Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Выбор, установка, подключение, схемы пуска, проблемы эксплуатации и т.п.

Как правильно подключить генератор?

Можно выбрать до 3 вариантов ответа

 
 
Результаты голосования
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Сообщение ПАВ » 16 ноя 2016, 12:32

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Здасте ... сягодня я некромант! :biggrin: Читал старое ... не смог пройти мимо/промолчать.
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Не забывать, что получается система IT...
Это Ваше личное мнение или я где то пропустил? :sorry:
До недавних времен тоже так считал ... а теперича нет ... т.е. считаю, "нуль" и "земля" - могут быть общими.


Может и могут, х/з, но что касается коммутации генератора, предпочитаю переключать все и сразу. Земля землей, нужна непременно, без нее многие котлы газовые не запускаются, а нейтраль и линию переключаю, разрываю связь с сетью полностью.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Сообщение TOPMO3 » 16 ноя 2016, 12:49

ПАВ писал(а):Источник цитаты... Земля землей, нужна непременно, ...
А у Вас генератор подключен к общему заземлению или имеет персональное?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Сообщение ПАВ » 16 ноя 2016, 12:57

У меня он заземлен вместе со всем в доме и гараже, система ТТ, три фазы, переключатель коммутирует и нейтрали и линейные, одновременно объединяя домовые в одну при работе с БГ.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Сообщение elalex » 16 ноя 2016, 14:49

Ноль генератора изолирован или не изолирован?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Сообщение ПАВ » 16 ноя 2016, 15:00

От корпуса генератора, заземляемого и таки заземленного, изолированы и ноль, и фаза- они сами по себе- условный ноль идет прямо на розетку силовую, условная фаза- через АВ.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Сообщение TOPMO3 » 17 ноя 2016, 11:10

elalex писал(а):Источник цитаты Ноль генератора изолирован или не изолирован?
Откуда Вы взяли, что должно быть обязательно IT?
Я не нашел в ПУЭ такого требования. :blush:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Сообщение elalex » 17 ноя 2016, 16:57

Я не брал. Кто какую систему заземления генератора хочет, такую и делает.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ias
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 ноя 2017, 02:58
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Сообщение ias » 30 ноя 2017, 03:08

Подскажите как собрать и подключить генератор с автоматических переключением источника питания, а если еще и авто запуск будет, то вообще бомба. http://220montaj.ru/
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Сообщение elalex » 30 ноя 2017, 04:48

Не для монтажников будет сказано, но по общей теме генераторов:
1.Генератор имеет смысл иметь, если потребление большое и ожидается длительный перерыв в электроснабжении. Если или потребление малое, или длительность перерыва неизвестна - стоит подумать о бесперебойнике хотя бы на часть дома.
2.Насколько понимаю, запуск генератора - дело не секундное, особенно зимой. А если и секундное, то куда спешить?
Так что не знаю, стоит ли делать автоматический запуск без присутствия человека. Может, небольшая беда, если кто-то подойдет, посмотрит и нажмет кнопку? Работающие моторы можно оставлять без контроля и присмотра?
3.Схемы существуют какие угодно. Только вопрос - стоит ли всё этот городить?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Сообщение ПАВ » 30 ноя 2017, 08:32

Вы с рекламоносителями тоже разговариваете?
В жизни все не так, как на самом деле...
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Сообщение ПАВ » 30 ноя 2017, 08:32

ias писал(а):Источник цитаты Подскажите как собрать и подключить генератор с автоматических переключением источника питания, а если еще и авто запуск будет, то вообще бомба. http://220montaj.ru/

По ссылке вам все расскажут.
В жизни все не так, как на самом деле...
Влад
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 ноя 2018, 12:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Сообщение Влад » 12 ноя 2018, 12:14

Здравствуйте уважаемые специалисты.
Скажите пожалуйста почему этот генератор нельзя подключать к бытовой сети?
2018-11-12_115439.jpg
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Сообщение elalex » 12 ноя 2018, 12:31

Это вопрос или утверждение, что нельзя?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Влад
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 ноя 2018, 12:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Сообщение Влад » 12 ноя 2018, 12:36

elalex, На фото написано что нельзя, увеличьте - будет видно.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Сообщение ПАВ » 12 ноя 2018, 12:44

А что, если там подразумевалось тупое и безоглядное, включение безо всякой коммутации, включение? Исключаете? Я вам могу показать то, что предлагают обывателям торгаши, вы в это поверите и согласитесь, см. вложение?
Если возражаете против применения данного генератора, аргументируйте, а не просто так.
Для справки- советская электросеть имеет частоту 50 Гц, период 0,02 секунды = 20 миллисекунд. Если питать бытовуху от нарисованной синусоиды, работы хватит всем...
Вложения
P6210639.JPG
В жизни все не так, как на самом деле...
Влад
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 ноя 2018, 12:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Сообщение Влад » 12 ноя 2018, 12:55

ПАВ, я хочу купить этот генератор для резервного питания загородного дома. Подключать собираюсь по правильной схеме, но может есть другие причины для запрета? Я в этой технике не разбираюсь.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Сообщение elalex » 12 ноя 2018, 13:36

1.Похоже, запрет дурной.
2.Спросите о причине запрета - производителя.
3.Конечно, параметры напряжения от генератора будут колебаться, но при достаточной защите - это не опасно.
4.Думаю, домашняя сеть вполне выдержать частоту 50±5Гц, если не больше.
Думаю, больше внимания нужно обращать на чистоту синусоиды, а не её частоту.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Сообщение ПАВ » 12 ноя 2018, 14:45

Ну не скажите- или 20 мс-50 Гц или 2,27 мс-440 Гц. И чистота- само собой.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Сообщение elalex » 12 ноя 2018, 14:55

Один мой заказчик сдуру купил военный генератор 400Гц.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)

Сообщение tupos » 12 ноя 2018, 14:56

Влад писал(а):Источник цитаты Скажите пожалуйста почему этот генератор нельзя подключать к бытовой сети?

Для подключения генератора к бытовой сети нужен на вводе ввод резерва (автоматический или ручной - "перекидной" рубильник), для исключения подачи электроэнергии от генератора в питающую сеть.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms

Вернуться в «Генераторы (бензиновые, дизельные, газовые)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя