время-токовые характеристики плавкой вставки, ПН2-250

Сообщение sotmail » 20 дек 2018, 10:43

коллеги, помогите определиться , на какие токи срабатывания по тепловой перегрузке рассчитывать в случае применения ПН2-250А при эксплуатации?

в случае с автоматами предполагаю,что можно опираться на токи мин. 1,13 , макс 1,45
а на что ориентироваться с плавкой вставкой?

столкнулся с таким:
1) кабель КГ4х120 нагрелся выше 50С, не дотронуться на ПН2-250, а она не работает
2) ARS 630А в ТП 6/0,4 уже дымит, а ПН2- 500А в ней не срабатывает...
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

время-токовые характеристики плавкой вставки, ПН2-250

Сообщение tupos » 20 дек 2018, 10:46

sotmail, вопрос интересный, сам недавно разбирался с этим, привожу некоторые выкладки:
Предохранитель на 31,5 А расплавится при токе 60А за 16 мин
Предохранитель на 50А расплавится при токе 100А за 16 мин
Предохранитель на 80А расплавится при токе 150А за 16 мин

Предохранитель на 500А расплавится при токе 1000А за 16 мин

Не завышайте номинальные токи плавких предохранителей!
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

время-токовые характеристики плавкой вставки, ПН2-250

Сообщение elalex » 20 дек 2018, 19:09

Плавкие предохранители не предназначены для защиты от перегрузок.
В каталогах изготовителей есть все время-токовые характеристики.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

время-токовые характеристики плавкой вставки, ПН2-250

Сообщение ПАВ » 20 дек 2018, 19:17

elalex писал(а):Источник цитаты Плавкие предохранители не предназначены для защиты от перегрузок.
В каталогах изготовителей есть все время-токовые характеристики.


А для чего???
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

время-токовые характеристики плавкой вставки, ПН2-250

Сообщение elalex » 20 дек 2018, 19:22

Для защиты от КЗ.
Минимальный ток срабатывания 2номинала.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

время-токовые характеристики плавкой вставки, ПН2-250

Сообщение ПАВ » 20 дек 2018, 19:26

А КЗ не есть перегрузка?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

время-токовые характеристики плавкой вставки, ПН2-250

Сообщение elalex » 20 дек 2018, 19:30

Перегрузка - увеличение тока сверх номинала на его доли. КЗ - увеличение в разы.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

время-токовые характеристики плавкой вставки, ПН2-250

Сообщение ПАВ » 20 дек 2018, 19:40

elalex писал(а):Источник цитаты Т.е.- перегруз в 1,56 РАЗА- сверх номинала, в 2 РАЗА- КЗ? Не смешно? Давайте более четкие границы, да?


Т.е.- перегруз в 1,56 РАЗА- сверх номинала, в 2 РАЗА- КЗ? Не смешно? Давайте более четкие границы, да?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

время-токовые характеристики плавкой вставки, ПН2-250

Сообщение elalex » 20 дек 2018, 20:45

ГОСТ на электрические термины не даёт определения перегрузки и КЗ лучше, чем у меня.
КЗ определяется там, как событие, при котором напряжение получается ноль или близко к нулю.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «Автоматические выключатели и предохранители»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя