Страница 1 из 2

Подгорает левая пробка на счётчике

Добавлено: 31 окт 2018, 09:59
IvanNic
Квартира старая, её лет 50, проводка алюминиевая, на вид 2 мм. Стоят керамические счётчики с жучками, то есть медной тонкой проволочкой взамен предохранителя. Раньше всё было нормально, однако сейчас, начали мигать лампочки, как будто кто-то варит. Левая пробка сильно греется и постоянно "шкварчит", когда работает много приборов. Соединения вроде все нормальные на пробках. Выкрутил обе и поставил туда проволочку поменьше, вроде не так стало трещать, но всё равно греется и когда включаешь например компьютер или чайник - слышен щелчок. От холодильника например, такого нет!

Купил одну автоматическую пробку на 16А и поставил на место греющейся. Оплавилась на следующий день, треска вроде не было слышно, но иногда электричество пропадало само по себе.

Поставил обратно с жучком медным. Стоит себе и тихонечко потрескивает иногда. Что делать-то? Хочу поставить керамические нормальные, с предохранителем. Возникает вопрос, а на сколько ампер? 16 или 25. Максимум что бывает включено одновременно: чайник, комп, холодильник, штуки три лампочки накаливания!

Подгорает левая пробка на счётчике

Добавлено: 31 окт 2018, 10:04
ПАВ
Все это от плохого контакта и только. Кроме как сделать нормально, других советов не знаю. Никакие автопробки и проволочки не спасут.

Подгорает левая пробка на счётчике

Добавлено: 31 окт 2018, 10:07
IvanNic
Ну новые поставить то можно керамические? Контакт-то явно хороший будет? А какой параметр выбрать - 16 или 25А?

Подгорает левая пробка на счётчике

Добавлено: 31 окт 2018, 10:20
ПАВ
Да хоть из чего, главное- хорошие контакты в точке зажима провода и самой пробки в корпусе. Выбросьте все это, купите нормальные автоматы на те же 16 ампер, зажмите нормально провода, непременно гильзы надеть, т.к. алюминий от нагрева совсем поплывет при затяжке и живите спокойно.

Подгорает левая пробка на счётчике

Добавлено: 31 окт 2018, 11:35
TOPMO3
IvanNic, у Вас, скорее всего, проблема не пробках самих, а в патронах (основание для установки предохранителей) куда вкручиваются эти пробки.
У патрона имеются две клеммы (винта)
00.JPG
к которым подключены провода ... к одной - один провод (от счетчика), а ко второй или один провод, уходящий в распредкоробку, или несколько проводов - на нагрузки.
Вот на какой то из этих клемм плохой контакт ... если не устраните возможны более тяжкие проблемы.

Подгорает левая пробка на счётчике

Добавлено: 31 окт 2018, 11:39
IvanNic
Ой, у меня нижняя приржавела так хорошо, что не откручивается шуруп - может там причина?

Подгорает левая пробка на счётчике

Добавлено: 31 окт 2018, 13:08
TOPMO3
IvanNic писал(а):Источник цитаты Ой, у меня нижняя приржавела так хорошо, что не откручивается шуруп - может там причина?

Не может, а скорее всего ... проржавело от постоянного перегрева.
Сами будете исправлять или специалиста будете вызывать?

Подгорает левая пробка на счётчике

Добавлено: 31 окт 2018, 15:07
IvanNic
А какая разница, спец шуруп то проржавевший не открутит ведь! Как его размочить интересно? Керосином чтоль?

Подгорает левая пробка на счётчике

Добавлено: 31 окт 2018, 15:47
Rumato
IvanNic,
Не окрутит. Просто откусит этот провод и выбросит эту несчастную устаревшую пробку. Номинал автомата выбирается исходя из сечения провода, а не из того, сколько приборов Вы включать собираетесь. Так что 16А для Вас это самый максимум, и то, если левый глаз закрыть. А так то, судя по описанию, 10А надо ставить.

Подгорает левая пробка на счётчике

Добавлено: 31 окт 2018, 15:49
elalex
Фреоновое масло помогает.
А вообще - ломайте, как ломается, и выбрасывайте всю колодку к черту.

Подгорает левая пробка на счётчике

Добавлено: 31 окт 2018, 15:52
IvanNic
Ага, проводка то в натяжку до счётчика подходит - откусить и я могу, так она потом доставать не будет до автомата!

Подгорает левая пробка на счётчике

Добавлено: 31 окт 2018, 15:58
elalex
1.Подгоревший провод под винтом настолько покореженый, что непригоден для дальнейшей работы, его так или иначе придется откусить и выбросить.
2.Разобьете или рассверлите основание, чтобы доставало. Или отдерете основание от стены и вытяните провода, сколько нужно. Заодно и соедините все нули вместе, чтобы скрутка торчала из щитка. Заодно и проверите, правильно ли поданы в квартиру фазы и ноли. Заодно и поставите реле напряжения и УЗО и т.д. Главное - чтобы были деньги на всё.

Подгорает левая пробка на счётчике

Добавлено: 31 окт 2018, 17:21
IvanNic
Мне нужно чтобы, долговечно, надёжно и не дорого. Сколько эти автоматы двухфазные недорогие стоят?

Подгорает левая пробка на счётчике

Добавлено: 31 окт 2018, 17:40
IvanNic
А если вставить отвёртку на 0,5 см вместо пробки, сколько продержится?

Подгорает левая пробка на счётчике

Добавлено: 31 окт 2018, 17:40
IvanNic
И много приборов за раз не включать?

Подгорает левая пробка на счётчике

Добавлено: 31 окт 2018, 17:47
elalex
1.2-полюсные автоматы необязательны, достаточно и 1-полюсных бюджетных от фирмы ИЭК.
Лично я на алюминиевые провода сечением 2,5мм² ставлю автоматы В13, которые в свободной продаже не бывают. Менее пригодны В16, С16.
Если поставите дифференциальное реле (УЗО) ВД1-63 тип А с утечкой 30мА на ток 25, 40, 63А (чем больше - тем лучше) - будете еще больший молодец.
2.Если поставите реле напряжения - будете еще больший молодец.
3.Если сделаете заземление ТТ - будете ещё больший молодец.
4.Дурные советы (типа - отвёртка вместо предохранителя, малая нагрузка) на форуме не дают.

Подгорает левая пробка на счётчике

Добавлено: 31 окт 2018, 18:06
IvanNic
Ой, а самое главное то - такие переделки требуют какого-то разрешения?

Подгорает левая пробка на счётчике

Добавлено: 31 окт 2018, 18:31
elalex
Если питающие провода на счётчик, и пломба на счетчике останутся целыми - разрешений не требуется.
Будете ещё больший молодец, если утопите счётчик или перенесете его в более удобное место.
Будете ещё больший молодец, если замените вводные и выводные провода в счётчике на медные.
Будете ещё больший молодец, если поставите на лестнице свой вводной автомат.

Подгорает левая пробка на счётчике

Добавлено: 31 окт 2018, 18:36
IvanNic
elalex писал(а):Источник цитаты Если питающие провода на счётчик, и пломба на счетчике останутся целыми - разрешений не требуется.

Да только пробки на автоматы поменять и всё! Сам счётчик и провода идущие к нему не будут затронуты! Менять проводку на медную, это мне придётся пол квартиры раздолбать и алюминиевая сойдёт!

Подгорает левая пробка на счётчике

Добавлено: 31 окт 2018, 19:16
elalex
1.Истерика - плохой советчик в жизни.
2.Для замены ввода нужно прибить короб и проложить в нем провода от этажного щита.
3.Кому-то нужно, чтобы квартира не сгорела и никого не убило, кому-то не нужно.