Сообщение elalex » 25 авг 2018, 02:57
1.Нарисуйте нормальную 1-линейную схему питания, с ней и будем работать.
2.Повторяю: в этажном щитке только 1-полюсный вводной автомат D32, лучше до счётчика.
3.Я не знаю, что такое "рабочая схема", " схема, имеющая право на существование". Я знаю, какая схема лучше, её и буду описывать.
4.Всегда нужно помнить: нужно знать и выполнить около сотни тонкостей в монтаже квартирной проводки.
5.Любыми способами нужно сделать в квартире заземление ТТ.
6.УЗО бывают разные: электронные и электромеханические, типа А и типа АС, бюджетные и брендовые. Выберите подходящие вам, на 63А.
7.Кабели и автоматы выбираются под потребителей. На 1-линейной схеме должны быть все мощности. Все групповые автоматы с защ.хар.В.
8.На освещение всей квартиры достаточно 2 автоматов не более В6. Если есть сильное желание - можно и больше.
9.Розетки ванная - это неизвестно что. Стандартно, как для меня, розетки ванной питают водонагреватель, стиральную машину, фен, бритву. Это мощная линия 5кВт.
10.На кухни я пускаю не менее 4 линий розеток (включая мощный духовой шкаф). Линии рабочей стороны кухни мощные - ВВГ 3х2,5=5кВт, автомат В20.
11.В каждую комнату я пускаю по 2 линии питания розеток (кабель ВВГ 3х1,5=3кВт, автомат В13).
12.Знакомый не будет сильно горевать, если ему в квартиру подадут 300В, или в квартиру придёт часть молнии? Или он не поверит, что такое может с ним случиться?
13.Про разумное деление потребителей по двум УЗО нужно поговорить.
14.В квартире не должно быть линий, не защищенных УЗО.
Последний раз редактировалось
elalex 26 авг 2018, 00:35, всего редактировалось 3 раза.