А что еще можно ждать от человека - далекого от электричества?Ветеран писал(а):Источник цитаты... Заказчик тупо уперся,что во аварии виновата система заземления,
Это требование ПУЭ, а не каприз монтажника. (1.7.158. ПУЭ)т.к.(по его словам) монтажник посадил обмотку генератора на "корпус"(имея ввиду перемычку между нулевой и земляной шинами).
Резервное питание по системе ТТ не по правилам. Даже когда генератор будет основным (в тайге например) должна быть система или IT или TN-S, но никак не ТТ .И никак не хочет понять ,что не в этом причина,что системы заземления в зданиях с резервным питанием в основном выполнены по этой схеме и успешно эксплуатируются.
ДУБЛЬ: А что еще можно ждать от человека - далекого от электричества?Он вычитал, что ТТ - лучшая система-панацея от всех бед и если бы не было перемычки,то все было бы исправно.
А вот тут он был пьян (справку пусть предъявит, что был трезв) ... или о бабах думал (чужая душа - потемки) ... вот и подал "встречку" ... сам себе "злобный буратина"!При этом отказался от 3-х позиционного размыкателя,мотивируя тем,что он 2 года вручную совершает все манипуляции при пропадании сети(включая и отключение 3хфазного котла "Zota") и все было ровно.
А Вы чо дергаетесь? Зафиксируйте его слова (про заемление) или чтоб свидетели были его слов. Пушай в суд подает ... в таких случаях суд обратится к специалистам ... те и разложат ему, что не всегда интернет - кладезь ума, что надо и в Правила заглядывать.Как убедить человека ,в том,что причина рукотворная ?Прошу совета.
У него (хозяина) нет переключателя ... вот пусть и доказывает, что не давал "встречку" ... два года не путался - не аргумент.ПАВ писал(а):Еще неизвестно, как производилась эта ручная коммутация, т.к. при нормальном переключении входов исключается и встречное включение источников питания, и произвольное.
Генераторы, изначально выпускаются для использования в роли автономного источника с системой IT.Насчет перемычки- корпус генератора всегда имеет отдельную клемму для заземления, обмотки генератора от корпуса изолированы, ни разу в описаниях не встречал такой перемычки,
Чтобы получалась система - TN-S.ПАВ писал(а):... не понимаю я такого требования- зачем???
Это Вы подводите к мысли, что генератор остался бы жив, при "встречке, "если бы не было заземления?tupos писал(а):Источник цитаты Тоже считаю имело место встречного включения-генератор поработал на заземленную линию
Знать то я знаю (читал), а вот для чего оно нужно, объяснений не видел.elalex писал(а):Источник цитаты ТОРМОЗ не знает, что в системе IT применяется заземление потребителей и УЗО.
Всё что Вы описали, имхо, относится к ВЛ_высоковольткам ... и как писал выше, я знаю.elalex писал(а):Источник цитаты При IT между проводами и землёй есть ёмкость (у ВЛ порядка 1мкФ/км), которая при 3 фазах создаёт искусственную заземленную нейтраль, и IT работает, как TN, со всеми последствиями : пробой фазы на заземленный корпус, поражение человека при касании одной фазы. Поэтому в IT заземляют корпуса потребителей и ставят УЗО. Автоматы - само собой.
Чем жилы питающей линии ближе к земле (кабель), тем ёмкости (жила-земля) больше, а эффект искусственного ноля сильнее.
elalex писал(а):Источник цитаты При IT между проводами и землёй есть ёмкость (у ВЛ порядка 1мкФ/км), которая при 3 фазах создаёт искусственную заземленную нейтраль, и IT работает, как TN, со всеми последствиями : пробой фазы на заземленный корпус, поражение человека при касании одной фазы. Поэтому в IT заземляют корпуса потребителей и ставят УЗО. Автоматы - само собой.
Чем жилы питающей линии ближе к земле (кабель), тем ёмкости (жила-земля) больше, а эффект искусственного ноля сильнее.
На линиях электроснабжения (выше 1кВ), где только три провода (треугольник) ... имхо, всё это elalex пытается "притянуть" к однофазному генератору, у которого отсутствует (и вообще не может быть) нейтраль.ПАВ писал(а):Источник цитатыЭто в каких линиях такая аццкая емкость- воздушных или кабельных?elalex писал(а):Источник цитаты При IT между проводами и землёй есть ёмкость (у ВЛ порядка 1мкФ/км), которая при 3 фазах создаёт искусственную заземленную нейтраль,...
Вернуться в «Генераторы (бензиновые, дизельные, газовые)»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей