срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Принцип работы, типы и разновидности, выбор, проверка, схемы подключения, причины отключения и т.п.
mishab85
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 окт 2018, 22:29
Репутация: 0
Контактная информация:

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Сообщение mishab85 » 15 окт 2018, 14:05

Имеем ввод в дом 380В. На вводе 4х полюсн.автомат 63А. Затем идут 3 стабилизатора пофазно, подключенные звездой, затем группы. Один из стабов сгорел, потому что они стоят под окном внутри гаража, окно было приоткрыто, косой дождь, ну и... Чтоб предотвратить в будущем подобную беду, было решено поставить противопожарные узо шнайдер 63А 100мА тип АС вместо автоматов на самих стабилизаторах. Так как двухполюсник штатный стоит там на вводе в каждый стаб. Когда запустил всю эту систему, выяснилось, что она отказывается работать! То ли очень много утечек в доме и гараже, то ли узо со стабилизаторами отказывается работать... Короче, когда все 3 узо на стабах включены, а ав групповые все выключены - все ок. Начинаю включать по одному, и выясняется, что некоторые линии "в порядке", а некоторые вызывают срабатывание узо то на одном, то на другом стабилизаторе, в зависимости от того, к какой фазе относится группа... и таких цепей штук 10. Всего линий, включая узо на конкретные важные места, штук 25-30.

Что можно сделать в данном случае? Узо сдать в магазин невозможно, уже прошло пару месяцев... А они дорогие, примерно по 3800р за штуку вышли...

Стабилизаторы Бастион SKAT STM 20000

С уважением, Михаил.
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Сообщение Rumato » 15 окт 2018, 14:53

Убирайте УЗО. И ставьте стабилизаторы в защищенное место.
Ничего тут не сделать.
Все вопросы к тому, кто принял такое решение.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Сообщение tupos » 16 окт 2018, 05:19

mishab85, на китайских стабилизаторах обычно применяю с виду похожие аппараты похожие на двухполюсный автомат, но без общей рукоятки управления. На самом деле автомат по сути переключатель стабилизатор-байпас.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
ТОЭ
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 16:43
Репутация: 23
Контактная информация:

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Сообщение ТОЭ » 16 окт 2018, 08:18

mishab85 писал(а):Источник цитаты Имеем ввод в дом 380В. На вводе 4х полюсн.автомат 63А. Затем идут 3 стабилизатора пофазно, подключенные звездой, затем группы. Один из стабов сгорел, потому что они стоят под окном внутри гаража, окно было приоткрыто, косой дождь, ну и... Чтоб предотвратить в будущем подобную беду, было решено поставить противопожарные узо шнайдер 63А 100мА тип АС вместо автоматов на самих стабилизаторах. Так как двухполюсник штатный стоит там на вводе в каждый стаб. Когда запустил всю эту систему, выяснилось, что она отказывается работать! То ли очень много утечек в доме и гараже, то ли узо со стабилизаторами отказывается работать... Короче, когда все 3 узо на стабах включены, а ав групповые все выключены - все ок. Начинаю включать по одному, и выясняется, что некоторые линии "в порядке", а некоторые вызывают срабатывание узо то на одном, то на другом стабилизаторе, в зависимости от того, к какой фазе относится группа... и таких цепей штук 10. Всего линий, включая узо на конкретные важные места, штук 25-30.

Что можно сделать в данном случае? Узо сдать в магазин невозможно, уже прошло пару месяцев... А они дорогие, примерно по 3800р за штуку вышли...

Стабилизаторы Бастион SKAT STM 20000

С уважением, Михаил.

Если у вас после трех шт.двухполюсных УЗО стоят 3 стабилизатора включенных в звезду, то УЗО не сможет правильно работать. В нулевой точке звезды будут постоянные перетоки. После УЗО, ноль должет попасть только на свой потребитель ни с чем не соединяясь.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Сообщение elalex » 16 окт 2018, 08:33

¿Не заметили, что УЗО срабатывают только при включении групповых автоматов?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Сообщение ПАВ » 16 окт 2018, 08:36

Согласен и с tupos, и с ТОЭ- и не место СН под дождем, там наверняка степень защиты от воды нулевая, и со схемой- почему УЗО и зачем ДО СН? Все группы нагрузок должны питаться от своих УЗО, их ноли не должны нигде встречаться. Ну, и деликатный вопрос- что за дом с таким аццким потреблением?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Сообщение elalex » 16 окт 2018, 08:40

Все аппараты и корпуса до УЗО - должны быть защищены по системам TN-C или TN-C-S (с соответствующими опасностями), а не ТТ.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Сообщение TOPMO3 » 17 окт 2018, 19:22

ТОЭ писал(а):Если у вас после трех шт.двухполюсных УЗО стоят 3 стабилизатора включенных в звезду, то УЗО не сможет правильно работать. В нулевой точке звезды будут постоянные перетоки.
Топикстартер ляпнул про включение стабов "звездой" по причине электробезграмотности.
Что думать про Ваш уровень в электрике? :sad:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Сообщение elalex » 17 окт 2018, 20:31

Проектанты и электрические начальники - не лучшие советчики в практической электрике.
Они мастера рисовать бумаги и отдавать команды.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Сообщение Voloxa » 18 окт 2018, 10:59

elalex писал(а):Источник цитаты Проектанты и электрические начальники - не лучшие советчики в практической электрике.Они мастера рисовать бумаги и отдавать команды.

Уж поверь! Прежде чем "нарисовать бумагу" и отдать "команду" необходимо кое что знать, кое с чем сталкиваться на практике, перелопатить гору литературы... Про советчиков-давай не будем. От некоторых "одиночных свободных электриков" иногда таких советов начитаешься, что и на .... не натянешь!
Аватара пользователя
ТОЭ
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 16:43
Репутация: 23
Контактная информация:

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Сообщение ТОЭ » 18 окт 2018, 12:10

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Топикстартер ляпнул про включение стабов "звездой" по причине электробезграмотности.
Что думать про Ваш уровень в электрике?

три фазы входят в три стабилизатора, ноль общий, какая же это схема включения, если не звезда
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Сообщение elalex » 18 окт 2018, 12:36

Voloxa:
1.То, что начальники и проектанты знают - может быть смертельно опасно и совершенно неприменимо в квартире. Другими словами - они могут быть совершенными профанами, сумасшедшими и негодяями в квартирных проводках.
2.У меня что-то не налазило?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Сообщение elalex » 18 окт 2018, 12:58

ТОЭ:
Стабилизаторы бывают и сложными автотрансформаторами. Первичные обмотки могут быть включены и звездой, а вторичные - и не звездой. Скажем так: разомкнутой звездой.
Или: первичные - звездой, но каждая фаза - от своего УЗО.
Последний раз редактировалось elalex 18 окт 2018, 13:05, всего редактировалось 2 раза.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Сообщение Voloxa » 18 окт 2018, 13:02

elalex:
1. Начальники (не исполнители) и отвечают за отданные команды и нарисованные бумаги - если это "смертельно опасно и совершенно неприменимо в квартире".
2. А что, на "воре" шапка "горит"?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Сообщение elalex » 18 окт 2018, 13:11

1.А какая ответственность у начальников, если они отдают команды в соответствии со смертельно опасным ПУЭ? Что толку с их обширных знаний?
2.Да, на мне горит шапка противника ПУЭ!
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Сообщение Voloxa » 18 окт 2018, 14:55

Причем здесь ПУЭ? Тебе лишь бы потрепаться. Дельное что-нибудь по заданному вопросу предложи!
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Сообщение Voloxa » 18 окт 2018, 14:59

Согласен с ПАВ, согласен с tupos. Можно сделать и так
Вложения
стаб 2.png
Неудобства в том, что при утечке в одной линии (а их как пишет ТС 25-30 шт.) будет отключаться вся группа.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Сообщение TOPMO3 » 18 окт 2018, 15:38

ТОЭ писал(а):Источник цитатытри фазы входят в три стабилизатора, ноль общий, какая же это схема включения, если не звезда
Это однофазные подключения к трехфазной сети ... как квартиры в МКД.
Кажная фаза живет своей жизнью (смотрите на приложенную схему) ... у автора или утечки или связи незаконные по нулю (после стабов).
Вложения
00.JPG
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Сообщение TOPMO3 » 18 окт 2018, 19:48

ТОЭ писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Топикстартер ляпнул про включение стабов "звездой" по причине электробезграмотности.
Что думать про Ваш уровень в электрике?

три фазы входят в три стабилизатора, ноль общий, какая же это схема включения, если не звезда
ТОЭ извините плиз ... :sorry:
Недотумкал сразу, что автор подключил стабы по рекомендованной производителем схеме - для трехфазных потребителей ... в такой схеме однофазная защита действительно не должна применяться.
Я сразу предположил, что стабы использованы в частном доме, т.е. потребители в основном однофазные. :blush:
Ему действительно надо убирать УЗО до стабов.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Сообщение elalex » 19 окт 2018, 04:07

Да, оставить стабы без дифзащиты, чтобы могли убивать - святое дело.
Оставлять общий ноль как можно дальше, чтобы оборвался внутри дома - тоже.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «УЗО и дифференциальные автоматы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя