Страница 1 из 1

Заземление цепей управления станка

Добавлено: 05 окт 2015, 13:35
Александр
Здравствуйте. Скажите, а 110В заземлять не надо?
шильдик станка
120150924_120512.jpg

заземления в станке

Добавлено: 05 окт 2015, 14:28
mastervictor
Больше 24 В-это опасно,надо заземлять!
И судя по шильдику,там не одно место идет под заземление!

заземления в станке

Добавлено: 05 окт 2015, 19:22
ПАВ
Тем не менее, 110 заземлять не надо, т.к. оно гальванически развязано с сетью. А 24, что наверняка идет на лампу освещения таки заземлено. Думаете, разработчики были не в курсе, где и что землить? Это напряжение-110 обеспечивает питание реле или пускателей, ремперсонал должен знать- что и как, а работяге там, в ШУ делать нечего.

заземления в станке

Добавлено: 05 окт 2015, 19:41
Андрей Ingener
так у вас там транс понижающий на катушки пускателей , реле и похоже сигналка, вот его и заземляйте, также как шу и двигатели, а то что вы нарисовали это ноль с транса выходит на схему управления, его то землить точно не надо