Сообщение elalex » 11 окт 2015, 14:38

Кактус писал(а):Источник цитаты положено

Это положено по опыту, а не нормативным документам. А опыт у разных бывает разный. Скажем, по опыту и в зависимости от степени осторожности одни ставят на ВВГ 2,5кв автоматы 16А, другие 20А, третьи 25А, и ни у кого ничего плохого не происходит.
Если хотите быть поосторожнее, чем другие, ставьте УЗО на 2 ступени сильнее, чем автомат, не помешает.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Защита УЗО при превышении тока в цепи

Сообщение elalex » 11 окт 2015, 14:50

ПАВ писал(а):Источник цитаты зачем же этот сайт/форум

Да, такие бывали, даже наглые. Им отвечаю: Вам не нужен, а другим нужен. Сайты и форумы - не для объяснения простых вещей типа "Что такое шарикоподшипник?", а для более сложных, как у Кактуса.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Защита УЗО при превышении тока в цепи

Сообщение elalex » 11 окт 2015, 14:59

Кактус писал(а):Источник цитаты на ДИФ есть ВТХ

Перестаньте употреблять это выражение.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Защита УЗО при превышении тока в цепи

Сообщение elalex » 11 окт 2015, 15:04

Кактус писал(а):Источник цитаты то в топку все УЗО кроме как на 63А

Я тоже так делаю для нормальных людей, и не одно, только для бедных - поменьше, и одно.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Защита УЗО при превышении тока в цепи

Сообщение elalex » 11 окт 2015, 15:09

Кактус писал(а):Источник цитаты моё любимое занятие

Мое тоже.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Защита УЗО при превышении тока в цепи

Сообщение Кактус » 11 окт 2015, 15:12

elalex писал(а):Источник цитаты
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты научитесь терпению и выдержке

Да, холерики, как Кактус - плохие и опасные электрики. Сангвиники, меланхолики - тоже. Лучше уж флегматики.

Спасибо, что поставили меня на одну ступень с Петром I, Менделеевым и пр. Электрики из нас хорошие, даже очень.
Про осторожность - никому и никогда ещё не мешала. Если есть возможность сделать что-то с запасом, то и нужно делать с запасом (в разумных пределах конечно).
Вопросы мои никоим образом не сложны. Хочется добиться истины, но как показывает практика, это очень сложно.
Даже сейчас на четко поставленный и расписанный вопрос, на 3-х страницах всего 2-а поста которые заслуживают внимания. Остальное только литьё воды и увод от темы вопроса.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Защита УЗО при превышении тока в цепи

Сообщение Кактус » 11 окт 2015, 15:13

elalex писал(а):Источник цитаты
Кактус писал(а):Источник цитаты на ДИФ есть ВТХ

Перестаньте употреблять это выражение.

А Вы как хотите - АВДТ?!
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Защита УЗО при превышении тока в цепи

Сообщение elalex » 11 окт 2015, 15:15

tupos писал(а):Источник цитаты дифтрансформаторы должны быть разными для соответствующих номиналов.

Если выдержат 63А, то могут быть и одинаковые. Думаю, так оно и есть - одинаковые, разница в цене нескольких витков провода разных сечений - несущественная.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Защита УЗО при превышении тока в цепи

Сообщение elalex » 11 окт 2015, 15:18

tupos писал(а):Источник цитаты можно

Нет, таки нужно. И 50А - не ошибка, а повышенная надежность.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Защита УЗО при превышении тока в цепи

Сообщение elalex » 11 окт 2015, 15:32

Кактус писал(а):Источник цитаты на одну ступень

На одной ступени с Вами стоят еще 2 млрд. разных людей. Так что это деление не по достижениям, а по силе и направленности нервных процессов. Для каждого процесса есть свое дело, где он будет хорош. Холерики хороши при ликвидации аварий, когда нет много времени на размышления, и нужно быстро принять решение. Долгая, нудная, однообразная работа их тяготит.
На форуме я поставил одного меланхолика, электрика-любителя, на одну ступень с такими людьми, как французский философ Рене Декарт, англичанин Чарлз Дарвин, писатель Николай Васильевич Гоголь[3], польский композитор Фредерик Шопен, русский композитор Пётр Ильич Чайковский, и порекомендовал не заниматься электрикой. Он страшно оскорбился.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Защита УЗО при превышении тока в цепи

Сообщение elalex » 11 окт 2015, 15:33

Кактус писал(а):Источник цитаты Электрики из нас хорошие, даже очень.

Откуда знаете?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Защита УЗО при превышении тока в цепи

Сообщение elalex » 11 окт 2015, 15:47

Кактус писал(а):Источник цитаты Вы как хотите

Давайте применять более простые выражения. Скажем, вас интересует перегрузочная способность контактов УЗО. Контакты, кстати, там есть подвижные и неподвижные, и рассуждать о наличии общей ВТХ всего УЗО - для таких монтажников, как мы - это уже слишком. Об этом должны знать только разработчики УЗО, но Вы их не найдете. Я аналогичным образом пытался спросить разработчиков пылесосов Bosch о пусковых токах их пылесосов, они имели меня в виду.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Защита УЗО при превышении тока в цепи

Сообщение Кактус » 11 окт 2015, 15:49

elalex: да хватит уже сидеть в ВИКИ.
Хороший электрик как сапер - 1 ошибка и можно ....... не будем о грустном.
Сей факт, что я вам пишу, означает - Я ХОРОШИЙ (даже отличный) электрик (сам себя не похвалишь....) :lol: :lol: :lol:
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Защита УЗО при превышении тока в цепи

Сообщение tupos » 11 окт 2015, 15:54

Итак, я повторюсь:
tupos писал(а):Источник цитаты УЗО должно устанавливаться последовательно с автоматом. Контакты УЗО, которые я вскрывал (ИЭК), имеют одно и то же сечение и расчитаны на длительно-допустимый ток 63 А. Выдержат и больший, но вот корпус поплавится. А вот дифтрансформаторы должны быть разными для соответствующих номиналов.
УЗО имеет характеристики срабатывания в зависимости от токов утечки: 0,5In, 1In, 5In.
По поводу связки АВ - УЗО. Узо можно выбрать на одну ступень выше, чем АВ. Т.е. АВ 32А, УЗО ставим или 32 А или 40 А. Если поставим на 25 А или 50 А - это будет считаться ошибкой.