Централизованный выключатель света

Обсуждение и решение проблем с уличным и внутридомовым освещением, люминесцентные и светодиодные лампы, установка и схемы подключение светильников и люстр, ремонт, пускорегулирующая аппаратура (ПРА), дросселя, ИЗУ и т.п.
Аватара пользователя
fortuns
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 23:40
Репутация: 0
Контактная информация:

Централизованный выключатель света

Сообщение fortuns » 05 окт 2015, 23:48

Доброго времени суток!
В настоящий момент продумываю освещение в своей квартире.
Думаю, что освещение будет реализовано с использованием диодной ленты. Будет установлена как лента для основного освещения, так и для подсветки. Лента не RGB. Некоторая лента будет диммироваться. Большинство выключателей проходные. Всего будет 3-4 группы освещения.

Хотел бы узнать возможные способы реализации централизованного выключателя всех групп освещения.

Я знаком с такими способами решения данной проблемы:
1) управление с помощью пульта зонами освещения (мне не подходит)
2) электромеханическое импульсное реле. В этом случае устанавливается на каждую группу по такому реле и к каждому подводится управляющий сигнал через отдельный выключатель.
Будет ли во втором случае работать диммирование и централизованное выключение? На сколько громкий звук будут издавать реле при отключении? Какие еще есть варианты исполнения централизованного выключателя?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Централизованный выключатель света

Сообщение elalex » 06 окт 2015, 04:47

Вы настолько богатый человек, что для полного счастья Вам не хватает только светодиодов общего освещения и централизованого выключателя света? Вы хорошо представляете, сколько и каких светодиодов будет нужно для создания нормальной освещенности? Все составляющие надежного и безопасного электроснабжения у Вас уже есть?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Централизованный выключатель света

Сообщение ПАВ » 06 окт 2015, 07:47

Не забыть решить проблему нормальных балластов для СД, тоже не все просто и за копейки. А реле- архаизм, если обычные, тогда уже твердотельные берите, токи управления ниже, вплоть до управления логикой.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
fortuns
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 23:40
Репутация: 0
Контактная информация:

Централизованный выключатель света

Сообщение fortuns » 06 окт 2015, 10:15

elalex писал(а):Источник цитаты Вы настолько богатый человек, что для полного счастья Вам не хватает только светодиодов общего освещения и централизованого выключателя света? Вы хорошо представляете, сколько и каких светодиодов будет нужно для создания нормальной освещенности? Все составляющие надежного и безопасного электроснабжения у Вас уже есть?

В данный момент нахожусь на стадии проектирования. Квартира большая. Есть дизайн-проект и как раз думаю как его реализовать.

ПАВ писал(а):Источник цитаты Не забыть решить проблему нормальных балластов для СД, тоже не все просто и за копейки.

Спасибо, обращу на это внимание!

ПАВ писал(а):Источник цитаты А реле- архаизм, если обычные, тогда уже твердотельные берите, токи управления ниже, вплоть до управления логикой

Может быть подскажите более современный вариант исполнения централизованного выключателя? :wink:
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Централизованный выключатель света

Сообщение Андрей Ingener » 06 окт 2015, 10:29

Звук от срабатывающего реле, стоящего в шкафу вы практически не услышите, не обращали внимание на карточные выключатели , в гостиницах встречаются, правда сам ещё такие ни разу не ставил
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Централизованный выключатель света

Сообщение elalex » 06 окт 2015, 14:44

fortuns писал(а):Источник цитаты на стадии проектирования

Общее питание квартиры - дело гораздо важнее, чем ее дизайн. Другими словами, сначала достаточные деньги должны выделяться на силовую электрику (автоматы, розетки, кабели), а только потом - на дизайнерские изыски. И вообще дизайнеры - одни из врагов других мастеров, в том числе и электриков.
Так что дело хозяйское, о чем нас спрашивать, но было бы важнее посмотреть проект электроснабжения квартиры. По опыту рассматривания других проектов ручаюсь, что найду в нем тяжелые ошибки.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Централизованный выключатель света

Сообщение elalex » 06 окт 2015, 14:47

ПАВ писал(а):Источник цитаты балластов

Это так Вы называете источники питания?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Централизованный выключатель света

Сообщение ПАВ » 06 окт 2015, 16:20

Это для домохозяек- проще это им выговорить, чем пуско-регулирующее или токоограничивающее устройство. У электриков аналогично- кто-то жаргоном пользуется, кто-то высоким научным штилем.
Если вы таки в курсе, то и у ЛЛ есть простые балласты на дросселе, а есть и электронные, да?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Централизованный выключатель света

Сообщение elalex » 07 окт 2015, 01:06

ПАВ писал(а):Источник цитаты Это для домохозяек-

Ну вроде мы не на уровне домохозяек разговариваем?

ПАВ писал(а):Источник цитаты кто-то жаргоном пользуется

Буду бороться с местным жаргоном, сколько хватит сил.

ПАВ писал(а):Источник цитаты вы таки в курсе

А как же, на сайт Osram заглядываю, с директивами ЕС по пуско-регулирующим устройствам для ЛЛ знаком.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Централизованный выключатель света

Сообщение ПАВ » 07 окт 2015, 07:57

Даю порубить хрен на пятаки, что вы сами в среде коллег не говорите "пуско-регулирующее устройство(аппарат)", а говорите "балласт" или аналогичное, вам просто повыпендриваться охота. И на 146% уверен- говорите там же "десятка", а не "линия электропередачи напряжением 10 тысяч вольт", это клиентам надо такое- уважают сильнее, угомонитесь, все уже и так верят в ваш профессионализм.
Для электриков и домохозяек:
Пускорегулирующие аппараты (ПРА) совместно со стартерами обеспечивают режим зажигания и стабилизацию разряда люминесцентных ламп при включении их в сеть переменного тока номинальной частотой 50 или 60 Гц с номинальным напряжением 250 В. Пускорегулирующие аппараты для ламп мощностью 20, 40 и 65 Вт, выпускаемые по ГОСТ 6825-91, предназначены для эксплуатации энергоэкономичных ламп мощностью 18,36 и 58 Вт соответственно, выпускаемых по ТУ 16-675.059-84.
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

(ХУБИ (УБЕ или УБК) - Х/Х – ХХ – Х X)

X - количество ламп, включаемых с одним ПРА;

УБ - устройство балластное;

И - индуктивный аппарат;

Е - емкостный аппарат;

К - компенсированный;
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Централизованный выключатель света

Сообщение mastervictor » 07 окт 2015, 08:38

Я тоже,всегда говорю:
Магистраль смонтируем самонисущий изолированный провод 3*70+1*54,6 производства "N-кабель",напереходы через дорожное полотно установим самонисущий изолированный провод 2*25 производства "N-кабель",а спуски с опор до домовладений абонентов самонисущий изолированный провод 2*16 производства "N-кабель" сцепную арматуру...........................
Вместо сухого и краткого:
Магистраль тянем семидесятым,перекидки двадцать пятым!(про 16 молчу,потому что это понятно,по умолчанию)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Централизованный выключатель света

Сообщение elalex » 07 окт 2015, 12:46

ПАВ писал(а):Источник цитаты вы сами в среде коллег

1.Я одиночный электрик по ремонту квартир, у меня учителей-мастеров и коллег никогда не было и нет. Приходится догадываться, что означают жаргонные словечки. Балласт в моем понимании - это дроссель для ЛЛ.
2.Мои заказчики - домохозяйки, они жаргона не понимают, с ними нужно говорить максимально нормативно. По привычке я так говорю и здесь.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
fortuns
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 23:40
Репутация: 0
Контактная информация:

Централизованный выключатель света

Сообщение fortuns » 17 окт 2015, 02:10

elalex писал(а):Источник цитаты
fortuns писал(а):Источник цитаты на стадии проектирования

Общее питание квартиры - дело гораздо важнее, чем ее дизайн. Другими словами, сначала достаточные деньги должны выделяться на силовую электрику (автоматы, розетки, кабели), а только потом - на дизайнерские изыски. И вообще дизайнеры - одни из врагов других мастеров, в том числе и электриков.
Так что дело хозяйское, о чем нас спрашивать, но было бы важнее посмотреть проект электроснабжения квартиры. По опыту рассматривания других проектов ручаюсь, что найду в нем тяжелые ошибки.

Я прекрасно понимаю что Вы хотели бы показать и продать свои профессиональные навыки, это замечательно!

Я занимаюсь проектированием электрики и СКС, но имею очень маленький опыт работы с диодным освещением. В данном случае заказчик действительно богатый человек и он сформулировал конкретное требование. Всего на 260 кв. м его квартиры будет использовано 110 м диодной ленты-подсветки и 100 м диодной ленты основного освещения.

Ответа на вопрос так и не услышал :sad:
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Централизованный выключатель света

Сообщение Кактус » 17 окт 2015, 09:31

fortuns писал(а):Источник цитаты продумываю освещение в своей квартире

fortuns писал(а):Источник цитаты В данном случае заказчик


ай-ай-ай.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Централизованный выключатель света

Сообщение elalex » 31 мар 2016, 21:52

GeraldVex писал(а):Источник цитаты провода

Провод - это изолированная жила.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Alex123
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 18:46
Репутация: 0
Контактная информация:

Централизованный выключатель света

Сообщение Alex123 » 25 апр 2016, 22:25

Здравствуйте, Всем! Прошу помочь, кто чем сможет, в смысле идеями. Задача, близкая к классической - управление люстрой по двум проводам. Но есть нюанс, лампочки должны включаться независимо друг от друга. Т.е. когда горит лампа Л1, лампа Л2 не горит; когда горит лампа Л2, лампа Л1 не горит, последовательность включения неважна. Интересны любые варианты, элементы будут расположены на улице в закрытом ящике, желательно без электроники. Вариант с диодами и тот, что на рисунке не предлагать. U=220В, Л1=1000Вт, Л2=50Вт.
Заранее благодарен. :help:
Вложения
вариант.png
вариант.png (6.46 КБ) 2052 просмотра
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Централизованный выключатель света

Сообщение elalex » 25 апр 2016, 22:37

Alex123, а какая длина линии и стоимость классического варианта с тремя проводами?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Централизованный выключатель света

Сообщение Восток » 26 апр 2016, 00:14

Alex123 писал(а):Источник цитаты Здравствуйте, Всем! Прошу помочь, кто чем сможет, в смысле идеями.


Ну к примеру можно так.
Управление двумя светильниками.jpg
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4108
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Централизованный выключатель света

Сообщение TOPMO3 » 26 апр 2016, 06:22

Alex123 писал(а):Источник цитаты ... Интересны любые варианты...
666.jpg
666.jpg (9.5 КБ) 2038 просмотров
Воть ... вариант. :smile:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Централизованный выключатель света

Сообщение ПАВ » 26 апр 2016, 08:31

Восток писал(а):Источник цитаты
Alex123 писал(а):Источник цитаты Здравствуйте, Всем! Прошу помочь, кто чем сможет, в смысле идеями.


Ну к примеру можно так.
Управление двумя светильниками.jpg

И какая польза от двух последовательных кнопки и включателя? Как взрывнику- обеими руками нажимать?
В жизни все не так, как на самом деле...

Вернуться в «Освещение и источники света»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 14 гостей