Страница 1 из 1

ВРУ в гараже

Добавлено: 03 окт 2018, 09:55
BillyPotter
Устроился в больницу специалистом по От и по совместительству ответственным за электрохозяйство. Скоро планируется проверка по ПБ и я решил проверить все проблемные места в учреждении. Зашёл в гаражи больницы и увидел ВРУ, три фазы. В этом гараже есть отопление. Почитал ПУЭ, вроде нашёл материал по этому вопросу, но на 100% так и не убедился в том, что нужно убирать это ВРУ или может как-то отгородить его. Подскажите, пожалуйста, кто имеет опыт - что нужно сделать. :help: Убирать? Или нужно отгородить? Или ещё что-то?

ВРУ в гараже

Добавлено: 03 окт 2018, 10:49
Rumato
Снести бульдозером.

ВРУ в гараже

Добавлено: 03 окт 2018, 13:48
ТОЭ
BillyPotter писал(а):Источник цитаты Устроился в больницу специалистом по От и по совместительству ответственным за электрохозяйство. Скоро планируется проверка по ПБ и я решил проверить все проблемные места в учреждении. Зашёл в гаражи больницы и увидел ВРУ, три фазы. В этом гараже есть отопление. Почитал ПУЭ, вроде нашёл материал по этому вопросу, но на 100% так и не убедился в том, что нужно убирать это ВРУ или может как-то отгородить его. Подскажите, пожалуйста, кто имеет опыт - что нужно сделать. :help: Убирать? Или нужно отгородить? Или ещё что-то?


Опишете подробней, что из себя представляет это ВРУ, его начинку. Если это металлический шкаф с какими-то аппаратами, то он должен иметь защитное зануление, закрываться на замок, иметь диспетчерские надписи, знак эл. опасности, схему принципиальную однолинейную и др.

ВРУ в гараже

Добавлено: 03 окт 2018, 14:16
elalex
1.Гараж - пожароопасное и взрывоопасное помещение. Нормальные люди избегают ставить там электрооборудование. А если и ставят, то по ПУЭ.
2.Наименее затратный путь - отгородить и сделать дверь наружу.
Если дверь наружу не получается - сделать дверь внутрь, в гараж, но вентилятором сделать постоянный подпор наружного воздуха в щитовую. Как на это смотрит ПУЭ - не знаю.

ВРУ в гараже

Добавлено: 05 окт 2018, 12:53
BillyPotter
Зануление есть. Замка нет на двери. Просто обычный шкаф заводской, ручка дверная поворачивается и снимается. Знаков нет, схем тоже нет. Да и провод к шкафу идёт с подвала и вплотную прижимается к канализационному стояку *facepalm*

ВРУ в гараже

Добавлено: 05 окт 2018, 13:33
elalex
1.Перестаньте употреблять скользкой термин "зануление", применяйте "система питания...".
2.Разберитесь в разнице между проводами и кабелями.
3.Конечно, открывать шкаф должны иметь право и возможность ограниченный круг лиц, а не все желающие. Если кого убьет - будете отвечать Вы. Узнайте, насколько сильно и соотнесите со своей зарплатой. Я делал это всегда, и если ответственность оказывалась больше зарплаты - уходил.
4.По идее, ответственным за электрохозяйство может быть только инженерно-технический работник с высшим электротехническим образованием. И если предприятие или организация слишком маленькие, чтобы в их штате был такой - они обязаны брать такого со стороны на часть ставки.
Так что основания быть Вам ответственным - очень скользкие. И при проверке компетентная комиссия укажет на это.
5.В больнице должен быть электрик, который административно или технически подчинялся бы Вам.
6.Это всё написано в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей (советское название) и Правилах техники безопасности при них. Их нужно знать весьма хорошо.

ВРУ в гараже

Добавлено: 05 окт 2018, 13:58
Voloxa
BillyPotter
Прочитайте пожалуйста ПТЭ ЭП п.1.2.6. Хоть и по совместительству, а 100 % обязанности и 100 % ответственность с Вас никто не снимет. Стоит ли "свеч" игра в такое совмещение? Тем более что (судя по Вашим вопросам и комментариям) знаний у Вас в этой области практически нет.

ВРУ в гараже

Добавлено: 05 окт 2018, 19:57
электрик
В коем-то веке согласен с elalex-ом

ВРУ в гараже

Добавлено: 07 окт 2018, 21:40
Sergey/Z
В первую очередь вам необходимо выяснить категорию помещения по пожароопасности и взрывоопасности, в соответствии с категорией выбрать соответствующее оборудование в защищенном исполнении IP или взрыво Ex. Я так понял это транспортный гараж если нет авто на газу то скорей всего у вас пожароопасное помещение, чтоб точно определить делается расчет. У вас должны храниться документы подтверждающие соответствие норм. Я бы лучше убрал все лишнее или установил этот шкаф на стене с наружи гаража.

ВРУ в гараже

Добавлено: 08 окт 2018, 09:54
TOPMO3
BillyPotter писал(а):Источник цитаты Устроился в больницу специалистом по От и по совместительству ответственным за электрохозяйство.
Вы возложили на себя роль Азазеля ... но в случае чего (т.т.т. - не дай бог!) боюсь одной пустыней не обойдетесь. :pardon:

ВРУ в гараже

Добавлено: 08 окт 2018, 11:05
Voloxa
BillyPotter писал(а):Источник цитаты Устроился в больницу специалистом по От и по совместительству ответственным за электрохозяйство.

Вот из-за этого энергетики остаются без работы... УВЫ! :sorry:

ВРУ в гараже

Добавлено: 18 ноя 2022, 20:52
энергетик
Наклейки "ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ" встречаются:
-желтый фон - черные буквы - черная окантовка
- белый фон - черные буквы - красная окантовка
- белый фон - красные буквы - красная окантовка.
В каком случае и с каким цветом использовать?

ВРУ в гараже

Добавлено: 19 ноя 2022, 16:56
TOPMO3
энергетик писал(а):Источник цитаты Наклейки "ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ" встречаются:
-желтый фон - черные буквы - черная окантовка
- белый фон - черные буквы - красная окантовка
- белый фон - красные буквы - красная окантовка.
В каком случае и с каким цветом использовать?
Могет тут найдете ... https://docs.cntd.ru/document/1200136061