Фазировка кабеля

Вопросы по проведению электрических измерений и испытаний в электроустановках выше 1000 (В), методики, программы, приборы, схемы и т.п.
Аватара пользователя
Александр
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 14:40
Репутация: 10
Контактная информация:

Фазировка кабеля

Сообщение Александр » 21 июл 2015, 15:14

Здравствуйте. Можно ли так сфазировать высоковольтный кабель?
Вложения
fazirovka_kabelya.jpg
Аватара пользователя
Заметки Электрика
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 16:21
Репутация: 37
Контактная информация:

Re: Фазировка высоковольтного кабеля

Сообщение Заметки Электрика » 21 июл 2015, 16:38

Александр, то что Вы нарисовали на рисунке называется прозвонкой жил кабеля. После прозвонки в любом случае нужно будет фазировать высоковольтный кабель с помощью специального высоковольтного указателя УВН с трубкой для фазировки (ТФ). Например, мы применяем такой.

Раз Вы вопрос задали про фазировку по высокой стороне, то один конец фазируемого кабеля присоединяется к источнику напряжения, а фазировка производится с другого конца кабеля на выводах отключенного коммутационного аппарата (выключателя, разъединителя и т.п.).

Может мне написать об этом отдельную статью на сайте с подробными фотографиями? :ugeek:
Вложения
ispytaniya_silovogo_transformatora_tmg11-1600_kva_испытания_силового_трансформатора_тмг11-1600_кВА_30.jpg
Аватара пользователя
wgoose
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 23:45
Репутация: 0
Контактная информация:

Фазировка кабеля

Сообщение wgoose » 23 июл 2015, 08:44

[Может мне написать об этом отдельную статью на сайте с подробными фотографиями?

С нетерпением ждем ;)
Аватара пользователя
Андрей69
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 июл 2015, 15:20
Репутация: 0
Контактная информация:

Фазировка кабеля

Сообщение Андрей69 » 27 июл 2015, 20:03

А зачем фазировать один кабель
Аватара пользователя
Заметки Электрика
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 16:21
Репутация: 37
Контактная информация:

Фазировка кабеля

Сообщение Заметки Электрика » 28 июл 2015, 06:20

Андрей69 писал(а):Источник цитаты А зачем фазировать один кабель

Если этот кабель не сфазировать, то при параллельной работе трансформаторов будет короткое замыкание :shock:
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Фазировка кабеля

Сообщение Voloxa » 02 авг 2015, 09:48

Скорее всего вопрос должен был звучать так. Можно ли сфазировать кабель путем обратной трансформации?
Аватара пользователя
Александр
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 14:40
Репутация: 10
Контактная информация:

Фазировка кабеля

Сообщение Александр » 02 авг 2015, 11:37

В своём вопросе я имел ввиду: в РУ-10 шины покрашены в цвета: жёлтый-зелёный-красный и в ТП есть шины которые покрашены жёлтый-зелёный-красный, и совпадёт ли фазировка если кабель прозвонить и присоединить каждую жилу на свой цвет т.е. жёлтый с жёлтым-зелёный с зел...Конечно потом (до включения в работу) убедиться специальным низковольтным указателем (на стороне низкого напряжения) в правильности фазировки.
Аватара пользователя
Mikhail
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Фазировка кабеля

Сообщение Mikhail » 10 авг 2015, 00:13

Ваша схема вполне рабочая и так можно сфазировать, почему нет. Как вы и сказали потом нужно быть проверить по низкой стороне. Нет, конечно, если у вас есть высококовольтный указатель напряжения для фазировки, то для начала проверьте им, а если его нет то и так ничего страшного.
У меня был случай когда после фазировки проверили по низкой стороне и не совпало. После выяснилось, что трансформатор когда-то был в ремонте и там внутри попутали фазировку.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Фазировка кабеля

Сообщение ант@нио » 29 фев 2016, 09:35

Mikhail писал(а):Источник цитаты Ваша схема вполне рабочая и так можно сфазировать, почему нет. Как вы и сказали потом нужно быть проверить по низкой стороне. Нет, конечно, если у вас есть высококовольтный указатель напряжения для фазировки, то для начала проверьте им, а если его нет то и так ничего страшного.
У меня был случай когда после фазировки проверили по низкой стороне и не совпало. После выяснилось, что трансформатор когда-то был в ремонте и там внутри попутали фазировку.

Для фазировки,кабель должен быть под напряжением! Я б посмотрел,как товарищ там с омметром ковырялся :help:
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Фазировка кабеля

Сообщение mastervictor » 29 фев 2016, 10:21

Александр писал(а):Источник цитаты В своём вопросе я имел ввиду: в РУ-10 шины покрашены в цвета: жёлтый-зелёный-красный и в ТП есть шины которые покрашены жёлтый-зелёный-красный, и совпадёт ли фазировка если кабель прозвонить и присоединить каждую жилу на свой цвет т.е. жёлтый с жёлтым-зелёный с зел...Конечно потом (до включения в работу) убедиться специальным низковольтным указателем (на стороне низкого напряжения) в правильности фазировки.

Смысла не вижу,но если хочется,то можно жилы вызвонить относительно земли.
ант@нио писал(а):Источник цитаты Для фазировки,кабель должен быть под напряжением!

Согласен,если нужно сфазировать два кабеля,а если только чтоб расцветка совпадала (ЖЗК),и вызвонить жилы одного кабеля,можно и через землю!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Mikhail
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Фазировка кабеля

Сообщение Mikhail » 29 фев 2016, 16:25

ант@нио писал(а):Источник цитаты Для фазировки,кабель должен быть под напряжением! Я б посмотрел,как товарищ там с омметром ковырялся

Есть такие понятия как предварительная фазировка и фазировка при вводе в работу. Предварительная проводится без напряжения. Это может быть в том числе "прозвонка", а может быть и другой метод.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Фазировка кабеля

Сообщение ант@нио » 29 фев 2016, 16:43

Mikhail писал(а):Источник цитаты
ант@нио писал(а):Источник цитаты Для фазировки,кабель должен быть под напряжением! Я б посмотрел,как товарищ там с омметром ковырялся

Есть такие понятия как предварительная фазировка и фазировка при вводе в работу. Предварительная проводится без напряжения. Это может быть в том числе "прозвонка", а может быть и другой метод.

То,что на рисунке это прозвонка,выявление жил кабеля. Фазировка одного куска кабеля,не бывает!
Называйте как хотите это. Предварительная и при вводе есть,не спорю.
Нужно объяснить человеку как правильно сфазировать кабель и чтоб,он понял суть и принцип фазировки,не вдаваясь в просторы интернета.
Данный рисунок,к термину фазировка не подходит. :wink:
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
Mikhail
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Фазировка кабеля

Сообщение Mikhail » 29 фев 2016, 16:56

Здесь фазировка не просто куска кабеля. Здесь фазировка всей электроустановки. Можно сказать фазировка кабелями и тех шин, контактов, на которые он подключается.
По поводу объяснения: 1. "Прозваниваем". 2. Подсоединяем, чтоб совпадало. 3. Включаем кабель, а соответсвенно и трансформатор с высокой стороны и второй трансформатор тоже включаем. При этом с низкой стороны отключено. 4. Проверяем с низкой стороны вольтметром чтобы не было напряжения между одноименными фазами.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Фазировка кабеля

Сообщение ант@нио » 29 фев 2016, 17:02

Пойду очки одену))))
Где тут фазировка всей электроустановки,кабель отключен со всех сторон?!
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Фазировка кабеля

Сообщение ант@нио » 29 фев 2016, 17:04

Mikhail писал(а):Источник цитаты Здесь фазировка не просто куска кабеля. Здесь фазировка всей электроустановки. Можно сказать фазировка кабелями и тех шин, контактов, на которые он подключается.
По поводу объяснения: 1. "Прозваниваем". 2. Подсоединяем, чтоб совпадало. 3. Включаем кабель, а соответсвенно и трансформатор с высокой стороны и второй трансформатор тоже включаем. При этом с низкой стороны отключено. 4. Проверяем с низкой стороны вольтметром чтобы не было напряжения между одноименными фазами.

Вот лучше так не объяснять! Где сам автор?
Прения ради чего? Мы то понимаем,что да как а автор,что скажет?
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
Mikhail
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Фазировка кабеля

Сообщение Mikhail » 29 фев 2016, 17:15

Кабель то не просто так лежит, он будет включен В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКУ.
А автор наверное давно уже все сфазировал. Был вопрос можно ли так сфазировать. Да можно, главное не забыть проверить перед подключением проверить с низкой стороны. Вот собственно и весь ответ. Раз он нарисовал "схему", я думаю он понимает, как делать, просто подстраховался.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Фазировка кабеля

Сообщение ант@нио » 29 фев 2016, 17:19

Ну дай бог.
Но все же это прозвонка......а вооот когда он его включит,и будет проверять,то это будет фазировка.
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
Mikhail
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Фазировка кабеля

Сообщение Mikhail » 29 фев 2016, 17:30

Кроме прозвонки омметром есть и другие способы предварительной фазировки. Бывают что подают сигнал с одной стороны, а с другой спец. принимающее устройство. Или мы в работе пользовались двумя телефонными трубками с аккумулятором. Не уверен, что это можно назвать прозвонкой. А вообще
ант@нио писал(а):Источник цитаты Называйте как хотите это
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Фазировка кабеля

Сообщение ант@нио » 29 фев 2016, 21:41

Mikhail писал(а):Источник цитаты Кроме прозвонки омметром есть и другие способы предварительной фазировки. Бывают что подают сигнал с одной стороны, а с другой спец. принимающее устройство. Или мы в работе пользовались двумя телефонными трубками с аккумулятором. Не уверен, что это можно назвать прозвонкой. А вообще
ант@нио писал(а):Источник цитаты Называйте как хотите это

Это называется трассировка.
Ну я думаю вы и так знаете?!
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
Mikhail
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Фазировка кабеля

Сообщение Mikhail » 01 мар 2016, 19:32

Трассировка - определение трассы кабеля. Здесь это не нужно. Нужно определить где какая фаза.

Вернуться в «Измерения и испытания выше 1000 (В)»