Сообщение ПАВ » 03 сен 2019, 08:35
Особенно нового ничего не сказано. Есть спорные моменты
1- холодильник обычно потребляет при работе ватт 100...150, пусковой ток 7...10 ампер, современные пускаются плавно, при меньших пусковых токах.
2- так и не назван тип ИмпБП, боящийся кривой синусоиды, говорить вообще- некорректно. Интересна конкретика, а не вообще. Я с 2000-го по 2009-й через свои руки при ремонтах и переделках пропустил сотни таких ИмпБП, всяких и разных, и ни одного не видел без выпрямителя на входе, а если такой есть, ему плевать на синус/не синус, синтезированный или идеальный, вплоть до меандра, он все равно делает постоянное напряжение для питания первичного преобразователя. Есть масса простых бензо- и дизельных генераторов, форма тока/напряжения которых далека от теоретически ожидаемого синуса, вплоть до провалов в полуволнах, с ними ИмпБП спокойно работают в составе аварийной эл/станции или просто так, например- те же инверторные сварочники, построенные аналогично. Подвернется такой- сделаю фото с осциллографа.
3- очень мало сейчас есть источников бесперебойного питания(ИБП), генерирующих классически чистую и красивую синусоиду с коэфф. гармоник хотя-бы 5%. Связано это с малым КПД- меандр на выходе трансформатора с помощью LC-фильтра исправляется до состояния синусоиды, и это речь о хороших, фирменных изделиях, применяемых для питания измерительной и проч. чувствительной к гармоникам, аппаратуре.
Уже писал как-то- специальный ИБП ELSIST из Италии для измерительной аппаратуры при питании от 24-х вольт- 2х12/20 А*ч, 250 Вт/220 В имеет КПД не более 75%, масса ИБП порядка 60 кг, и это все потому, что там и трансформатор преобразователя, и дроссель классические, из электротехнической стали, имеют весьма приличные габариты и массу- т.к. работают на 50 Гц, а не неск. кГц, где и феррит подходит.
4- тоже проверено- если ИБП рассчитан на работу с кислотными АКБ, нормально вот просто так- взял и включил, со щелочными работать не будет, проверено. Причина проста- все настройки в мозгах ИБП сделаны исходя из напряжений заряженной и разряженной кислотной батареи , разницы между этими напряжениями. Если у кислотной одной банки 1,8...2,2 В, АКБ- 10,8...13,2 в, то у щелочных этот гистерезис больше, компараторы ИБП не понимают, что ЩАКБ вроде еще и живая, в других условиях может работать, а ей уже нужен подзаряд. Т.е. вариант один- подходящая пара АКБ+ИБП.
Плюс у ЩАКБ один- не боятся разрядов и проч. катаклизЬм.
По цене- вопрос еще- что дороже, например 5НК-125 стоит порядка 150 у.е., при этом придется перестраивать режим работы компараторов заряд/разряд. Все умеют и готовы? Это тоже уже пройдено давно тому назад.
И главное- бОльшие зарядные токи, если КАКБ требует традиционно 0,1 емкости в амперах, ЩАКБ- 0,25
5 и последнее- ЛЮКСЕОН уже не тот, касается и ИБП, и СН.
В жизни все не так, как на самом деле...