Все однозначно уверяют, что подходит.
Конечно подходит. Кто ж спорит, других вариантов нет.
Конкретно как? :blush:

Вернуться в «Генераторы (бензиновые, дизельные, газовые)»

Кто сейчас на конференции