Замена неправильно электропроводки

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
Alest
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 авг 2018, 23:59
Репутация: 0
Контактная информация:

Замена неправильно электропроводки

Сообщение Alest » 27 авг 2018, 00:04

У меня такой вопрос. Делал замену электропроводки на кухню. Мастер вроде все сделал нормально. От щитка на кухню идет группа из 3-х кабелей без гофры. Уже после установки я заметил, что он использовал обычные кабели NYM, а не NYM(А)нг-LS или ВВГнг-LS. В связи с чем вопрос, можно ли как-то убрать поводку в гофру уже после монтажа или придется все делать заново?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Замена неправильно электропроводки

Сообщение elalex » 27 авг 2018, 00:35

1.Мастер, несомненно, наделал тяжёлых и опасных ошибок. Расскажите в деталях, я найду.
2.Гофра ничего хорошего кабелю не добавляет, она лишняя.
3.Применять кабели нг-нд ни к чему. Пожаробезопасность обеспечивается не пластмассой кабелей, а защитной аппаратурой.
4.Главная проблема электрики вашей квартиры - общая схема питания, а не линии питания на кухню.
Последний раз редактировалось elalex 27 авг 2018, 00:47, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Alest
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 авг 2018, 23:59
Репутация: 0
Контактная информация:

Замена неправильно электропроводки

Сообщение Alest » 27 авг 2018, 00:46

elalex, спасибо за ответ.
Правильно ли я понял, что надо поставить дополнительную защитную аппаратуру в щиток помимо обычных автоматов или все же замена кабеля неизбежна?
В щитке стоят обычные автоматы на 16 А для розеток и 40 А электроплита и 16А дифференциальный автомат для стиральной машины.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Замена неправильно электропроводки

Сообщение elalex » 27 авг 2018, 01:00

1.Дополнительную или не дополнительную - не знаю, но у меня есть нормальная, как для меня, схема питания квартиры, многократно описанная на форуме.
2.Выложите стандартную 1-линейную схему квартиры, поговорим в целом. Говорить про мелочи (типа питания кухни) - чем дальше, тем мне менее интересно. Я бы даже так сказал: говорить про питание кухни, в отрыве от общей схемы питания квартиры - нельзя.
3.Связь с форумом очень проблемная.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Замена неправильно электропроводки

Сообщение Rumato » 27 авг 2018, 06:39

Alest,
Не надо ничего менять. Гофра в квартире не нужна в принципе. А эти буковки после названия кабеля не дают никакой особенной защиты.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Замена неправильно электропроводки

Сообщение tupos » 27 авг 2018, 16:49

Alest, проводка скрытая под штукатурку или открытая? Если открытая, то гофра необходима
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Замена неправильно электропроводки

Сообщение Rumato » 27 авг 2018, 17:13

tupos писал(а):Источник цитаты Alest, проводка скрытая под штукатурку или открытая? Если открытая, то гофра необходима

Чем вызвана эта необходимость?
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
ТОЭ
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 16:43
Репутация: 23
Контактная информация:

Замена неправильно электропроводки

Сообщение ТОЭ » 29 авг 2018, 08:53

Alest писал(а):Источник цитаты У меня такой вопрос. Делал замену электропроводки на кухню. Мастер вроде все сделал нормально. От щитка на кухню идет группа из 3-х кабелей без гофры. Уже после установки я заметил, что он использовал обычные кабели NYM, а не NYM(А)нг-LS или ВВГнг-LS. В связи с чем вопрос, можно ли как-то убрать поводку в гофру уже после монтажа или придется все делать заново?

Если эти три кабеля замурованы в штробе под штукатуркой, то особо беспокоиться нечего. Если они проложены открыто пучком, то надо -нг. Гофра под штукатуркой может помочь при возможной замене неисправного кабеля. Гофра при открытой прокладке слегка улучшит мех. защиту. Поэтому вам надо указать способ прокладки ваших кабелей.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Замена неправильно электропроводки

Сообщение elalex » 29 авг 2018, 09:25

1.При нормальных электриках, проекте и материалах кабели не горят, и выполнять условие НГ не требуется.
2.Я не встречал поврежденных кабелей, которые было бы нужно менять.
3.Мне не приходилось менять кабели в гофре. Но сильно предполагаю, что на сложных трассах это невозможно.
4.ТОЭ: Вы имеете какое-то отношение к ТОЭ?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
ТОЭ
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 16:43
Репутация: 23
Контактная информация:

Замена неправильно электропроводки

Сообщение ТОЭ » 29 авг 2018, 12:11

elalex писал(а):Источник цитаты 4.ТОЭ: Вы имеете какое-то отношение к ТОЭ?

Извиняюсь перед активными форумчанами за первый вход на форум без приветствия! :sorry: Отношение к ТОЭ имею как инженер-электрик с/х- по образованию и на данный момент 5 лет в проектировании эл. технической части. Надеюсь подружимся! :ok:
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Замена неправильно электропроводки

Сообщение elalex » 29 авг 2018, 16:03

1.с/х - сельско-хозяйственный?
2.Подружимся, если не будете проявлять проектантские штучки.
3.Странная тема на форуме - даёт на размышления минуту, потом обрывает связь.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Замена неправильно электропроводки

Сообщение Rumato » 29 авг 2018, 16:57

Гофра под штукатуркой может помочь при возможной замене неисправного кабеля.

Вы действительно в это верите?
Гофра при открытой прокладке слегка улучшит мех. защиту.

Ухудшит. Увеличится обьем, и вероятность задеть кабель, сорвать его и закоротить.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Alest
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 авг 2018, 23:59
Репутация: 0
Контактная информация:

Замена неправильно электропроводки

Сообщение Alest » 29 авг 2018, 18:19

Спасибо всем за ответы. Подскажите пожалуйста, на какие правила мне опираться при разговоре с электриком?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Замена неправильно электропроводки

Сообщение elalex » 29 авг 2018, 20:01

1.На здравый смысл других электриков.
2.Если будет сильно возражать - гоните в шею. Особенно, если квартирный щиток тоже делал он.
Но, похоже, вас интересует только гофра, а не судьба всей квартиры и жильцов в ней.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «Провода и кабели»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость