Загадочная ситуация с УЗО
Добавлено: 19 авг 2018, 14:55
1.Вчера со мной произошло крайне маловероятное событие: одновременно наложились 3 проблемы: неадекватный заказчик, непонятное оборудование и непонятные последствия его применения.
Меня позвали всего лишь поставить в советскую гостинку УЗО. Проводка проводами, так что всегда остаётся вероятность, что с них будет утечка, и УЗО не даст включиться.
2.Неадекватность хозяина описывать не буду, но в итоге он усомнился в моей квалификации, хотя рядом была квартира, которую я сделал полностью.
3.Удивление вызвало УЗО ABB DS951. На УЗО было то, чего не было в Интернете: спереди было напечатано Umin=170В, а сбоку наклейка с замком и знаком звуковой сигнализации. Предположил, что в УЗО встроено реле напряжения с звуковой сигнализацией.
4.При включении освещения в ванной (2 светодиодные лампы) УЗО выбило. Предположил либо перепутывание ноля и защитного проводника внутри квартиры, либо утечку через изоляцию проводов.
5.От 2-клавишного выключателя освещения ванной питалось и освещение прихожей, продолжавшее работать от включенного УЗО, так что вариант перепутывания ноля и защитного нулевого проводника стал маловероятен.
6.Освещение ванной перестало включаться вообще. Получилась невероятная ситуация, когда УЗО не позволяет включиться лампам ванной.
7.Хозяин одновременно требовал,чтобы все заработало, как по старой схеме без УЗО, но не разрешал разбираться с проводкой и лампами ванной.
8.После обвинений (я спалил лампы ванной, буду покупать за свой счёт новые!), угроз (если что-то плохое случится с проводкой в ближайшие дни - меня прибьют!) и препирательств старая схема только с автоматом была восстановлена, лампы ванной заработали, оплаты работ не произошло.
9.Что это было с УЗО, я так и не понял. Это было расценено, как отсутствие у меня должной квалификации.
10.Хозяин собрался возвратить УЗО продавцу.
Меня позвали всего лишь поставить в советскую гостинку УЗО. Проводка проводами, так что всегда остаётся вероятность, что с них будет утечка, и УЗО не даст включиться.
2.Неадекватность хозяина описывать не буду, но в итоге он усомнился в моей квалификации, хотя рядом была квартира, которую я сделал полностью.
3.Удивление вызвало УЗО ABB DS951. На УЗО было то, чего не было в Интернете: спереди было напечатано Umin=170В, а сбоку наклейка с замком и знаком звуковой сигнализации. Предположил, что в УЗО встроено реле напряжения с звуковой сигнализацией.
4.При включении освещения в ванной (2 светодиодные лампы) УЗО выбило. Предположил либо перепутывание ноля и защитного проводника внутри квартиры, либо утечку через изоляцию проводов.
5.От 2-клавишного выключателя освещения ванной питалось и освещение прихожей, продолжавшее работать от включенного УЗО, так что вариант перепутывания ноля и защитного нулевого проводника стал маловероятен.
6.Освещение ванной перестало включаться вообще. Получилась невероятная ситуация, когда УЗО не позволяет включиться лампам ванной.
7.Хозяин одновременно требовал,чтобы все заработало, как по старой схеме без УЗО, но не разрешал разбираться с проводкой и лампами ванной.
8.После обвинений (я спалил лампы ванной, буду покупать за свой счёт новые!), угроз (если что-то плохое случится с проводкой в ближайшие дни - меня прибьют!) и препирательств старая схема только с автоматом была восстановлена, лампы ванной заработали, оплаты работ не произошло.
9.Что это было с УЗО, я так и не понял. Это было расценено, как отсутствие у меня должной квалификации.
10.Хозяин собрался возвратить УЗО продавцу.