Страница 1 из 1

Cхема подключения насоса Grundfos мощностью 4 (кВт)

Добавлено: 05 окт 2015, 11:07
Александр
Здравствуйте. Подключали насос Grundfos 4кВт, но так и не поняли по какой схеме его подключать: от "треугольника" срабатывает АП50-10А, от "звезды" запустился, но есть сомнения.Инструкция на китайском...
Вопрос: как восстановить паспортные данные двигателя? Может померить ток, обороты?
Насос Grundfos.jpg

Cхема подключения насоса Grundfos мощностью 4 (кВт)

Добавлено: 05 окт 2015, 18:12
Константин
Александр писал(а):Источник цитаты от "треугольника" срабатывает АП50-10А, от "звезды" запустился,

Вы не учли один момент при соединении в треугольник ток линейный больше тока фазного корень из трех. Для не посвященных скажу проще ток у вашего аппарата защиты АП будет выше в 3 раза чем ток на обмотках вашего двигателя на насосе.
А вот при соединении в звезду на оборот. Напряжение линейное больше фазного корень из трех.
От сюдого у вас при соединение в треугольник отключается АП его тепловой расцепитель не выдерживает такие токи. Если есть уж такая необходимость использовать схему треугольника то увеличивайте наминал аппарата защиты в месте с токопроводящими жилами .
PS. И установите тепловое реле для защиты с расчетом на нормативные токи двигателя.

Cхема подключения насоса Grundfos мощностью 4 (кВт)

Добавлено: 05 окт 2015, 18:48
Андрей Ingener
Согласен с земляком, если денег хватит можете поставить автомат защиты двигателя, устройство плавного пуска, частотник или поменять номинал аппарата защиты, + контактор с РТ

Cхема подключения насоса Grundfos мощностью 4 (кВт)

Добавлено: 05 окт 2015, 19:34
tupos
Александр, оставьте на "звезде". Интересно как вы его вообще не спалилили на "треугольнике". Так как при соединении в "треугольник" ваш электродвигатель можно включать лишь в сеть 3х220 В

Cхема подключения насоса Grundfos мощностью 4 (кВт)

Добавлено: 05 окт 2015, 19:45
ПАВ
Тем не менее, что в табличке- треугольник или звезда прописаны для такого мотора, при каком напряжении? И ток какой рабочий, не жирно при пуске для 10-ти амперника?

Cхема подключения насоса Grundfos мощностью 4 (кВт)

Добавлено: 05 окт 2015, 19:46
Заметки Электрика
Александр, сфотографируйте пожалуйста клеммник. У меня сомнения по представленным Вами данными, что у данного двигателя схема соединения обмоток всегда треугольником, но именно на 380 (В), т.е. 3х380 (В). Это подтверждается первой табличкой (см. Р2 от 2,2 до 11 кВт) и второй табличкой, где напротив 4 (кВт) указано 380-415 (В) при соединении именно треугольником. Ток при этом составляет 7,9 (А). А автомат выбивает по причине пускового тока. Для данного двигателя желательно установить автомат с характеристикой D.

Cхема подключения насоса Grundfos мощностью 4 (кВт)

Добавлено: 06 окт 2015, 17:17
Александр
шильдик на насосе
220151006_140641.jpg

шильдик на двигателе
120151006_140502.jpg

Cхема подключения насоса Grundfos мощностью 4 (кВт)

Добавлено: 06 окт 2015, 18:14
tupos
Александр, судя по шильдику на двигателе, э/двигатель можно включать в сеть 380 В на треугольнике (значок треугольника).

Cхема подключения насоса Grundfos мощностью 4 (кВт)

Добавлено: 06 окт 2015, 19:23
Андрей Ingener
А чуть ниже значения скорее всего для гейропы или США

Cхема подключения насоса Grundfos мощностью 4 (кВт)

Добавлено: 06 окт 2015, 19:41
ПАВ
Почему ИЛИ? Смотрите: https://yandex.ua/images/search?img_url ... rpt=simage