Расчет потерь напряжения в линии

Добавлено: 02 сен 2015, 14:08
mastervictor
ПАВ писал(а):Источник цитаты Это все по месту, не знаю, сколько на моем ТП выходит, но в 250-ти метрах, после СИП-35/СИП-16 на вводе 240 по одной фазе- минимум, а так- 245...255.

Многовато,для такого сечения и расстояния,скорее всего,перекос имеет место!

Расчет потерь напряжения в линии

Добавлено: 02 сен 2015, 14:20
ПАВ
Не, перекос как раз в норме, кроме случая, когда колхозник варит дедовским аппаратом на какой-то из фаз по соседству, а так- завышено и стабильно, все, от ТП до последнего абонента не старше 10 лет, везде по улицам СИП-50, 35 и 16 от опор до ВРУ.

Расчет потерь напряжения в линии

Добавлено: 02 сен 2015, 16:05
mastervictor
ПАВ писал(а):Источник цитаты а так- завышено и стабильно,

К сетевекам,пусть ПБВ покрутят!

Расчет потерь напряжения в линии

Добавлено: 20 май 2016, 15:44
antonbessonov
Есть формула: дэльта U = 1,73 *(r * cos ф + x * sin ф) * i * L.
r и x - это активное и индуктивное сопротивление линии?
У меня провод СИП 4х16.
Длина линии = 0,05 км
Ток = 20 А
cos ф = 0,9
В ТУ 16-705.500-2006 "Приложение Б" смотрю активное сопротивление СИП-а = 2,448
и индуктивное сопротивление = 0,0853

считаю падение напряжения в конце линии:
дельта U = 1,73 * (2,448 * 0,9 + 0,0853 * 0,43) * 20 * 0,05 = 3,9 Вольт

Правильно?

Расчет потерь напряжения в линии

Добавлено: 20 май 2016, 18:21
ПАВ
У вас много реактивной нагрузки в доме? Старый советский "Справочник заводского электрика" рекомендует для коротких линий оставить синусы и косинусы в покое, при этом дельта U = I*R= I*p*2l/s, где p= 0,028 Ом/м, s- сечение, l- длина

Расчет потерь напряжения в линии

Добавлено: 20 май 2016, 19:15
elalex
1.А если просто: Падение напряжение=(ток)х(активное сопротивление линии)? Активное сопротивление - по падению напряжения от известного тока, а не каких-то расчетов безумных проектантов.
2.А зачем его знать? Какая разница, сколько падает? Важно, сколько пришло.

Расчет потерь напряжения в линии

Добавлено: 20 май 2016, 19:25
antonbessonov
elalex писал(а):Источник цитаты А зачем его знать? Какая разница, сколько падает?

Чтобы не ошибиться с выбором сечения провода. А то может упасть слишком много, если провод тонкий и длина большая

Расчет потерь напряжения в линии

Добавлено: 20 май 2016, 19:29
antonbessonov
ПАВ писал(а):Источник цитаты У вас много реактивной нагрузки в доме?

Например, холодильники, машинки стиральные, пылесосы, станции автоматического водоснабжения, глубинные насосы в колодцах. Оно немного, конечно, но ведь и у меня косинус не 0,6, а 0,9 стоит в расчёте - практически никакой - близок к единице

Расчет потерь напряжения в линии

Добавлено: 20 май 2016, 19:31
elalex
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Чтобы не ошибиться с выбором сечения провода. А то может упасть слишком много, если провод тонкий и длина большая

Например, где это такое может быть? Это не там, где газонокосилка из насоса за километр от дома?

Расчет потерь напряжения в линии

Добавлено: 20 май 2016, 19:34
antonbessonov
Например, если надо подключить СИП-ом улицу в садовом товариществе домов на 30, к примеру.

Расчет потерь напряжения в линии

Добавлено: 20 май 2016, 19:55
ПАВ
antonbessonov писал(а):Источник цитаты
ПАВ писал(а):Источник цитаты У вас много реактивной нагрузки в доме?

Например, холодильники, машинки стиральные, пылесосы, станции автоматического водоснабжения, глубинные насосы в колодцах. Оно немного, конечно, но ведь и у меня косинус не 0,6, а 0,9 стоит в расчёте - практически никакой - близок к единице


Например пылесосы, масса стиралок имеют коллекторные моторы. Мощности компрессора х-ка и насоса- сколько их на душу населения??? ну прям такие, что реактивности аж прут! Как думаете, государство долго терпело бы многомиллионный парк холодильников, имеющих реактивность без оплаты кВАр? Насколько она реальна?

Расчет потерь напряжения в линии

Добавлено: 20 май 2016, 20:36
elalex
ПАВ писал(а):Источник цитаты реактивности аж прут!

Как это в цифрах?


ПАВ писал(а):Источник цитаты многомиллионный парк холодильников, имеющих реактивность без оплаты кВАр?

Для страны потребляемая реактивная мощность населения - это мелочи жизни по сравнению с активной мощностью.


Я при СССР и сейчас имею существенные знания по коррекции коэффициента мощности, можем поговорить.


По садовому товариществу - нужно делать технико-экономическое сравнение разных сечений. При этом падение напряжения - только один параметр. Другие - стоимость материалов и монтажа. Сравнивают, стоит или не стоит за бОльшие деньги делать более стабильное напряжение.

Расчет потерь напряжения в линии

Добавлено: 20 май 2016, 20:43
ПАВ
50 метров СИП с неучтенными реактивными потерями точно страну не разорят. 1000 метров имеют 0,0853 ома, а что при 50 будет? Пшик? Стоит говорить?

Расчет потерь напряжения в линии

Добавлено: 20 май 2016, 20:52
antonbessonov
Проблема не в реактивной мощности, а в падении напряжения. Я живу во Владимирской обл. У нас тут в садовых товариществах москвичи богатенькие всё заполонили, они тут экологией питаются, домА нехилые строят на садовых участках, некоторые с электросаунами, а уж про электронагреватели всеразличные вообще молчу, газ-то не подведён. Вот и проблема подобрать СИП. 95-й - отлично, но дорого, 50-й - дешевле, но может не прокатить по падению напряжения.

Расчет потерь напряжения в линии

Добавлено: 20 май 2016, 20:55
antonbessonov
ПАВ писал(а):Источник цитаты 50 метров

50 метров, это я так, к примеру написал, чтобы формулу обсудить. Длины фидеров до 900 метров доходят

Расчет потерь напряжения в линии

Добавлено: 20 май 2016, 20:58
ПАВ
Вот на пример я и ответил. Ну пишите сразу и все, не проще?
Тем паче, что все нагреватели- активная нагрузка, если они основная доля в нагрузке, что те холодильники?

Расчет потерь напряжения в линии

Добавлено: 20 май 2016, 21:00
elalex
antonbessonov, как-то я предлагал одному председателю: пусть садоводы скидываются на линию пропорционально заявленной потребляемой мощности, расстоянию до ТП и ставят на столбах ограничители мощности.

Расчет потерь напряжения в линии

Добавлено: 20 май 2016, 21:03
ПАВ
elalex писал(а):Источник цитаты antonbessonov, как-то я предлагал одному председателю: пусть садоводы скидываются на линию пропорционально заявленной потребляемой мощности и ставят на столбах ограничители мощности.

Ага, и сразу все затихли, да?

Расчет потерь напряжения в линии

Добавлено: 20 май 2016, 21:05
elalex
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Длины фидеров до 900 метров доходят

Наверно, это слишком. Нужно делать не более 500м. Может, ставить не один транс. Может, разделить богатых и бедных.

Расчет потерь напряжения в линии

Добавлено: 20 май 2016, 21:08
elalex
ПАВ писал(а):Источник цитаты и сразу все затихли, да?

Дело было на сайте, председатель (без электрических знаний) собирался разделить 1500-2000кВт или больше. Я посоветовал ему найти среди садоводов консультантом инженера-электрика. Председатель исчез.