[Может мне написать об этом отдельную статью на сайте с подробными фотографиями?
Андрей69 писал(а):Источник цитаты А зачем фазировать один кабель
Mikhail писал(а):Источник цитаты Ваша схема вполне рабочая и так можно сфазировать, почему нет. Как вы и сказали потом нужно быть проверить по низкой стороне. Нет, конечно, если у вас есть высококовольтный указатель напряжения для фазировки, то для начала проверьте им, а если его нет то и так ничего страшного.
У меня был случай когда после фазировки проверили по низкой стороне и не совпало. После выяснилось, что трансформатор когда-то был в ремонте и там внутри попутали фазировку.
Александр писал(а):Источник цитаты В своём вопросе я имел ввиду: в РУ-10 шины покрашены в цвета: жёлтый-зелёный-красный и в ТП есть шины которые покрашены жёлтый-зелёный-красный, и совпадёт ли фазировка если кабель прозвонить и присоединить каждую жилу на свой цвет т.е. жёлтый с жёлтым-зелёный с зел...Конечно потом (до включения в работу) убедиться специальным низковольтным указателем (на стороне низкого напряжения) в правильности фазировки.
ант@нио писал(а):Источник цитаты Для фазировки,кабель должен быть под напряжением!
ант@нио писал(а):Источник цитаты Для фазировки,кабель должен быть под напряжением! Я б посмотрел,как товарищ там с омметром ковырялся
Mikhail писал(а):Источник цитатыант@нио писал(а):Источник цитаты Для фазировки,кабель должен быть под напряжением! Я б посмотрел,как товарищ там с омметром ковырялся
Есть такие понятия как предварительная фазировка и фазировка при вводе в работу. Предварительная проводится без напряжения. Это может быть в том числе "прозвонка", а может быть и другой метод.
Mikhail писал(а):Источник цитаты Здесь фазировка не просто куска кабеля. Здесь фазировка всей электроустановки. Можно сказать фазировка кабелями и тех шин, контактов, на которые он подключается.
По поводу объяснения: 1. "Прозваниваем". 2. Подсоединяем, чтоб совпадало. 3. Включаем кабель, а соответсвенно и трансформатор с высокой стороны и второй трансформатор тоже включаем. При этом с низкой стороны отключено. 4. Проверяем с низкой стороны вольтметром чтобы не было напряжения между одноименными фазами.
ант@нио писал(а):Источник цитаты Называйте как хотите это
Mikhail писал(а):Источник цитаты Кроме прозвонки омметром есть и другие способы предварительной фазировки. Бывают что подают сигнал с одной стороны, а с другой спец. принимающее устройство. Или мы в работе пользовались двумя телефонными трубками с аккумулятором. Не уверен, что это можно назвать прозвонкой. А вообщеант@нио писал(а):Источник цитаты Называйте как хотите это