заземление на 2 рубильника

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
Леонид08
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 15:35
Репутация: 0
Контактная информация:

заземление на 2 рубильника

Сообщение Леонид08 » 20 дек 2018, 16:09

Прошу помощи по вопросу заземления. К 3-х фазному рубильнику в здании подведено заземление,могу ли я протянуть от этого же контура монолитом 6 мм кв до второго рубильника,расстояние 35м., есть ли допустимый максимум в таких случаях? Спасибо.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

заземление на 2 рубильника

Сообщение elalex » 20 дек 2018, 16:25

Это промышленное здание?
Впервые слышу про рубильник в цепи заземления. По идее, коммутационные аппараты в цепи заземления запрещены.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

заземление на 2 рубильника

Сообщение ПАВ » 20 дек 2018, 16:35

Присоединюсь к первому оратору. Или непонятно написано, или такое надо видеть- зачем к рубильникам землю тащить, и что это за рубильники?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

заземление на 2 рубильника

Сообщение TOPMO3 » 20 дек 2018, 17:06

ПАВ писал(а):Источник цитаты Или непонятно написано, или такое надо видеть- зачем к рубильникам землю тащить, и что это за рубильники?
Сплошь да рядом применяются рубильники в металлических ящиках, которые положено заземлять. :smile:
0.JPG

По теме ... заземление шлейфовать запрещено (вроде бы) ... в ПУЭ копаться надодь. :pardon:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

заземление на 2 рубильника

Сообщение ПАВ » 20 дек 2018, 17:20

Пардоньте- к РУБИЛЬНИКУ, или шкафу, ящику?????????????????????
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

заземление на 2 рубильника

Сообщение elalex » 20 дек 2018, 18:49

1.По-видимому, речь идёт про предприятие или организацию. Т.е. логика там неприменима. Там применимы правила. Из разумных - запрет последовательного заземления аппаратов.
2.По-видимому, там система TN-C-S и УЗО нет.
Для тонких знатоков электрики понятна опасность этой системы и неправильность применения термина "заземление". Надеюсь, понятна и бесполезность заземления.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Леонид08
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 15:35
Репутация: 0
Контактная информация:

заземление на 2 рубильника

Сообщение Леонид08 » 20 дек 2018, 21:42

Приношу свои извинения за неправильно поставленный вопрос, оказалось , что там(частное предприятие)ящик с 3-хфазным автоматом на 100а, от этого ящика надо протянуть питание с заземлением на второй ящик с 3-хфазным автоматом на 50а для освещения, розеток и холодильника, 35 метров.
Леонид08
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 15:35
Репутация: 0
Контактная информация:

заземление на 2 рубильника

Сообщение Леонид08 » 20 дек 2018, 21:52

Заземление надо брать от шины до ящика?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

заземление на 2 рубильника

Сообщение elalex » 20 дек 2018, 22:13

1.Какое отношение на предприятии к выполнению электрических правил? Они или их - считают обязанными выполнять эти правила?
2.Кто Вы в этом деле? Как у Вас с электрическим образованием?
3.Вас интересует только заземление или ещё сотня электрических проблем этого предприятия?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

заземление на 2 рубильника

Сообщение кви-45 » 20 дек 2018, 23:36

Леонид08 писал(а):Источник цитаты Заземление надо брать от шины до ящика?


Надо в ящике или где-то рядом установить шину заземления, на нее посадить заземляющую жилы подходящего и отходящего кабеля. с этой шины обязательно заземлите корпус эл. шкафа, потом надо во втором ящике замерить ток КЗ (петля фаза -нуль), и если ток КЗ будет маленьким , то надо шину заземления у первого шкафа заземлить на контур заземления.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
sotmail
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 ноя 2018, 09:03
Репутация: 4
Контактная информация:

заземление на 2 рубильника

Сообщение sotmail » 21 дек 2018, 13:20

Леонид08 писал(а):Приношу свои извинения за неправильно поставленный вопрос, оказалось , что там(частное предприятие)ящик с 3-хфазным автоматом на 100а, от этого ящика надо протянуть питание с заземлением на второй ящик с 3-хфазным автоматом на 50а для освещения, розеток и холодильника, 35 метров.

а первый ящик с 3х фазным автоматом на 100А запитан каким кабелем? 4 жильным, или 5?
как вариант, заземление сделать в нём, после него запитать второй ящик пятижильным кабелем, в котором пятой жилой пойдёт земля
тогда второй можно не заземлять и отдельно ничего не тянуть
Аватара пользователя
tolik
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 13 окт 2017, 16:35
Репутация: 3
Контактная информация:

заземление на 2 рубильника

Сообщение tolik » 21 дек 2018, 16:22

Леонид08 писал(а):Источник цитаты протянуть питание с заземлением на второй ящик с 3-хфазным автоматом на 50а для освещения, розеток и холодильника, 35 метров


А у Вас автомат на 50А защитит кабель сечением 6мм2.

Вернуться в «Заземление и молниезащита»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей