Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Добавлено: 10 фев 2017, 21:57
chebunka
Константин писал(а):
chebunka писал(а):Источник цитаты счетчик меркурий, на вашем фото по инструкции запитывается только нулем.

Он и запитан там "Нулем" От ГЗШ отошел к прибору учета не PEN уже, а N. Защитные нулевые проводники должны быть сечением не менее 16мм2 аллюминия или 10мм2 меди. К прибору учета отходит от ГЗШ провод сечением 6мм2 Это уже N.
chebunka писал(а):Источник цитаты более того, для меня до сих пор вызывает вопрос для чего эта пломбировка при делении пен нужна.

Для того в случаи расположения расчетных приборов учета в нутри объекта,что бы у вас не было туда доступа хитрить со схемой подключения счетчика. Лево его отключать от сети открутив N провод от клеммы ГЗШ. И на халяву патом пользоваться электроэнергией.
chebunka писал(а):Источник цитаты хотя для измерения он вряд ли нужен. внутри 3х фазных счетчиков звезда, питание найдется.

Интегрированная схема прибора учета питается сетевым напряжением 220в у однофазных приборов учета. Для его наличия требуется N. На трехфазных думаю таже. Хотя не проверял именно на меркурии. Скат и энергомера спокойно останавливают счетный механизм при потери ноля.
chebunka писал(а):Источник цитаты я не планирую делить пен в щу.

А какой тип системы заземления вы вообще планируете?

1. N идет на прибор учета. а зачем выход с него делать?
2. я же специально указал про пломбировку n прибора учета
хитрые схемы это что?? мне нужны точные ответы.

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Добавлено: 10 фев 2017, 22:03
chebunka
mastervictor писал(а):Источник цитаты
chebunka писал(а):Источник цитаты общий вид пломбировки входного и счетчика вот так

Я бы не принял!
На вводной АВ в боксе,СИП должен прийти сверху,а не снизу!
chebunka писал(а):Источник цитаты я не планирую делить пен в щу.

1.7.171. Для защиты людей и животных при косвенном прикосновении должно быть выполнено автоматическое отключение питания с применением системы TN-C-S. Разделение PEN-проводника на нулевой защитный (РЕ) и нулевой рабочий (N) проводники следует выполнять на вводном щитке.

Ваша шина ни в одни ворота не лезет,делите,и ПЕН под пломбировку!
chebunka писал(а):Источник цитаты типа снять я его не смогу.

Я типа пломбировать это не буду!

что за чушь! кто сказал что от столба идет сип?
вводной щит. смею заметить, что щу это не вводной щит. а устройство учета не коммутационное устройство.
нахрена мне делить пен до ввода в дом??

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Добавлено: 10 фев 2017, 22:05
chebunka
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
Константин писал(а):Источник цитатыА какой тип системы заземления вы вообще планируете?
Ну Вы же сами дали понять человеку, что у него нет выбора ... акромя ТТ. :pardon:

доказательства. моя схема подразумевает чистое тн ц с
что не так?

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Добавлено: 10 фев 2017, 22:10
chebunka
mastervictor писал(а):Источник цитаты ПУЭ,это закон!А у нас и законом крутят как хотят!
ТС спросил,я высказался!Как у них там с этими законами обстоит дело,это вопрос второй!

до сих пор никто.более того я уже день поиска в интернете не могу найти нормативные документы. пуэ на этот вопрос лтвета не дает

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Добавлено: 10 фев 2017, 23:01
TOPMO3
chebunka писал(а):Источник цитатыдоказательства. моя схема подразумевает чистое тн ц счто не так?
До места деления на рабочий и защитный ... этот провод должен удовлетворять трем условиям:
1. По сечению ... 16 - алюм. или 10 - медь.
2. Не комутироваться (автоматы, УЗО и т.д.)
3. Не иметь потребителей.

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Добавлено: 10 фев 2017, 23:34
chebunka
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
chebunka писал(а):Источник цитатыдоказательства. моя схема подразумевает чистое тн ц счто не так?
До места деления на рабочий и защитный ... этот провод должен удовлетворять трем условиям:
1. По сечению ... 16 - алюм. или 10 - медь.
2. Не комутироваться (автоматы, УЗО и т.д.)
3. Не иметь потребителей.

вы начальные условия читали?

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Добавлено: 10 фев 2017, 23:42
Восток
chebunka писал(а):Источник цитаты до сих пор никто.более того я уже день поиска в интернете не могу найти нормативные документы. пуэ на этот вопрос лтвета не дает


И не нужно искать доки по вашему вопросу.
Судя с ваших выложенных фото щитка, ни один инспектор не примет такой щиток, без пломбировки шины РЕ, так как вы имеете прямой доступ до PEN проводника, что позволяет манипулировать схемой запитки.

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Добавлено: 10 фев 2017, 23:53
chebunka
Восток писал(а):Источник цитаты
chebunka писал(а):Источник цитаты до сих пор никто.более того я уже день поиска в интернете не могу найти нормативные документы. пуэ на этот вопрос лтвета не дает


И не нужно искать доки по вашему вопросу.
Судя с ваших выложенных фото щитка, ни один инспектор не примет такой щиток, без пломбировки шины РЕ, так как вы имеете прямой доступ до PEN проводника, что позволяет манипулировать схемой запитки.

в четвертый раз повторяю шина пен. в пятый раз жду схему манипуляций. где она??

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Добавлено: 11 фев 2017, 00:12
Восток
А что вам даст схеме , достаточно откинуть ваш синий провод идущий на счетчик, и счетчик не учитывает потребление.

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Добавлено: 11 фев 2017, 00:32
chebunka
Восток писал(а):Источник цитаты А что вам даст схеме , достаточно откинуть ваш синий провод идущий на счетчик, и счетчик не учитывает потребление.

в шестой раз пишу. 3х фазные приборы учета потребления не нуждаются в питании N провода.
дополнительно для тех кто не понимает я сделал специально для пломбировки в гайке и шине отверстие.
post-40457-0-93381700-1486641080.jpg

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Добавлено: 11 фев 2017, 01:28
elalex
chebunka, зачем Вам TN-C-S, РЕN, шины в щитке, металлический щиток?

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Добавлено: 11 фев 2017, 01:41
chebunka
elalex писал(а):Источник цитаты chebunka, зачем Вам РЕN?

От границы где стоит щу до дома довести ,4х16 и там уже сделать тнцс

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Добавлено: 11 фев 2017, 01:52
elalex
Не хотите поговорить про схему питания дома?

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Добавлено: 11 фев 2017, 02:02
chebunka
elalex писал(а):Источник цитаты Не хотите поговорить про схему питания дома?

Я не гарант, все обсуждают )
Пен заведу в дом, разделю, наружу закопаю землю. В вводном раскидаю фазы и ноль через диф.автоматы. пе на земле. Уравняю потенциалы на железках. Вот вроде вкратце. Вопрос остаётся. Зачем пломбировать пен )

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Добавлено: 11 фев 2017, 02:06
chebunka
elalex писал(а):Источник цитаты chebunka, зачем Вам TN-C-S, РЕN, шины в щитке, металлический щиток?

Щит метал. На фото видно. Есть другаясистема ,?

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Добавлено: 11 фев 2017, 03:12
elalex
1.Металлический щиток вне зоны защиты УЗО опасен для жизни. Пластиковый – неопасен.
При металическом до УЗО нужно принимать специальные меры защиты.
2.Есть система ТТ, в ней РЕN нет.

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Добавлено: 11 фев 2017, 03:44
Восток
chebunka писал(а):Источник цитаты в шестой раз пишу. 3х фазные приборы учета потребления не нуждаются в питании N провода.


А вы уверены что у вас схема включения 3/3 а не 3/4 . Да и плату то нужно чемто питать.
По фото вижу что он электромеханический 7 разрядный а дальше в паспорте. или на крышке, куда ноль садить.
Да и сумматору напряжение не помешало бы.

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Добавлено: 11 фев 2017, 05:45
tupos
Восток писал(а):Источник цитаты А что вам даст схеме , достаточно откинуть ваш синий провод идущий на счетчик, и счетчик не учитывает потребление.

Не правда. Счетчик работать будет, так как не выполнено еще два условия

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Добавлено: 11 фев 2017, 09:50
TOPMO3
chebunka писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
chebunka писал(а):Источник цитатыдоказательства. моя схема подразумевает чистое тн ц счто не так?
До места деления на рабочий и защитный ... этот провод должен удовлетворять трем условиям:
1. По сечению ... 16 - алюм. или 10 - медь.
2. Не комутироваться (автоматы, УЗО и т.д.)
3. Не иметь потребителей.

вы начальные условия читали?

Какие условия? Вы решили ставить условия ПУЭ?

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Добавлено: 11 фев 2017, 10:11
chebunka
Восток писал(а):Источник цитаты
chebunka писал(а):Источник цитаты в шестой раз пишу. 3х фазные приборы учета потребления не нуждаются в питании N провода.


А вы уверены что у вас схема включения 3/3 а не 3/4 . Да и плату то нужно чемто питать.
По фото вижу что он электромеханический 7 разрядный а дальше в паспорте. или на крышке, куда ноль садить.
Да и сумматору напряжение не помешало бы.

паспорт 3 фазы 4 провода. вот тут электрическая схема. http://www.energomera.ru/documentations/ce6803v_ps.pdf может кто поможет разобраться будет без нуля работать или нет. я, к сажалению, не могу разобраться )