Страница 1 из 1

Согласование класса точности электросчетчика и трансформаторов тока

Добавлено: 02 окт 2015, 13:54
tupos
Имеется электросчетчик ПСЧ-4ТМ.05 МК.05, класс точности 0,5S/1 (активная/реактивная). Вопрос, какой класс точности трансформаторов тока использовать с данным электросчетчиком, 0,5 или 0,5S? Или же вовсе 0,2 или 0,2S?
Желателен ответ со ссылкой на НТД.

Согласование класса точности электросчетчика и трансформаторов тока

Добавлено: 02 окт 2015, 19:54
Огогойко
Может это?:

Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442
"О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"

п.139...
...Класс точности измерительных трансформаторов, используемых в измерительных комплексах для установки (подключения) приборов учета, должен быть не ниже 0,5. Допускается использование измерительных трансформаторов напряжения класса точности 1,0 для установки (подключения) приборов учета класса точности 2,0.

Согласование класса точности электросчетчика и трансформаторов тока

Добавлено: 03 окт 2015, 15:18
Fidel_Kastro_Rus
еще важно какая у вас мощность до или 670и выше?
А без контекста с данным ПСЧ любые перечисленные вами ТТ можно использовать.