Страница 1 из 1

Подключение нагрузки к ИБП с возможностью переключения от общей сети

Добавлено: 20 окт 2015, 14:20
Пермяков Сергей
Читаю ваши статьи и вот решил посоветоваться.
Нужно подключить нагрузку к источнику бесперебойного питания (ИБП) с возможностью переключения на питание от общей сети.
Вопрос в том как подключать нулевой провод идущий от ИБП. С одной стороны вроде как комутировать нулевой провод нельзя, с другой подключать к общей нулевой шине тоже как то берут сомнения.
Как вы думаете будет правильней подключить и почему?
Набросал схемки этих двух вариантов подключения, надеюсь будет понятно.
Первый вариант с однополюсным переключателем и общим нулем
Подключение Matrix1.jpg

а второй переключатель двухполюсный с разделенным нулем
Подключение Matrix2.jpg

Подключение нагрузки к ИБП с возможностью переключения на питание от общей сети.

Добавлено: 20 окт 2015, 14:52
mastervictor
Пермяков Сергей писал(а):Источник цитаты Нужно подключить нагрузку к источнику бесперебойного питания (ИБП) с возможностью переключения на питание от общей сети.

Может конечно будет "не в кассу",но вроде как ИБП как и стабилизаторы U,уже имеют вход/выход,и сами коммутируют!
А если хочется самому,то почему просто не использовать перекидной автомат,как для ИРП?!

Подключение нагрузки к ИБП с возможностью переключения на питание от общей сети.

Добавлено: 20 окт 2015, 15:26
Андрей Ingener
А что если использовать вместо переключателя реверсивный рубильник, да и Блок ИБП должен при отключении питания сам включать питание от АКБ, желательно тяговых, и ноль отходящий от ибп незачем цепляться на общую шину,
А что за марка ибп?

Подключение нагрузки к ИБП с возможностью переключения на питание от общей сети.

Добавлено: 20 окт 2015, 16:13
tupos
Пермяков Сергей, вариант второй. Вместо переключателей и перекидных рубильников используйте контакторы - собирайте схему АВР

Подключение нагрузки к ИБП с возможностью переключения на питание от общей сети.

Добавлено: 20 окт 2015, 16:30
ПАВ
Пермяков Сергей:
1- что собираетесь питать- токи, потребители..., т.к. не ясно, что советовать?
2- какой ИБП вы собрались применять?
3- для принудительного переключения, надежного, на дурака и солдата используйте перекидной рубильник в типовом исполнении на ДИН-рейку. Самая надежная автоматика, никаких встречных токов и косяков.
4- так, для справки- мильены кампутеров и подобного и не подозревают, что там происходит, какой проводник и как там коммутируется в ИБП.
5- к вашей схеме, если потребитель серьезный, да и вообще, я бы непременно заземление пририсовал, тем паче, что во всех ИБП, СН и проч оно непременно есть и передает "землю" транзитом всегда. И для некоторых потребителей- котлы и проч. это- непременно.

Подключение нагрузки к ИБП с возможностью переключения на питание от общей сети.

Добавлено: 20 окт 2015, 17:48
tupos
ПАВ писал(а):Источник цитаты 3- для принудительного переключения, надежного, на дурака и солдата используйте перекидной рубильник в типовом исполнении на ДИН-рейку. Самая надежная автоматика, никаких встречных токов и косяков.

Человек ставит ИБП на часть нагрузки, а вы ему советуете рубильник... Человека около него ставить, что бы в случае чего переключил? Наверняка эта часть нагрузки важная, не допускающая даже малейшего перерыва в питании. Поэтому, только АВР, только контакторы (или твердотельные реле).

Подключение нагрузки к ИБП с возможностью переключения на питание от общей сети.

Добавлено: 20 окт 2015, 18:35
ПАВ
Человек не пишет конкретно, что и как он собирается питать и коммутировать. К тому же, я задал пару уточняющих вопросов, ответа нет. Но если вы настаиваете, я- пас.

Подключение нагрузки к ИБП с возможностью переключения на питание от общей сети.

Добавлено: 20 окт 2015, 18:45
tupos
ПАВ, для чего ставится ИБП например на компьютер? Наверное что бы при исчезновении питания в сети компьютер продолжил работу?

Подключение нагрузки к ИБП с возможностью переключения на питание от общей сети.

Добавлено: 20 окт 2015, 18:53
ПАВ
Если применяется штатный ИБП, то редко кому в голову приходит такой вопрос, т.к. ИБП относится к классу устройств " воткнул и забыл/забил", но в схеме речь, напомню о "нагрузке", а тут места для гаданий много. К тому же, ИБП есть три типа, тут о каком речь? И последнее- вы лично, включая в сеть свой ИБП строго блюдете полярность фаза/ноль, задумываетесь- какой именно провод- Л или Н коммутируется при работе от ИБП?

Подключение нагрузки к ИБП с возможностью переключения на питание от общей сети.

Добавлено: 20 окт 2015, 19:00
tupos
ПАВ, вот почему-то взглянув на схему автора я сразу понял о чем речь и где предположительно будет использоваться ИБП - в серверной. Наверное потому что, я уже делал подобные схемы. А ИБП - это стойка с аккумуляторами высотой 1,6 м плюс преобразователь подобных же размеров.

Подключение нагрузки к ИБП с возможностью переключения на питание от общей сети.

Добавлено: 20 окт 2015, 19:18
ПАВ
Пусть и серверная, там какая разница, не те же импульсные БП, которым один черт что и как, а если таки серверная, как там про землю ни слова???

Подключение нагрузки к ИБП с возможностью переключения на питание от общей сети.

Добавлено: 20 окт 2015, 19:24
tupos
ПАВ, земля-землей, при подключении нужно руководствоваться паспортом на оборудование

Подключение нагрузки к ИБП с возможностью переключения на питание от общей сети.

Добавлено: 21 окт 2015, 06:28
Пермяков Сергей
Мужики, зачем лезть в дебри. Вопрос стоит в том как подключать НОЛЬ (N) от ИБП? На общую шину или через переключатель?

П.С. Работают обе схемы, вопрос в том какая из них правильная? Смущает то что где то там в ПУЭ написано что ноль с землей коммутировать нельзя.

Подключение нагрузки к ИБП с возможностью переключения на питание от общей сети.

Добавлено: 21 окт 2015, 06:34
tupos
tupos писал(а):Источник цитаты Пермяков Сергей, вариант второй. Вместо переключателей и перекидных рубильников используйте контакторы - собирайте схему АВР

Подключение нагрузки к ИБП с возможностью переключения на питание от общей сети.

Добавлено: 21 окт 2015, 06:45
Пермяков Сергей
tupos писал(а):Источник цитаты
tupos писал(а):Источник цитаты Пермяков Сергей, вариант второй. Вместо переключателей и перекидных рубильников используйте контакторы - собирайте схему АВР


Контакторы однополюсные или двухполюсные? Ноль как переключать?

Подключение нагрузки к ИБП с возможностью переключения на питание от общей сети.

Добавлено: 21 окт 2015, 06:50
tupos
Пермяков Сергей писал(а):Источник цитаты Контакторы однополюсные или двухполюсные? Ноль как переключать?

Поставьте двухполюсный. С коммутацией нуля не заморачивайтесь, нельзя коммутировать РЕ и PEN проводники