Согласование класса точности электросчетчика и трансформаторов тока

Схемы подключения однофазных и трехфазных счетчиков, их проверка, правила установки, показания, тарифы и т.п.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Согласование класса точности электросчетчика и трансформаторов тока

Сообщение tupos » 02 окт 2015, 13:54

Имеется электросчетчик ПСЧ-4ТМ.05 МК.05, класс точности 0,5S/1 (активная/реактивная). Вопрос, какой класс точности трансформаторов тока использовать с данным электросчетчиком, 0,5 или 0,5S? Или же вовсе 0,2 или 0,2S?
Желателен ответ со ссылкой на НТД.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Огогойко
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 20:51
Репутация: 2
Контактная информация:

Согласование класса точности электросчетчика и трансформаторов тока

Сообщение Огогойко » 02 окт 2015, 19:54

Может это?:

Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442
"О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"

п.139...
...Класс точности измерительных трансформаторов, используемых в измерительных комплексах для установки (подключения) приборов учета, должен быть не ниже 0,5. Допускается использование измерительных трансформаторов напряжения класса точности 1,0 для установки (подключения) приборов учета класса точности 2,0.
Аватара пользователя
Fidel_Kastro_Rus
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 18:19
Репутация: 0
Контактная информация:

Согласование класса точности электросчетчика и трансформаторов тока

Сообщение Fidel_Kastro_Rus » 03 окт 2015, 15:18

еще важно какая у вас мощность до или 670и выше?
А без контекста с данным ПСЧ любые перечисленные вами ТТ можно использовать.

Вернуться в «Учет электроэнергии»

Кто сейчас на конференции