Страница 1 из 1

Как подобрать и расключить термодатчик

Добавлено: 11 окт 2018, 09:42
Кусто48
Добрый день! Необходимо запитать две тепловые пушки по 15 кВт от термодатчика. Расскажите, пожалуйста, какой датчик выбрать? И есть какие особенности его расключения, настройки?

Как подобрать и расключить термодатчик

Добавлено: 11 окт 2018, 09:44
tupos
Кусто48, Нужен реле-регулятор температуры с термодатчиком и контактор

Как подобрать и расключить термодатчик

Добавлено: 11 окт 2018, 10:19
ПАВ
Вопрос некорректный- этих датчиков-регуляторов, они же термостаты, и они же...- тыща названий, что у вас на рынке? Какая точность поддержания температуры? Это тоже у разных моделей разное, есть с выносными датчиками, есть простые, вплоть до примитивных биметаллических, есть с мозгами.

Как подобрать и расключить термодатчик

Добавлено: 11 окт 2018, 15:35
Sergey/Z
При подключении термодатчика учитывайте, чтоб после срабатывания датчика тепловая пушка полностью не отключалась, а переходила в режим подачи холодного воздуха. Большой риск выхода из строя тенов из-за отсутствия принудительного охлаждения их. Если в производстве планируется установка я бы посоветовал производителя ОВЕН .