Понижающий трансформатор для галогенных ламп

Обсуждение и решение проблем с уличным и внутридомовым освещением, люминесцентные и светодиодные лампы, установка и схемы подключение светильников и люстр, ремонт, пускорегулирующая аппаратура (ПРА), дросселя, ИЗУ и т.п.
maxinfo78
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 окт 2018, 21:27
Репутация: 0
Контактная информация:

Понижающий трансформатор для галогенных ламп

Сообщение maxinfo78 » 28 окт 2018, 21:31

Всем привет!
С недавнего времени в потолке перестали гореть две галогеновые лампы, все лампы у меня 12в и подключены парами, каждая пара через свой трансформатор.
Сегодня разобрал потолок и у трансформатора для вышедшей из строя пары, оплавленные один выход и деформирован корпус.
Пытаюсь заменить его на другой, при включении света на несколько секунд включаются другие лампы на потолке и гаснут, после этого включаются лампы, которые идут после нового трансформатора, так же секунду и гаснут.
Подключаю. как нарисовано на схеме (новый трансформатор справа), в левую сторону 1 и 2 вход N - ноль (синий), L - фаза (черный провод), на выходе подключаю 1 и 6.
Из особенностей перед трансформатора стоит блок ГРАНИТ 300.
Что я делаю не так?)
unnamed.jpg
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Понижающий трансформатор для галогенных ламп

Сообщение elalex » 29 окт 2018, 00:33

Из того, что уже ясно.
1.Блок Гранит - какая-никакая, а электроника. Трансформаторы - тоже. А электроники работать друг с другом не любят. Из сайта изготовителя:
https://noo.com.ru/magazin/folder/bloki ... amp-granit
Блоки защиты работают с лампами на 220 В, а также с лампами на 12 В, запитанными через обычный, не электронный, трансформатор. С электронными трансформаторами необходимо использовать блоки защиты Ноотехника Гранит с индексом «Т».
---------------
Гранит полезен с лампами 220В - замедляет зажигание. Но трансформаторы умеют делать это и сами, так что Гранит в этой схеме - лишний.
2.Гранит иногда ломается. Убедитесь, что исправен. Возможно, у него есть зона невключения при малой мощности ламп.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru