Страница 1 из 3

Защита УЗО при превышении тока в цепи

Добавлено: 10 окт 2015, 19:17
Кактус
Добрый вечер.
Вот возник такой вопрос: а существует ли ВТХ для УЗО? Для общего понимания я вот к чему. Ставим мы УЗО 25А под защитой АВ (ну возьмем самый распространенной хар. С) 20А - вроде бы всё верно, но при перегрузке АВ например на 1,45*Iном будем иметь: 20*1,45= 29А, а при учете срабатывания теплового расцепителя АВ (по ВТХ АВ хар.С) минимум 50сек., то получается, что ток, проходящий через УЗО, будет превышать его номинал. Что будет с УЗО? - сгорят контакты или?

Защита УЗО

Добавлено: 10 окт 2015, 19:52
ПАВ
В обычном УЗО нет размыкателей, кроме как по току утечки.

Защита УЗО

Добавлено: 10 окт 2015, 20:03
Кактус
В том и вопрос, что будет с УЗО при данных обстоятельствах (превышение номинала по току в течении какого-то времени)?!

Защита УЗО

Добавлено: 10 окт 2015, 20:23
Константин
Кактус писал(а):Источник цитаты Что будет с УЗО?

Плавится корпусной скелет, где расположены неподвижные контакты. Могу вам сделать несколько фото после таких аварий, лежит у меня парочка таких узошек. Из одного сделал обычный ВН перебрав нутро- ну не пропадать же добру .

Сработает ли УЗО при превышении тока в цепи?

Добавлено: 10 окт 2015, 20:31
Андрей Ingener
Так , а вот здесь подробнее с фотоотчетом :wink:

Сработает ли УЗО при превышении тока в цепи?

Добавлено: 10 окт 2015, 20:44
Константин
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Так , а вот здесь подробнее с фотоотчетом

Нужен ВН на 3х фазную сеть? :wink: Кстати в полне удобная штука получается из УЗО ВД. Единственно не забывайте очистить лицевую сторону от инфы завода, а то и попутать можно с нормальным аппаратом типа УЗО.
Завтра дособираю ЩУРН и думаю успею пару фото снять. Так что ждите. :wink:

Сработает ли УЗО при превышении тока в цепи?

Добавлено: 10 окт 2015, 20:47
Кактус
Константин писал(а):Источник цитаты
Кактус писал(а):Источник цитаты Что будет с УЗО?

Плавится корпусной скелет, где расположены неподвижные контакты. Могу вам сделать несколько фото после таких аварий, лежит у меня парочка таких узошек. Из одного сделал обычный ВН перебрав нутро- ну не пропадать же добру .

Да фоток не надо. Выясняется, что УЗО это тупо полуфабрикат под который ещё надо грамотно подобрать аппарат защиты (ну н.п. на УЗО 40А ставить АВ В13), что нецелесообразно. Значит ДИФ (АВДТ), пускай и значительно дороже, будет на 99,9% выполнять своё предназначение - ведь если у него есть ВТХ (по ТЕПЛОВОМУ и элестромагнитному расцепителям) и его контакты рассчитаны на временную перегрузку?!

Сработает ли УЗО при превышении тока в цепи?

Добавлено: 10 окт 2015, 20:49
Огогойко
Вроде если на УЗО написано, к примеру, 25А, то это уже значит, что это дифавтомат. Нет?

Сработает ли УЗО при превышении тока в цепи?

Добавлено: 10 окт 2015, 20:53
Кактус
Огогойко писал(а):Источник цитаты Вроде если на УЗО написано, к примеру, 25А, то это уже значит, что это дифавтомат. Нет?

Нас учат, что 25, 40, 63А указанных на УЗО - это максимально-проходящий ток через них без ущерба работоспособности. А на ДИФе (ну кроме схемы) обязательно указывается его характеристика А, АВ, С....

Сработает ли УЗО при превышении тока в цепи?

Добавлено: 10 окт 2015, 21:02
Андрей Ingener
Опять вернемся к прошлому, Что такое Узо нароете в инете, а вот ток указанный на нем это тот , что оно способно пропускать через свои контакты в течении определенного времени, и ставиться оно на порядок выше чем автомат, дабы защитить узо от перегруза и т.д., ну диф автомат это узо+автомат в одном корпусе

Сработает ли УЗО при превышении тока в цепи?

Добавлено: 10 окт 2015, 21:06
Андрей Ingener
АВ что за характеристика такую не видел, они же еще могут выбираться по селективности, должна стоять аббревиатура S.
ДИФ= УЗО+АВ в одном корпусе, думаю комментарии излишне

Сработает ли УЗО при превышении тока в цепи?

Добавлено: 10 окт 2015, 21:10
Кактус
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты АВ что за характеристика такую не видел, они же еще могут выбираться по селективности, должна стоять аббревиатура S.
ДИФ= УЗО+АВ в одном корпусе, думаю комментарии излишне

Извиняюсь - АС

Сработает ли УЗО при превышении тока в цепи?

Добавлено: 10 окт 2015, 21:16
Кактус
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Опять вернемся к прошлому, Что такое Узо нароете в инете, а вот ток указанный на нем это тот , что оно способно пропускать через свои контакты в течении определенного времени, и ставиться оно на порядок выше чем автомат, дабы защитить узо от перегруза и т.д., ну диф автомат это узо+автомат в одном корпусе

Возвращаться не надо - либо я косякнул в названии темы, либо это ДИВЕРСИЯ!!! (вчера было так, написал возражение некоему гуру, после осознания им своей ошибки - были переправлены его комменты, а некоторые вообще удалены - в следствие чего мне стали говорить, то, что я не прав, хотя я этого даже не писал). В любом случае написал уже админу и модератору о переименовании темы.

Андрей Ingener: " Что такое Узо нароете в инете, а вот ток указанный на нем это тот , что оно способно пропускать через свои контакты В ТЕЧЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВРЕМЕНИ" а где это указано???

Сработает ли УЗО при превышении тока в цепи?

Добавлено: 10 окт 2015, 21:17
Огогойко
Кактус писал(а):Источник цитаты это максимально-проходящий ток через них без ущерба работоспособности

Понятно. Спасибо!

Сработает ли УЗО при превышении тока в цепи?

Добавлено: 10 окт 2015, 21:25
Андрей Ingener
Кактус наберитесь смелости полазить по сайтам производителей и познать что такое Узо и его характеристики

Сработает ли УЗО при превышении тока в цепи?

Добавлено: 10 окт 2015, 21:42
Кактус
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Кактус наберитесь смелости полазить по сайтам производителей и познать что такое Узо и его характеристики

Ну вот я не профэлектрик, что такое УЗО, я знаю ( в той части, что защищает оно только от утечки, а ни как от сверхтоков), а вот по характеристикам перегрузки по линии (не бесите меня, дабы я не стал ругался :mad: ) нигде информации я сейчас даже не нашел. Если представите -буду благодарен.

Сработает ли УЗО при превышении тока в цепи?

Добавлено: 10 окт 2015, 21:44
Кактус
И ВТХ по УЗО тоже нигде нет, так что не надо ля-ля.

Защита УЗО при превышении тока в цепи?

Добавлено: 11 окт 2015, 06:20
Андрей Ingener
http://rep.bntu.by/bitstream/handle/dat ... sequence=1, можно еще в каталогах ИЭК пошукать

Защита УЗО при превышении тока в цепи?

Добавлено: 11 окт 2015, 08:31
ПАВ
Кактус писал(а):Источник цитаты И ВТХ по УЗО тоже нигде нет, так что не надо ля-ля.


А как может быть, если это понятие- ВТХ, характерно только для автоматический выключателей, коим УЗО не является? Если в паспорте УЗО указан ток номинальный, что еще? Выбирать его просто надо правильно и все тут. Почитайте вот это: http://zametkielectrika.ru/kupit-uzo/

Защита УЗО при превышении тока в цепи?

Добавлено: 11 окт 2015, 08:45
Андрей Ingener
Кактус писал(а):Источник цитаты
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Кактус наберитесь смелости полазить по сайтам производителей и познать что такое Узо и его характеристики

Ну вот я не профэлектрик, что такое УЗО, я знаю ( в той части, что защищает оно только от утечки, а ни как от сверхтоков), а вот по характеристикам перегрузки по линии (не бесите меня, дабы я не стал ругался :mad: ) нигде информации я сейчас даже не нашел. Если представите -буду благодарен.

Начинайте ждемс , если собираетесь работать по профессии электрик, то тнаучитесь терпению и выдержке