не снимается изоляция с кабеля

Сообщение arsenamebel » 01 окт 2018, 19:32

Здравствуйте. Прошу дать совет.
Куплен кабель ввг нг лс 3*1,5 мм Калужского кабельного завода. Жилы внутри прилипли к внешней изоляции и не зачищаются по простому. Пришлось резать ножом, но тут миллимитраж и можно легко повредить изоляцию. Это брак, нужно заменить? Соединять концы буду на клемники Ваго для освещения.
В распредкоробку вошел кабель жесткий 3*10 мм. Его необходимо соединить с несколькими проводами сечением 2,5 мм. Соединение сделал на колодки с винтами под отвертку по типу нулевых колодок или колодок заземления, но в пластиковой оболочке. Как грамотно соединить кабель с сечением 10 мм с двумя-тремя проводами другого сечения, например 2,5 мм или 1,5 мм
Спасибо
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

не снимается изоляция с кабеля

Сообщение elalex » 01 окт 2018, 19:43

1.Что за объект, кто Вы на нём?
2.Брак или не брак - нужно почитать ГОСТ на кабели. Конечно, хреново.
3.Толстые и тонкие кабели не должны соединяться напрямую - только через автоматы.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
arsenamebel
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 01 окт 2018, 19:18
Репутация: 1
Контактная информация:

не снимается изоляция с кабеля

Сообщение arsenamebel » 01 окт 2018, 19:46

Делаю в своей квартире. Вместо автомата клемная колодка с винтами подойдет? Автоматы АВВ установлены до этой распредкоробки
.
Последний раз редактировалось arsenamebel 01 окт 2018, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

не снимается изоляция с кабеля

Сообщение ПАВ » 01 окт 2018, 19:58

arsenamebel писал(а):Источник цитаты Делаю в своей квартире. Вместо автомата клемная колодка с винтами подойдет?


Подойдет? А х/З !!! Впервые слышу, чтобы клемная колодка выполняла защитные функции.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

не снимается изоляция с кабеля

Сообщение elalex » 01 окт 2018, 20:10

arsenamebel:
Если не хотите пожара в квартире - немедленно остановите ремонт!
Нужно обсудить схему питания квартиры.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

не снимается изоляция с кабеля

Сообщение elalex » 01 окт 2018, 21:02

С ЛС какие-то проблемы, поэтому дублирую:
1.На форуме нужно выложить комплект документов:
- план квартиры
- 1-линейная схема питания
- список (возможно, и фото) уже купленных аппаратов и кабелей.
В ЛС вложений нет, а на форум выложить получается не всё, не всем и не сразу, с этим есть проблемы. Но другого пути нет.
2.Скорее всего, Вам понять - что, зачем и как сделать - получится не сразу. Придётся почитать статьи нашего Админа на его сайте и посидеть на форуме с месяц.
На форуме нет полного единства взглядов на электрику, так что Вам придётся выбирать - кого слушать.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
arsenamebel
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 01 окт 2018, 19:18
Репутация: 1
Контактная информация:

не снимается изоляция с кабеля

Сообщение arsenamebel » 01 окт 2018, 21:32

Понял.
Убрал всю старую проводку. Вот уже неделю в штатные каналы в плитах на потолке и в стенах тянем новые провода))
В общем щитке в подьезде поставил УЗО и автомат на варочную панель и еще УЗО и автомат для распаечной коробки на кухне- от нее работает посудомойка и чайник. Кабель 3*6 мм вошел непосредственно в варочную панель, а второй такой же в вышеупомянутую РК.
Решено заменить аллюм. провода на медь и чтобы сильно не пылить и долбить протягиваем в старые ходы новую проводку.
В коридоре установил щиток на 8 автоматов. Из подьезда завел кабель 3*10 мм в этот щиток на УЗО и дальше на автомат. Остался лишний кусок этого кабеля и из этого щитка с еденственного пока автомата кабель отправился на новую распред коробку. Тут установил три клемные колодки по четыре винта под отвертку каждая ( как нулевая шина) в пластмассовом корпусе (думаю заменить может на винтовое соединение?). Эти три колодки- ноль, фаза, земля. Дальше от них запитал две розетки кабелем 3*4 мм :smile: :blush: и одну люстру. Все
Знаю, что "пахнет колхозом", слышал, что Мерседес ерунда, а Нива лучше, знаю, что каждый самый умный, а другие поглупее. Отниситесь, пожалуйста, к просьбе помочь с моей точки зрения и с учетом уже проделанной работы, а не так что - пригласи профессионалов и занимайся своим делом. Буду благодарен за понимание с уважением ко данным рекомендациям и советам.
Основная задача тип соединения кабеля 3*10 мм с 3*6 мм и 3*2,5 мм. Квалификация по эл.безопасности вторая. Работаю с электричеством более 10 лет, но по стандартной схеме не очень интересно.
Вложения
сх.jpg
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

не снимается изоляция с кабеля

Сообщение elalex » 01 окт 2018, 23:19

1.Использовать старые каналы и хорошо, и плохо.
Хорошо - не нужно делать новые.
Плохо - часто идут не туда, куда нужно, и своими зигзагами вызывают перерасход кабеля. Недавно с хозяином разбирались в новостройке - какие готовые каналы можно использовать. Оказалось - только 10%, остальное нужно делать по-новому.
2.Различайте провода и кабели, это принципиально.
3.В этажном щите на лестнице должен стоять только ваш вводной автомат, если не посчитаете нужным поставить там УЗИП 1 класса. Всё остальное должно быть в распределительном щитке квартиры.
4.Что от чего и как питается - должно быть не сказано словами, а нарисовано.
5.На сколько модулей нужен распредщиток - выяснится после обсуждения схемы питания квартиры. Думаю, не меньше 24.
6.Места и количество распределительных коробок определяется после составления плана кабельных трасс.
7.Кто умнее, а кто глупее - можете определить сами, сравнивая аргументы каждого. Не научитесь определять - Вас будут дурить все электрики - хоть любители, хоть профессионалы.
8.У нас на форуме есть любители советовать по мелочам.
Я любитель капитальных советов, с ними нужно так же капитально разбираться. Не захотите, не сможете - делайте как хотите.
9.Думаю: если делать по-человечески - всю проделанную работу придётся переделать.
10.Думаю, Ваш электрический опыт в квартире никак не пригодится.
11.План перерисуйте - уберите всё, что снаружи стен - оси, размеры, максимально увеличьте. Места ДСУП оставьте.
Розетки, выключатели, соединительные коробки достаточно рисовать кружкАми с буквами Р, В, К внутри.
12.Что такое для Вас стандартная схема - не знаю.
13.Я считаю нужным делать ремонт только в моем стандартном порядке, и никак иначе. Если этот порядок Вам неинтересен - ничем помочь не смогу.
Последний раз редактировалось elalex 01 окт 2018, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

не снимается изоляция с кабеля

Сообщение elalex » 01 окт 2018, 23:20

.
Последний раз редактировалось elalex 01 окт 2018, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

не снимается изоляция с кабеля

Сообщение Rumato » 01 окт 2018, 23:49

Жуткое порно.
Как обычно, сначала сделаю, потом спрошу :fool:
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
arsenamebel
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 01 окт 2018, 19:18
Репутация: 1
Контактная информация:

не снимается изоляция с кабеля

Сообщение arsenamebel » 02 окт 2018, 09:32

Квартира двушка. Делаю только две розетки и свет ванна-туалет, кухня (по одной лампе) и одна комната ( люстра).
Вложения
plan_5b1.gif
Аватара пользователя
arsenamebel
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 01 окт 2018, 19:18
Репутация: 1
Контактная информация:

не снимается изоляция с кабеля

Сообщение arsenamebel » 02 окт 2018, 09:35

elalex писал(а):Источник цитаты 9.Думаю: если делать по-человечески - всю проделанную работу придётся переделать.

Очень нравиться :good:
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

не снимается изоляция с кабеля

Сообщение elalex » 02 окт 2018, 11:54

1.Вместо распредкоробки 3 нужно будет поставить второй распредщиток - скажем, под потолком коридора. В нем должны стоять автоматы на все отходящие линии, сколько линий - столько автоматов.
От этого щитка пустить 2-3 мощных линии (2,5кв=5кВт) питания розеток кухни, мощную линию питания ванной.
На кухнях ставится много розеток (10-15), их размещение планируют после получения дизайнерского проекта кухни. Заказывать кухню можно, но изготавливать не спешить. Команду на изготовление давать, когда ремонт будет идти к концу. Или кухня уже стоит?
2.Везде розетки и освещение должны быть от разных автоматов.
3.Автоматы освещения я ставлю В6, автоматы розеток на линиях 1,5кв=3кВт - В13, на линиях 2,5кв =5кВт - В20, на сечении 6кв=8кВт - В32, 10кв=12кВт - В40. Почему автоматы только В - можно поговорить.
4.Все освещение квартиры от 2 автоматов.
Освещение помещений чередовать так, чтобы при потухании одной линии свет проникал в темные помещения из соседних освещенных помещений. Видится единственный вариант: освещение коридора от первой группы, всех остальных - от второй. Чтобы автомат первой группы не гулял - посадить на него какую-нибудь резервную розетку (но не в коридоре) или ерундовскую нагрузку.
Светильники коридора должны быть и у входа в комнаты, и у входа в кухню.
5.Кабель 5 на варочную поверхность, которая, очевидно, будет стоять на правой стороне кухни. Так что ни нарисованная розетка поверхности, ни её кабель не сохранятся.
6.Сечение кабеля 25 завышено, достаточно и 1,5кв.
Выключатель освещения комнаты #2 ставится около двери со стороны ручки, но никак не в глубине комнаты.
7.Пора поговорить про заземление. Оно крайне желательно, чтобы было своё. Нужно знать этаж и материал стен.
8.Ждем выполненную и проектируемую схему, список установленной и купленной аппаратуры, фото этажного и квартирного щитков.
9.Никаких покупок, связанных с напряжением, до полного понимания ситуации и принятия решения - самостоятельно делать нельзя.
10.Любой шаг по электрике, сделанный самостоятельно, без обсуждения - чреват проблемами как для хозяев, так и для их электриков.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
arsenamebel
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 01 окт 2018, 19:18
Репутация: 1
Контактная информация:

не снимается изоляция с кабеля

Сообщение arsenamebel » 02 окт 2018, 20:54

Класс! Вам в ПТУ необходимо преподавать. Очень глубокое и широкое познание нюансов!
Сегодня начал подключать розетку от кабеля 3*6 мм и через перемычку 3*6 мм рядом стоящуюю розетку :fool: . При попытке это запихать в подрозетник один из затянутых проводов отвалился сам.
Принято решение все переделать.
Спасибо!!
1. В распред коробку 3 заведу провод 3*2,5 мм с вводного щитка 2 . Эта коробка идет на свет в ванной и туалете. Ставим на нее в щитке 2 автомат В6.
2. Кабель 5 ( 3*6 мм) убираю. Тут будет четыре розетки. Две на кухне и две противоположно в комнате ( на этой же стене, только с другой стороны). Вместо него (каб.5) протягиваю 3*2,5 мм две штуки- по одному на две розетки- соединяю парные розетки на перемычку 3*2,5 мм.
3. Кухня стоит. Варочная панель запитана из подьезда кабелем 3*6 мм. В подьездном щитке установлен на нее узо и автомат- тоже самое на посудомоечную машину.
4. Заземление в подьездном щитке на общей ( стояковой) аллюм. шине. Ноль и земля- одно и тоже. Шина заземления есть, но как-то все вместе на корпус щитка приходит. Думаю, что УЗО разделяет ноль и землю, но считайте, что Вы этого не слышали и не видели)))
Фото сделаю днем, исправлю схему.
5. Провод, с которого не снималась изоляция выбросил. Он был только на распред коробку 4 для люстры. Заменил его на 4*1,5 мм.
6. Над ванной и тулетом (душевая кабина) есть зазор 5 см до бетонной плиты. Можно кабель без гофры там оставить? 1. Да. 2. Нет. 3. Читать форум))
Еще раз спасибо за влияние.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

не снимается изоляция с кабеля

Сообщение elalex » 02 окт 2018, 22:02

1.Если и когда буду падать с лестницы, и понадобятся деньги - возможно, попробую учить, если будет спрос. Но не в ПТУ, а частным образом.
Но скорее всего - создам бригаду.
Пока за еду или другие ништяки учу электрике своих клиентов.
2.Что за рядом стоящая розетка?
3.Что, кабель 1 только предполагался?
Пора рисовать отдельно - что сделано, а что только планируется сделать.
4.Зачем сечение 2,5кв на освещение?
5.Повторяю: хватит говорить - рисуйте. Или в обыкновенных рисовальных программах, или карандашом на бумаге, с фото бумаги.
6.Чудесно - сначала поставить кухню, потом делать розетки и кабели.
Нужна расстановка мебели и оборудования на кухне.
7.К черту питание поверхности из подьезда. Или вытягивайте её кабель из подъезда, или прокладывайте новый кусок из распредщитка квартиры на начало кабеля поверхности в подъезде.
8.В схеме питания должны быть реле напряжения, иначе при обрыве ноля поверхность может сгореть.
9.То, что называют заземлением - шины, жилы кабелей, контакты розеток - это не заземление, а нулевой защитный проводник, при обрыве ноля он становится смертельно опасным.
Повторяю - крайне желательно сделать своё заземление из арматуры стен или земли под домом.
10.Нужно постараться найти арматуру в стенах или потолках квартиры, определить её пригодность, как заземления, и если пригодна - сделать от неё отвод в распредщиток.
11.Догадываюсь о проекте вашего дома. Похоже, санузел делался как единое изделие на заводе и краном вставлялся в квартиру.
Если между потолком этой сантехкабины и перекрытием есть щель - её вполне можно использовать для прокладки кабелей в любых направлениях. Такие детали монтажа, как щели, для лучшего понимания - нужно фотографировать и выкладывать.
Гофра в квартире не нужна нигде.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

не снимается изоляция с кабеля

Сообщение Rumato » 02 окт 2018, 22:10

arsenamebel,
Гофра это в принципе бесполезный аксессуар в квартире. Её можно всю выкинуть.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
arsenamebel
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 01 окт 2018, 19:18
Репутация: 1
Контактная информация:

не снимается изоляция с кабеля

Сообщение arsenamebel » 02 окт 2018, 22:20

1. В стене отверстие на два подразетника для установки двух разеток)
2. Кабель 1 уже есть. От него уже успел подключить люстру и розетку из распред коробки 3)
3. На пункты 7 и 8 мозг не реагирует. В чем разница? Автоматы на поверхность в подьезде или квартире? По реле понял- буду читать!
4. Заземление. Квартира на 14 этаже. Предложил в ЖЭКе сделать заземление на весь подьезд- сказали делай). Найти подходящую арматуру. Это мультиметром замерить напряжение между фазой и этой арматурой? Подьездный защитный ноль это ерунда? Если ноль отгорит, то будет второй ноль?
5.Душевая кабина установлена краном.
6. Кабель можно купить ВВГнг- LS 3*2,5 для розеток?
Схему и фото сделаю в ближайшее время
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

не снимается изоляция с кабеля

Сообщение elalex » 03 окт 2018, 00:58

1.Розетка для варочной поверхности больше, чем обычная.
Никакую обычную к ней присоединять нельзя - при КЗ она может разлететься. Тоже прежнее правило - электрики маленькое к большому прямо не присоединяют.
2.Если в коробку 3 уже приходит кабель 1, и он останется - больше в эту коробку никаких кабелей из распредщитка вести не нужно.
3.Сначала почитайте про аварию обрыва ноля 3-фазной системы, потом - что такое реле напряжения, потом возвращайтесь к п.7 и 8. Поверхность должна питаться через реле напряжения, которое лучше ставить в квартире.
Если все равно не поймете - я помогу.
4.Заземлений существует 5 видов, и только 2 из них (TN-C-S и TN-S) ПУЭ заставляет делать, а ТТ - допускает в виде исключения - это бывает только в сельской местности. В это же время вся Япония работает на ТТ не в виде исключения, а в виде правила.
Все заземления на просторах СНГ делаются организациями исключительно по ПУЭ. Я и другие считают ПУЭ туалетной бумагой, у меня есть про это темы, как и про смертельную опасность заземлений TN-C-S и TN-S. Я категорически только за ТТ.
И в вашем доме, если вдруг когда-либо будут делать заземление - это будет скорее всего TN-C-S. Т.е. расчитывать на нормальное ТТ, сделанное для всего дома - не приходится. Более того, я выдвинул идею опасности любого общего заземления дома.
Про использование арматуры дома, как заземления ТТ, на форуме есть темы.
5.Не знаю, что у вас за душевая кабина, но она обычно пластмассовая и собирается из частей в ванной.
6.Мультиметр электрику практически не нужен.
Сначала видимую арматуру нужно проверить грубо - ламповым пробником, один конец которого вставлен в фазу после автомата, без УЗО. Если лампа горит - заземление пригодно. Если не горит нужно проверить тонко - лампочкой от фазы через автомат и УЗО 30мА. Если УЗО срабатывает - заземление пригодно.
Если в квартире есть несколько выходов арматуры из стен - проверить их все. Если пригодны все - можно использовать одновременно все, каждое для своей группы потребителей.
Должна быть нарисована исполнительная схема всех используемых точек получения заземления, все разумные жители квартиры должны знать, где лежат все схемы. Нужно рассчитывать, что ликвидацию аварий будут делать сторонние электрики, и ваша схема питания не должна быть для них страшной загадкой.
7.Кабели покупаются после всех штроблений и подсчета всех длин.
Розетки и выключатели покупаются в самом конце ремонта.
8.Кабель ВВГнгLS покупать необязательно, достаточен обычный ВВГ.
9.Сечение 3х2,5, как говорил, по моим принципам нужно только для мощных линий кухни и ванной.
Розетки на таких линиях желательно защитить от перегруза индивидуальными термореле, положенными на каждый механизм розетки. Можем поговорить.
10.У Вас типичная ситуация - начали с мелочи, а оказалось, что нужно переделывать всё. У многих такая ситуация повторяется и привлекает значительный общественный резонанс, особенно если сопровождается обширными комментариями.
Если Вас каким-то образом интересует увеличение интереса к своей теме - измените её наименование на более соответствующее, с упоминанием всей квартиры.
11.Лично у меня трепетное отношение к проводам и кабелям. Для меня они - святая вещь настолько, что, если придётся писать завещание - упомяну в нем кусок ВВГ 3х1,5 в гробу :smile:
Пока мне удается продавать куски медных и алюминиевых проводов, кабелей и жил длиной до 2см :smile:
Я не выбрасываю никаких кусков проводов и кабелей, тем более длинных - 0,5м и больше. Они, конечно, накапливаются, носить их надоедает, и как- то я спаял вместе несколько таких кусков и вставил в стену квартиры небедного заказчика, это работает уже 12лет. Ещё раньше я вставил в его прежнюю квартиру кусок древнего (не исключено - дореволюционного) провода, и он тоже успешно работает. Кстати, в его последней квартире он подставил мне своего поставщика плохих кабелей со слипшейся изоляцией жил и оболочек.
Не знаю, какое Ваше финансовое состояние, занятость и интерес заниматься мелкими ручными делами, но даже кабель с плохой изоляцией вполне можно использовать в квартире - если не на ответственных нагруженных участках розеточных линий, то хотя бы на линиях освещения.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
arsenamebel
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 01 окт 2018, 19:18
Репутация: 1
Контактная информация:

не снимается изоляция с кабеля

Сообщение arsenamebel » 05 окт 2018, 10:49

Радует, что обширные комментарии отсутствуют. Бывает напишешь слово, а десять человек его по своему поймут и начинается.... отход от главной темы.
Посмотрите, пожалуйста, схему того, что уже сделано.
На один автомат сделал скрутку с двух проводов, идущих от двух розеток). Позже поставлю обжимной наконечник
Вложения
IMG_20181005_101126.jpg
схема
22.jpg
Щит в подьезде.
11.jpg
щит в квартире
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

не снимается изоляция с кабеля

Сообщение elalex » 05 окт 2018, 11:38

1.Меня интересуют общие проблемы, а не какие-то провода к каким-то розеткам.
2.У проектировщиков:
- 1-линейная принципиальная схема питания
- план кабельных трасс
- размещение аппаратов в щите
- схема соединений щита
разные документы. Не стоит их объединять на 1 листе.
Не мучтесь с изображением розеток, выключателей, соединительных коробок на плане по ГОСТ - рисуйте кружки с буквами Р, В, К.
На чертежах рисуют всё, что есть и запланировано, а не кое-что.
3.Линии и надписи нужно рисовать пожирнее - скажем, фломастером.
4.Положите свой мультиметр в шкаф подальше. Определяйте напряжение, как говорил - ламповым пробником. Показания мультиметра ни о чем не говорят.
5.Подъездный и этажный щиты - это разные вещи.
6.Что творится в этажном щите - непонятно.
7.Не ощущается желания сделать всё по моим советам.
8.Про аватар: использовать пассажирский вертолёт, как ударный - удел слабаков. Это как в Северной Корее используют Ан-2, как истребитель.
9.Схема нарисована на обороте карты?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет