Электроснабжение систем противопожарной защиты

Проектирование внутреннего электроснабжения квартир, домов, коттеджей и т.п. Нормы, типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
sergey1993
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 авг 2018, 16:45
Репутация: 0
Контактная информация:

Электроснабжение систем противопожарной защиты

Сообщение sergey1993 » 21 авг 2018, 16:47

Уважаемые электрики, такой вопрос.
Согласно п.4.10 СП 6, питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от ППУ, которая питается от ГРЩ с устройством АВР.
Инженеры, при разработке СТУ ПБ на объект, просят предусмотреть в СТУ электроснабжение СПЗ ОТ СЕКЦИИ ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ НА ГЛАВНОМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ ЩИТЕ (с устройством для каждого ПО своей ППУ), объясняя это тем, что в ГОСТе Р 50571.5.56-2013/МЭК 60364-5-56:2009, часть 5-56, пункт 560.10.1 говорит о том, что электропроводки для питания систем обнаружения и тушения пожара должны быть выполнены отдельной цепью, начиная от основного ввода, а п.560.10.2: ответственные цепи должны быть непосредственно присоединены на стороне питания разъединителя главного распределительного щита.
Разработчики СТУ предлагают предусмотреть в СТУ питание электроприемников СПЗ от ППУ, которая питается от вводной панели ВРУ или от ГРЩ (как в п.4.10 СП 6). Однако инженеры настаивают на формулировке именно "ОТ СЕКЦИИ ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ НА ГРЩ", обосновывая это тем, что формулировка в СП 6 не указывает, от какой точки ГРЩ выполнять питание.
Разве предусмотрение в СТУ питания СПЗ в соотетствии с СП 6 не даёт инженерам самим определять точку ГРЩ, от которой выполнять питание? Зачем в СТУ уточнение именно про секцию отходящих линий?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Электроснабжение систем противопожарной защиты

Сообщение elalex » 21 авг 2018, 18:42

Электрики - скорее те, кто выполняет чужие указания. А если и принимают решения, то только в простейших случаях. У Вас не простейший случай, тут скорее нужен совет проектировщиков (у нас такой - вроде @Eliseev) или электрических начальников ( у нас такой вроде кви-45). Не знаю, смотрят они форум или нет, но спросите их напрямую.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
sergey1993
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 авг 2018, 16:45
Репутация: 0
Контактная информация:

Электроснабжение систем противопожарной защиты

Сообщение sergey1993 » 22 авг 2018, 09:53

elalex, Спасибо за наводку! Попробую... :)
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Электроснабжение систем противопожарной защиты

Сообщение кви-45 » 24 авг 2018, 18:06

sergey1993 писал(а):Источник цитаты Разве предусмотрение в СТУ питания СПЗ в соотетствии с СП 6 не даёт инженерам самим определять точку ГРЩ, от которой выполнять питание? Зачем в СТУ уточнение именно про секцию отходящих линий?


Вопросы: -Инженера это сотрудники спецорганизации обслуживающие ПСЗ ????
- разработчики СТУ - это проектанты??
- Кто ВЫ в этой разборке?
Я полагаю, что здесь идет спор между инженерами, которым проще обслуживать ППУ запитанный от секции отходящих линий, чем лезть в случае чего в вводную панель и проектантами, которые боятся, что надежность их разработки снизится. У каждого своя правда, НО как делать определяют проектанты, инженера (обслуживающая СПЗ) на это не имею права. Как делать , на чью сторону вам вставать -не знаю , здесь много нюансов?!
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
ТОЭ
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 16:43
Репутация: 23
Контактная информация:

Электроснабжение систем противопожарной защиты

Сообщение ТОЭ » 29 авг 2018, 16:40

sergey1993 писал(а):Источник цитаты Уважаемые электрики, такой вопрос.

Здесь логика подключения простая, чем выше (раньше) мы запитываем такие линии, тем более независимей и надежнее она считается