Александр писал(а):Источник цитаты от "треугольника" срабатывает АП50-10А, от "звезды" запустился,
Вы не учли один момент при соединении в треугольник ток линейный больше тока фазного корень из трех. Для не посвященных скажу проще ток у вашего аппарата защиты АП будет выше в 3 раза чем ток на обмотках вашего двигателя на насосе.
А вот при соединении в звезду на оборот. Напряжение линейное больше фазного корень из трех.
От сюдого у вас при соединение в треугольник отключается АП его тепловой расцепитель не выдерживает такие токи. Если есть уж такая необходимость использовать схему треугольника то увеличивайте наминал аппарата защиты в месте с токопроводящими жилами .
PS. И установите тепловое реле для защиты с расчетом на нормативные токи двигателя.