Электрощит для 2-х комнатной квартиры

Проектирование внутреннего электроснабжения квартир, домов, коттеджей и т.п. Нормы, типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
Alkup
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 24 авг 2018, 20:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Электрощит для 2-х комнатной квартиры

Сообщение Alkup » 24 авг 2018, 20:33

Друзья, подскажите по схеме щитка для 2-х комнатной квартиры.
Знакомому необходимо сделать "минимальный" щиток в квартире. Набросали схему которую хотели бы реализовать.
Посмотрите пожалуйста по схеме, что так - что в ней не так.
Кол-во автоматов выбрано для удобства.
Главный вопрос - может ли такая схема существовать и всё ли в ней верно?

P.S. Сильно не ругайте - мы начинающие "электрики".

Электрощит схема 777.jpg
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Электрощит для 2-х комнатной квартиры

Сообщение elalex » 24 авг 2018, 22:42

1.Ругаю или не ругаю, но показываю ошибки и опасности
2.На лестничной площадке рубильник лишний. Вводной автомат 32А (на 8кВт) лучше поставить до счётчика, но это опасная работа.
3.Номинал - только одна из 2 необходимых характеристик вводного автомата. Вторая - защитная характеристика - должна быть D.
4.Вводной автомат в квартирном щитке не нужен. Всякие клеммники и шины я тоже считаю лишними.
5.В следующем варианте схемы пишите надписи крупнее.
Последний раз редактировалось elalex 25 авг 2018, 02:27, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Alkup
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 24 авг 2018, 20:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Электрощит для 2-х комнатной квартиры

Сообщение Alkup » 24 авг 2018, 23:43

Что касается щитка на площадке, 3 месяца назад приходили электрики с мосэнерго и всё поменяли, я нарисовал как есть, вот фото
IMAG0005(2).jpg

Справа крайний 63A стоит до щетчика, следующий на 40A - после счетчика, потом 3 автомата - 1-все розетки, 2-всё освещение, 3-стиралка.

Поэтому далее хотел реализовать данную схему в квартирном щитке.
Отсюда вопросы:
1. Правильный ли наминал узо и автоматов
2. Сечение проводов
3. И в целом рабочая это схема вообщем?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Электрощит для 2-х комнатной квартиры

Сообщение elalex » 25 авг 2018, 02:57

1.Нарисуйте нормальную 1-линейную схему питания, с ней и будем работать.
2.Повторяю: в этажном щитке только 1-полюсный вводной автомат D32, лучше до счётчика.
3.Я не знаю, что такое "рабочая схема", " схема, имеющая право на существование". Я знаю, какая схема лучше, её и буду описывать.
4.Всегда нужно помнить: нужно знать и выполнить около сотни тонкостей в монтаже квартирной проводки.
5.Любыми способами нужно сделать в квартире заземление ТТ.
6.УЗО бывают разные: электронные и электромеханические, типа А и типа АС, бюджетные и брендовые. Выберите подходящие вам, на 63А.
7.Кабели и автоматы выбираются под потребителей. На 1-линейной схеме должны быть все мощности. Все групповые автоматы с защ.хар.В.
8.На освещение всей квартиры достаточно 2 автоматов не более В6. Если есть сильное желание - можно и больше.
9.Розетки ванная - это неизвестно что. Стандартно, как для меня, розетки ванной питают водонагреватель, стиральную машину, фен, бритву. Это мощная линия 5кВт.
10.На кухни я пускаю не менее 4 линий розеток (включая мощный духовой шкаф). Линии рабочей стороны кухни мощные - ВВГ 3х2,5=5кВт, автомат В20.
11.В каждую комнату я пускаю по 2 линии питания розеток (кабель ВВГ 3х1,5=3кВт, автомат В13).
12.Знакомый не будет сильно горевать, если ему в квартиру подадут 300В, или в квартиру придёт часть молнии? Или он не поверит, что такое может с ним случиться?
13.Про разумное деление потребителей по двум УЗО нужно поговорить.
14.В квартире не должно быть линий, не защищенных УЗО.
Последний раз редактировалось elalex 26 авг 2018, 00:35, всего редактировалось 3 раза.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Электрощит для 2-х комнатной квартиры

Сообщение Rumato » 25 авг 2018, 10:57

Alkup,
На духовку кабель 3*2,5 и автомат на 16А.
В остальном все правильно.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov