Вопрос! Выбирать кабель необходимо по току одной жилы или трех?

Добавлено: 14 окт 2015, 22:59
Ea.Nirvana
Здравствуйте форумчане. Помогите с вопросом.
Допустим Iр=150 А, напряжение 10кв. Нужно выбрать кабель.
По ПУЭ табл.1.3.16 выбираем кабель трехжильный сечением 70 мм с допустимым током 165 А.
А вот собственно и вопрос: В ПУЭ указан ток на одну жилу, тоесть мой трех жильный выбранный кабель с током 165 А выдержит ток
3х165=495 А. Почему мы выбираем кабель по току одной жилы? хотя на самом деле там 3 жилы и каждая держит по 165 А? :help:

Интересный вопрос

Добавлено: 15 окт 2015, 05:03
elalex
Ea.Nirvana писал(а):Источник цитаты 3х165=495 А

У Вас вообще есть электрическое образование? Ваша мощность 3х6000х165=3МВт, это небольшой городок или заводик, подстанции, и Вы задаете такие вопросы? Что у Вас и кто Вы там?
На сайте были экземпляры, которые не различали миллиметры линейные и квадратные, и пытались распределить 1000кВт и более.

Вопрос! Выбирать кабель необходимо по току одной жилы или трех?

Добавлено: 15 окт 2015, 11:48
Ea.Nirvana
elalex, образование есть) Пример отвлеченный, токи и напряжения я просто так взял. меня интересует просто :трех жильный выбранный кабель с током 165 А выдержит ток 3х165=495 А. Почему мы выбираем кабель по току одной жилы? хотя на самом деле там 3 жилы и каждая держит по 165 А?

Вопрос! Выбирать кабель необходимо по току одной жилы или трех?

Добавлено: 15 окт 2015, 14:47
mastervictor
Ea.Nirvana, будете вторым повстанцем,после пенсии(пора бы узнать,как звать то!)!
Ваши предложения,по определению ток/сечение?

Вопрос! Выбирать кабель необходимо по току одной жилы или трех?

Добавлено: 16 окт 2015, 00:14
elalex
Ea.Nirvana писал(а):Источник цитаты Почему мы выбираем кабель по току одной жилы?

1.Вообще-то, если заметили в ПУЭ, там зависит от количества проводов в трубе, и по умолчанию наверно предполагается ток во всех проводах одинаковым, хотя лучше бы об этом было сказано явно. Вот и возникают естественные вопросы: 3 провода - это три фазы или фаза, ноль и земля? Это один из багов ПУЭ.
2.Перестаньте складывать токи в разных проводах, это уж слишком оригинально.

Вопрос! Выбирать кабель необходимо по току одной жилы или трех?

Добавлено: 30 ноя 2015, 09:42
WaniliN
У вас в вопросе ответ. Потребитель трехфазный. К каждой фазе своя жила по 150 А. Ток переменный и в каждой фазе в любой момент времени он имеет разное значение. Как это все можно просто взять и сложить? И зачем?