Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Схемы подключения однофазных и трехфазных счетчиков, их проверка, правила установки, показания, тарифы и т.п.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение TOPMO3 » 13 фев 2017, 19:08

Отличие понятий балансовая принадлежность и акт эксплуатационной ответственности сторон

Балансовая принадлежность не одно и то же с эксплуатационной ответственностью.
Стоит понимать, что границы в документе не всегда совпадают.
Черта, определяющая балансовую принадлежность, делит тех, кому на самом деле принадлежит оборудование.
А вот тех, кто должен обслуживать оборудование, определяет акт эксплуатационной ответственности сторон.
Эти две линии помечаются (на схемах) красным и синим цветом соответственно, и их нельзя путать.
Электрооборудование обслуживается специальной организацией в плановом режиме, а его использование должно проходит согласно нормам.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение Константин » 13 фев 2017, 20:06

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Это о чем тут речь ... какую трактовку я делаю ... пункт ПУЭ плиз "в студию".

Необходимые в разговоре были изложены.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Если Вы не нуждаетесь в объяснениях, как понять Ваши раньше написанное

Если мои не понять спросите у другого.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты О каком примере идет речь?

Тут цитаты для этого.О каком выделено цитатой.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Таки я Вас не пойму ... Вы что, продолжаете настаивать, что ЩУ, и правда надо липить на изоляторах?

Нет. Изложенном вами примере про балансовое разграничение я так понял это вы предлагаете там ставить. Я лично рекомендую в близи как то позволяет нам закон. На собственную опору(металлическую или бетонную на высоте не более 1.7м).
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты У Вас уже и потребители стали смежными сетевыми организациями?

Я вобщето думал, что вы удосужитесь самостоятельно прочитать полностью документ с его названием бонально по гуглев."530 постановлении правительства РФ есть пункт: п. 158 — Смежные сетевые организации, иные законные владельцы электрических сетей, потребители и производители электрической энергии".
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Я утверждал обратное?

Тогда зачем было подымать разговор, что такое граница балансового разграничения и т.п?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты у человека на руках ТУ

Откуда вы это знаете? Он ничего не показывал. Если у него все доки есть можно было не спрашивать как будут принемать. Там все указано.Русскими буквами черным по белому по шагово расписано.
Аватара пользователя
chebunka
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 10 фев 2017, 15:36
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение chebunka » 14 фев 2017, 00:52

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
chebunka писал(а):Источник цитатыоткройте пуэ и в предисловии прочтите для каких категорий
ПУЭ писал(а):1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
Представителя от СО, не е...ть, кто сооружал Ваше ЩУ ... оно (сооружение, под названием ЩУ), должно соответствовать выше приведенному требованию. :biggrin:

а так же, цитата:
“Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от
форм собственности и организационно-правовой форм, а также для физических лиц, занятых
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
я уверен на сто процентов, что в балансовом разграничении весь щу сетевая организация повесит на меня. а значит все работы будут носить не обязательный характер.
система tn-c никого волновать не должна. ибо как она пришла с 0.4 лэп, так и пусть идут до дома вру. а там уже возле вру и контур заземления. вообщем инспектор районного рэса меня выслушал, пытался запросить однолинейные схемы и проекты но я указал на не необходимость и забыл про них. а с пломбировкой уже летом решим, когда со заведет свой кабель.
Аватара пользователя
chebunka
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 10 фев 2017, 15:36
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение chebunka » 14 фев 2017, 01:01

Константин писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Это о чем тут речь ... какую трактовку я
Откуда вы это знаете? Он ничего не показывал. Если у него все доки есть можно было не спрашивать как будут принемать. Там все указано.Русскими буквами черным по белому по шагово расписано.

я думал, что выкладывал ту. вот они. напоминаю, у меня ижд.
06b84850504e.jpg
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение Константин » 14 фев 2017, 08:16

chebunka, Это часть контекста из ТУ. Сами понимаете, что вырезана их часть не несет в себе полную картину.
Все условия прописаны на 2х листах или на одном с двух сторон. Выглядит это так:
copi12.jpg

TU_na_elektrichestvo1.jpg

chebunka писал(а):Источник цитаты я уверен на сто процентов, что в балансовом разграничении весь щу сетевая организация повесит на меня

Кому делать прописано в документах в тех же ТУ.А зона обслуживания дай бог не изменяет мне память по документам будет до клемм вводного коммутационного аппарата. То есть спуск с опоры это берет на себя ваша местная сетевая организация,а ЩУ и его комплектующие это уже ваша проблема.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение Константин » 14 фев 2017, 08:57

Кстати chebunka, все хотел спросить у тебя ты прежде использовал эти китайские автоматы?
0-02-05-5807465b2224c58397eb518d22a3d9cb824cb72c36b934a61d5ef4fd30867b19_full.jpg

Китаец вообще проверенный? Был ли опыт использования таких аппаратов и их испытания?
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение tupos » 14 фев 2017, 09:49

Константин, а что в них не так? Чинт мощный концерн, качество хорошее.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение mastervictor » 14 фев 2017, 09:51

chebunka писал(а):Источник цитаты вот они.

п.11.2 и натура,вроде как разнятся.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение TOPMO3 » 14 фев 2017, 09:52

chebunka, Спасибо за выложенное ТУ!
Вы своим ТУ совершили еще один удар по шаблонам в умах, некоторых форумчан. :good:
Константин писал(а):Источник цитаты... Он ничего не показывал. Если у него все доки есть можно было не спрашивать как будут принимать. Там все указано.Русскими буквами черным по белому по шагово расписано.
Вы похоже просто забыли, изначально заданный вопрос ... ответ на который в ТУ, никогда не освещается ... по причине того, что это входит в обязательные знания специалиста монтажника, но не самостоятельного умельца. :pardon:
з.ы. Кстати в выложенном Вами ТУ (втором) опять присутствует граница балансовая - признак того, что или СО там предоставляет кабель (от опоры до щитка) или не грамотность составителей. :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение TOPMO3 » 14 фев 2017, 09:54

mastervictor писал(а):Источник цитаты
chebunka писал(а):Источник цитаты вот они.
п.11.2 и натура,вроде как разнятся.
Внимательно прочитайте 11.1 - и повторите ... ЕРЕСЬ! :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение mastervictor » 14 фев 2017, 09:55

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты или не грамотность составителей.

Если их внимательно прочесть,они на языке учащегося ПТУ составлены!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение mastervictor » 14 фев 2017, 09:56

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Внимательно прочитайте 11.1 - и повторите

mastervictor писал(а):Источник цитаты они на языке учащегося ПТУ составлены!

Он еще не закончил училище!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение TOPMO3 » 14 фев 2017, 10:01

mastervictor писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты или не грамотность составителей.

Если их внимательно прочесть,они на языке учащегося ПТУ составлены!
Вы имеете в виду в первом ТУ (п.11.1.), которые выставил Константин?
Вы согласны с этим пунктом?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение TOPMO3 » 14 фев 2017, 10:07

Чтобы не путаться, определимся .... имеем три ТУ.

№1 - от ТС
№2 и №3 - от Константина.
имхо:
В №1 - имеем разрыв шаблона, т.е. ересь. (п.11.1).
В №2 имеем границу балансовую (п. 11.1 - неграмотность)
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение mastervictor » 14 фев 2017, 10:16

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы имеете в виду в первом ТУ (п.11.1.), которые выставил Константин?

Не,я его не читал,я про ТУ ТС,его же разбираем,а не Костю!
Вообщем,ЩУ ТС не проходит!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
chebunka
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 10 фев 2017, 15:36
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение chebunka » 14 фев 2017, 10:17

Константин писал(а):Источник цитаты chebunka, Это часть контекста из ТУ. Сами понимаете, что вырезана их часть не несет в себе полную картину.

06b84850504e.jpg
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение mastervictor » 14 фев 2017, 10:19

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы имеете в виду в первом ТУ (п.11.1.), которые выставил Константин?
Вы согласны с этим пунктом?

Прочитал!Это как в песнях Земфиры,набор слов,но у нее хотя бы в рифму!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение mastervictor » 14 фев 2017, 10:21

chebunka писал(а):Источник цитаты
Константин писал(а):Источник цитаты chebunka, Это часть контекста из ТУ. Сами понимаете, что вырезана их часть не несет в себе полную картину.

06b84850504e.jpg

п.10.1 и 10.2-веселят!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение mastervictor » 14 фев 2017, 10:21

Я думал у нас криво пишут,так у нас получается еще и грамотно!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
chebunka
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 10 фев 2017, 15:36
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение chebunka » 14 фев 2017, 10:26

Константин писал(а):Источник цитаты chebunka, Это часть контекста из ТУ. Сами понимаете, что вырезана их часть не несет в себе полную картину.
Все условия прописаны на 2х листах или на одном с двух сторон. Выглядит это так:
copi12.jpg

TU_na_elektrichestvo1.jpg

chebunka писал(а):Источник цитаты я уверен на сто процентов, что в балансовом разграничении весь щу сетевая организация повесит на меня

Кому делать прописано в документах в тех же ТУ.А зона обслуживания дай бог не изменяет мне память по документам будет до клемм вводного коммутационного аппарата. То есть спуск с опоры это берет на себя ваша местная сетевая организация,а ЩУ и его комплектующие это уже ваша проблема.

я так и написал. весь щу по балансовой будет мое. а вот ваше ту с грубейшими нарушениями законадетельства.
вот посмотрите какие иски отправляются в уфас, посли них сетевая забывает про требования свои
https://yadi.sk/i/i2qJm-F63E3y6d

Вернуться в «Учет электроэнергии»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей