Расчет потерь напряжения в линии

Проектирование внешнего электроснабжения (кабельные и воздушные трассы, трансформаторные подстанции), типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Расчет потерь напряжения в линии

Сообщение antonbessonov » 20 май 2016, 21:12

А у нас сейчас все эти реконструкции ВЛ только за счёт садоводов. Они и скидываются, только тяжко у них этот процесс идёт. Пишут заяву в МРСК Центра и Приволжья, что за свой счёт линию и транс менять будут и собирают деньги. А причиной всему именно падение напряжения
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Расчет потерь напряжения в линии

Сообщение ПАВ » 20 май 2016, 21:15

Ну а суммарная мощность известна?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Расчет потерь напряжения в линии

Сообщение antonbessonov » 20 май 2016, 21:34

Нет. И это большая проблема, что неизвестна нагрузка в часы максимума. Я ж не знаю, что у них там в домах за электрооборудование. В СП 31-110-2003 (табл.6.1) приводится удельная нагрузка, т.е. обобщённая. 1 кВт на участок, если 20 участков на одном фидере. Но мне кажется, что эти данные устарели и не учитывают заселение садовых товариществ москвичами
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Расчет потерь напряжения в линии

Сообщение Pavel » 20 май 2016, 21:35

У меня ВЛ-0,4 от МТП в один конец деревни 600м, в другой (причем, почему-то "полукольцом", то есть от ТП идет до конца деревни по одной стороне и там разворачивается и последняя опора получается опять рядом с МТП) 1000 м. Провод- алюминиевый голый сечением на глаз 16...25 кв мм. Какой там замер ПФН... :mad:
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Расчет потерь напряжения в линии

Сообщение Восток » 20 май 2016, 21:51

antonbessonov писал(а):Источник цитаты Например, если надо подключить СИП-ом улицу в садовом товариществе домов на 30, к примеру.

Для этого просчитывается не только падения напряжения но и расчетная мощность.

antonbessonov писал(а):Источник цитаты Длины фидеров до 900 метров доходят


А вот здесь нужно дробить линию , и ставить в середине линии автомат, иначе ваш автомат на ТП не сработает.

Ну и помощь
Справочная книга для проектирования электрического освещения .
Раздел 12.4 . Расчет осветительной сети по потере напряжения .
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Расчет потерь напряжения в линии

Сообщение elalex » 20 май 2016, 21:52

antonbessonov писал(а):Источник цитаты падение напряжения

1.Увеличение сечения - не единственный способ стабилизации напряжения. Ставят и стабилизаторы, и вольтодобавочные автотрансформаторы.
2.Тоже дилемма - использовать ВЛ на 50% мощности при более стабильном напряжении, или довести использование ВЛ до 100% додавливанием напряжения сети до половины номинального и ставить стабилизаторы. КПД ВЛ, правда, падает.
Заинтересованные могут почитать про ВЛ: http://www.samomudr.ru/d/Bessonov%20L.A ... 201996.pdf
стр.68, п.2.28
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Расчет потерь напряжения в линии

Сообщение antonbessonov » 20 май 2016, 22:02

Восток писал(а):Источник цитаты и ставить в середине линии автомат

А это идея :good:

А по допустимому току проблем в садовых товариществах, как правило не возникает. У СИП-а 95-го - 300 ампер. Если фидер длинный, туда меньше 95-го по потере напряжения не пройдёт, а по допустимому току даже большой запас останется. Мы считаем и подключаем на фидер, чем он длиннее, тем меньше садовых участков. Считаем потерю напряжения по той формуле, что я написал. Она часто встречается в справочниках.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Расчет потерь напряжения в линии

Сообщение elalex » 20 май 2016, 22:39

1.У проектантов есть интересная картинка - распределение электрических моментов нагрузок (кВт*м) по длине ВЛ.
2.Иметь постоянное сечение ВЛ по всей длине невыгодно - более нагруженные участки лучше иметь бОльшего сечения. Получается: либо сечение ВЛ должно расти по направлению к ТП, либо каждый кусок ВЛ должен питаться от своих проводов. Скажем, высокие дома питаются так: 1-8 этажи - от своих проводов, 9-16 этажи - от своих проводов.
Вообще сетевики (проектанты и эксплуатационники) должны все это знать и уметь.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «Проектирование внешнего электроснабжения»

Кто сейчас на конференции