Защита УЗО при превышении тока в цепи

Принцип работы, типы и разновидности, выбор, проверка, схемы подключения, причины отключения и т.п.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Защита УЗО при превышении тока в цепи

Сообщение Кактус » 10 окт 2015, 19:17

Добрый вечер.
Вот возник такой вопрос: а существует ли ВТХ для УЗО? Для общего понимания я вот к чему. Ставим мы УЗО 25А под защитой АВ (ну возьмем самый распространенной хар. С) 20А - вроде бы всё верно, но при перегрузке АВ например на 1,45*Iном будем иметь: 20*1,45= 29А, а при учете срабатывания теплового расцепителя АВ (по ВТХ АВ хар.С) минимум 50сек., то получается, что ток, проходящий через УЗО, будет превышать его номинал. Что будет с УЗО? - сгорят контакты или?
Кактус-devil :diablo: .
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Защита УЗО

Сообщение ПАВ » 10 окт 2015, 19:52

В обычном УЗО нет размыкателей, кроме как по току утечки.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Защита УЗО

Сообщение Кактус » 10 окт 2015, 20:03

В том и вопрос, что будет с УЗО при данных обстоятельствах (превышение номинала по току в течении какого-то времени)?!
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Защита УЗО

Сообщение Константин » 10 окт 2015, 20:23

Кактус писал(а):Источник цитаты Что будет с УЗО?

Плавится корпусной скелет, где расположены неподвижные контакты. Могу вам сделать несколько фото после таких аварий, лежит у меня парочка таких узошек. Из одного сделал обычный ВН перебрав нутро- ну не пропадать же добру .
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сработает ли УЗО при превышении тока в цепи?

Сообщение Андрей Ingener » 10 окт 2015, 20:31

Так , а вот здесь подробнее с фотоотчетом :wink:
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Сработает ли УЗО при превышении тока в цепи?

Сообщение Константин » 10 окт 2015, 20:44

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Так , а вот здесь подробнее с фотоотчетом

Нужен ВН на 3х фазную сеть? :wink: Кстати в полне удобная штука получается из УЗО ВД. Единственно не забывайте очистить лицевую сторону от инфы завода, а то и попутать можно с нормальным аппаратом типа УЗО.
Завтра дособираю ЩУРН и думаю успею пару фото снять. Так что ждите. :wink:
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Сработает ли УЗО при превышении тока в цепи?

Сообщение Кактус » 10 окт 2015, 20:47

Константин писал(а):Источник цитаты
Кактус писал(а):Источник цитаты Что будет с УЗО?

Плавится корпусной скелет, где расположены неподвижные контакты. Могу вам сделать несколько фото после таких аварий, лежит у меня парочка таких узошек. Из одного сделал обычный ВН перебрав нутро- ну не пропадать же добру .

Да фоток не надо. Выясняется, что УЗО это тупо полуфабрикат под который ещё надо грамотно подобрать аппарат защиты (ну н.п. на УЗО 40А ставить АВ В13), что нецелесообразно. Значит ДИФ (АВДТ), пускай и значительно дороже, будет на 99,9% выполнять своё предназначение - ведь если у него есть ВТХ (по ТЕПЛОВОМУ и элестромагнитному расцепителям) и его контакты рассчитаны на временную перегрузку?!
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Огогойко
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 20:51
Репутация: 2
Контактная информация:

Сработает ли УЗО при превышении тока в цепи?

Сообщение Огогойко » 10 окт 2015, 20:49

Вроде если на УЗО написано, к примеру, 25А, то это уже значит, что это дифавтомат. Нет?
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Сработает ли УЗО при превышении тока в цепи?

Сообщение Кактус » 10 окт 2015, 20:53

Огогойко писал(а):Источник цитаты Вроде если на УЗО написано, к примеру, 25А, то это уже значит, что это дифавтомат. Нет?

Нас учат, что 25, 40, 63А указанных на УЗО - это максимально-проходящий ток через них без ущерба работоспособности. А на ДИФе (ну кроме схемы) обязательно указывается его характеристика А, АВ, С....
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сработает ли УЗО при превышении тока в цепи?

Сообщение Андрей Ingener » 10 окт 2015, 21:02

Опять вернемся к прошлому, Что такое Узо нароете в инете, а вот ток указанный на нем это тот , что оно способно пропускать через свои контакты в течении определенного времени, и ставиться оно на порядок выше чем автомат, дабы защитить узо от перегруза и т.д., ну диф автомат это узо+автомат в одном корпусе
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сработает ли УЗО при превышении тока в цепи?

Сообщение Андрей Ingener » 10 окт 2015, 21:06

АВ что за характеристика такую не видел, они же еще могут выбираться по селективности, должна стоять аббревиатура S.
ДИФ= УЗО+АВ в одном корпусе, думаю комментарии излишне
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Сработает ли УЗО при превышении тока в цепи?

Сообщение Кактус » 10 окт 2015, 21:10

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты АВ что за характеристика такую не видел, они же еще могут выбираться по селективности, должна стоять аббревиатура S.
ДИФ= УЗО+АВ в одном корпусе, думаю комментарии излишне

Извиняюсь - АС
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Сработает ли УЗО при превышении тока в цепи?

Сообщение Кактус » 10 окт 2015, 21:16

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Опять вернемся к прошлому, Что такое Узо нароете в инете, а вот ток указанный на нем это тот , что оно способно пропускать через свои контакты в течении определенного времени, и ставиться оно на порядок выше чем автомат, дабы защитить узо от перегруза и т.д., ну диф автомат это узо+автомат в одном корпусе

Возвращаться не надо - либо я косякнул в названии темы, либо это ДИВЕРСИЯ!!! (вчера было так, написал возражение некоему гуру, после осознания им своей ошибки - были переправлены его комменты, а некоторые вообще удалены - в следствие чего мне стали говорить, то, что я не прав, хотя я этого даже не писал). В любом случае написал уже админу и модератору о переименовании темы.

Андрей Ingener: " Что такое Узо нароете в инете, а вот ток указанный на нем это тот , что оно способно пропускать через свои контакты В ТЕЧЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВРЕМЕНИ" а где это указано???
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Огогойко
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 20:51
Репутация: 2
Контактная информация:

Сработает ли УЗО при превышении тока в цепи?

Сообщение Огогойко » 10 окт 2015, 21:17

Кактус писал(а):Источник цитаты это максимально-проходящий ток через них без ущерба работоспособности

Понятно. Спасибо!
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сработает ли УЗО при превышении тока в цепи?

Сообщение Андрей Ingener » 10 окт 2015, 21:25

Кактус наберитесь смелости полазить по сайтам производителей и познать что такое Узо и его характеристики
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Сработает ли УЗО при превышении тока в цепи?

Сообщение Кактус » 10 окт 2015, 21:42

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Кактус наберитесь смелости полазить по сайтам производителей и познать что такое Узо и его характеристики

Ну вот я не профэлектрик, что такое УЗО, я знаю ( в той части, что защищает оно только от утечки, а ни как от сверхтоков), а вот по характеристикам перегрузки по линии (не бесите меня, дабы я не стал ругался :mad: ) нигде информации я сейчас даже не нашел. Если представите -буду благодарен.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Сработает ли УЗО при превышении тока в цепи?

Сообщение Кактус » 10 окт 2015, 21:44

И ВТХ по УЗО тоже нигде нет, так что не надо ля-ля.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Защита УЗО при превышении тока в цепи?

Сообщение Андрей Ingener » 11 окт 2015, 06:20

http://rep.bntu.by/bitstream/handle/dat ... sequence=1, можно еще в каталогах ИЭК пошукать
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Защита УЗО при превышении тока в цепи?

Сообщение ПАВ » 11 окт 2015, 08:31

Кактус писал(а):Источник цитаты И ВТХ по УЗО тоже нигде нет, так что не надо ля-ля.


А как может быть, если это понятие- ВТХ, характерно только для автоматический выключателей, коим УЗО не является? Если в паспорте УЗО указан ток номинальный, что еще? Выбирать его просто надо правильно и все тут. Почитайте вот это: http://zametkielectrika.ru/kupit-uzo/
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Защита УЗО при превышении тока в цепи?

Сообщение Андрей Ingener » 11 окт 2015, 08:45

Кактус писал(а):Источник цитаты
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Кактус наберитесь смелости полазить по сайтам производителей и познать что такое Узо и его характеристики

Ну вот я не профэлектрик, что такое УЗО, я знаю ( в той части, что защищает оно только от утечки, а ни как от сверхтоков), а вот по характеристикам перегрузки по линии (не бесите меня, дабы я не стал ругался :mad: ) нигде информации я сейчас даже не нашел. Если представите -буду благодарен.

Начинайте ждемс , если собираетесь работать по профессии электрик, то тнаучитесь терпению и выдержке

Вернуться в «УЗО и дифференциальные автоматы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей