Сообщение sr_voronin » 25 сен 2018, 09:41

Добрый день, подскажите кто может. Временно с кухни в зал перенес электрочайник и микроволновку. Подключаю в розетку, в которой есть медный контакт для заземления, но само заземление не подключено к розетке. На корпусе розетки на в месте медного контакта для заземления обнаружил пятно подгорания. Розетку разобрал: в ней без видимых повреждений и плавления. Что делать? Заземление тянуть не могу в розетку, открутить медный контакт для заземления в розетке, чтобы подгорания не было?
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение Voloxa » 25 сен 2018, 09:46

Фото разобранной розетки можно?
sr_voronin
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 09:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение sr_voronin » 25 сен 2018, 10:09

С работы пишу. Вечером буду дома, сфотографирую.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение ПАВ » 25 сен 2018, 12:38

Не бывает такого, чтобы неподключенный соединитель грелся. Нет тока, нет тепла.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение tupos » 26 сен 2018, 05:22

Когда-то замыкание было на защитный проводник
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение ПАВ » 26 сен 2018, 08:02

Где замыкание и между какими проводами?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение tupos » 26 сен 2018, 09:05

ПАВ писал(а):Источник цитаты Где замыкание и между какими проводами

Включили в розетку неисправный прибор
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение ПАВ » 26 сен 2018, 09:20

Поплавится один или оба, реже, стиловой контакт, но не тот, по которому ток не течет. А вот если соединить ноль и заземляющий- запросто. Короче- фото поможет разобраться хоть немного.
В жизни все не так, как на самом деле...
sr_voronin
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 09:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение sr_voronin » 26 сен 2018, 09:24

Фото
Вложения
IMG_2018-09-25_180944.jpg
IMG_2018-09-25_180741.jpg
sr_voronin
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 09:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение sr_voronin » 26 сен 2018, 09:29

Фото
Вложения
IMG_2018-09-25_181328_1537943168080.jpg
sr_voronin
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 09:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение sr_voronin » 26 сен 2018, 09:30

Фото
Вложения
IMG_2018-09-25_181318_1537943292282.jpg
sr_voronin
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 09:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение sr_voronin » 26 сен 2018, 09:32

Фото
Вложения
IMG_2018-09-25_182046_1537943508166.jpg
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение ПАВ » 26 сен 2018, 09:36

Вилка кабельная 2-х или 3-хконтактная? Тестер есть? Прозвоните заземляющий конт. вилки на штыри, что показывает?
В жизни все не так, как на самом деле...
sr_voronin
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 09:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение sr_voronin » 26 сен 2018, 09:53

Вилка трехконтактная. Т.е. вставить вилку на половину в розетку и прозвонить заземляющий контакт вилки? Вечером смогу.....пока на работе
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение ПАВ » 26 сен 2018, 10:03

Нет, просто саму вилку- между силовыми что-то покажет или не покажет- от схемы питания зависит, и между земляным и силовыми. Потом напряжение на розетке между силовыми- должно 220 быть и заземлителем. Чудес не бывает.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение Rumato » 26 сен 2018, 12:36

Утечка с какого то прибора, она и с исправного может быть. Вероятней всего с СВЧ, там фильтр сглаживающий стоит. Пока 3 проводник в розетке не появится, ничего не измениться. Пользуйтесь, только осторожно.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение Voloxa » 26 сен 2018, 12:50

А коробка под розетку случаем не металлическая?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение ПАВ » 26 сен 2018, 13:02

Rumato писал(а):Источник цитаты Утечка с какого то прибора, она и с исправного может быть. Вероятней всего с СВЧ, там фильтр сглаживающий стоит. Пока 3 проводник в розетке не появится, ничего не измениться. Пользуйтесь, только осторожно.


Ну нет в розетке третьего провода, куда току с средней точки помехоподавляющего фильтра бежать? Да и фильтр там не такой и страшный- дроссель сдвоенный на кольце и пара конденсаторов. И емкости индуктивности там мизерные и дадены только для защиты сети от СВЧ-излучения, а не наоборот.
Земляной контакт в розетке ни с чем не связан, см. фото, с какого перепугу там появится путь для тока, пусть и СВЧ ? Вот одна из схем, мало отличная от остальных:
Вложения
Rolsen_mkv.jpg
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение кви-45 » 26 сен 2018, 13:05

Я тоже считаю , что розетка здесь не причем. Потенциал появился на вилке при включении СВЧ. Может на вилке была какая-то грязь между контактами и там произошел подгар, кстати на ней ничего не видно? И еще вопрос , между какими контактами розетки произошел подгар

РЕ - фаза или РЕ - нуль.?
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение Rumato » 26 сен 2018, 13:12

ПАВ,
Посмотрите на фото, там явно видна дорожка пути тока, потому что 3 провода нет, ток и пытался убежать направо. Вангую, что справа был ноль.