Загадочная ситуация с УЗО

Принцип работы, типы и разновидности, выбор, проверка, схемы подключения, причины отключения и т.п.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Загадочная ситуация с УЗО

Сообщение elalex » 19 авг 2018, 14:55

1.Вчера со мной произошло крайне маловероятное событие: одновременно наложились 3 проблемы: неадекватный заказчик, непонятное оборудование и непонятные последствия его применения.
Меня позвали всего лишь поставить в советскую гостинку УЗО. Проводка проводами, так что всегда остаётся вероятность, что с них будет утечка, и УЗО не даст включиться.
2.Неадекватность хозяина описывать не буду, но в итоге он усомнился в моей квалификации, хотя рядом была квартира, которую я сделал полностью.
3.Удивление вызвало УЗО ABB DS951. На УЗО было то, чего не было в Интернете: спереди было напечатано Umin=170В, а сбоку наклейка с замком и знаком звуковой сигнализации. Предположил, что в УЗО встроено реле напряжения с звуковой сигнализацией.
4.При включении освещения в ванной (2 светодиодные лампы) УЗО выбило. Предположил либо перепутывание ноля и защитного проводника внутри квартиры, либо утечку через изоляцию проводов.
5.От 2-клавишного выключателя освещения ванной питалось и освещение прихожей, продолжавшее работать от включенного УЗО, так что вариант перепутывания ноля и защитного нулевого проводника стал маловероятен.
6.Освещение ванной перестало включаться вообще. Получилась невероятная ситуация, когда УЗО не позволяет включиться лампам ванной.
7.Хозяин одновременно требовал,чтобы все заработало, как по старой схеме без УЗО, но не разрешал разбираться с проводкой и лампами ванной.
8.После обвинений (я спалил лампы ванной, буду покупать за свой счёт новые!), угроз (если что-то плохое случится с проводкой в ближайшие дни - меня прибьют!) и препирательств старая схема только с автоматом была восстановлена, лампы ванной заработали, оплаты работ не произошло.
9.Что это было с УЗО, я так и не понял. Это было расценено, как отсутствие у меня должной квалификации.
10.Хозяин собрался возвратить УЗО продавцу.
Последний раз редактировалось elalex 20 авг 2018, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Загадочная ситуация с УЗО

Сообщение ант@нио » 19 авг 2018, 15:05

Занятненько.....
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Загадочная ситуация с УЗО

Сообщение Леопольд » 20 авг 2018, 02:43

По моему наложились 4 события...
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Lounger
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 14:08
Репутация: 13
Контактная информация:

Загадочная ситуация с УЗО

Сообщение Lounger » 21 авг 2018, 00:11

DS951 -это дифференциальный автомат 1P+N из линейки DS9XX (DSH941R, DS951, DS971). Наклейка - идентификатор устройства. Такие наклейки есть у дифференциальных автоматов ABB DS201 и у BMR (серия basic M).
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Загадочная ситуация с УЗО

Сообщение elalex » 21 авг 2018, 01:19

1.Наклейка со знаком замка и звуковой (я так понял) сигнализации, без каких-либо цифр и штрихового кода - идентификатор? Что он идентифицирует? Надо было сфоткать, но обстановка была нервная.
2.Как дифзащита сначала срабатывала от, а потом не позволила включиться LED-лампам?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Lounger
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 14:08
Репутация: 13
Контактная информация:

Загадочная ситуация с УЗО

Сообщение Lounger » 21 авг 2018, 13:24

elalex, как в супермаркете тонкие наклейки на товарах для предотвращения воровства, так же здесь для идентификации устройства, типа настоящее.
У Леграна для этой цели на боковой стороне автомата пишут интернет-адрес Legrand copytracer, для сверки заводских номеров.
Фотки basic M, там на одной фотке есть эта наклейка на дифф. автомате basic. Только снаружи на ней ничего не нарисовано. Короче, радио-метка.
https://ibb.co/album/feSb1F
Аватара пользователя
Lounger
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 14:08
Репутация: 13
Контактная информация:

Загадочная ситуация с УЗО

Сообщение Lounger » 21 авг 2018, 13:42

Метка
20180821_134031-1.jpg
Аватара пользователя
Lounger
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 14:08
Репутация: 13
Контактная информация:

Загадочная ситуация с УЗО

Сообщение Lounger » 21 авг 2018, 13:52

Если кому интересно, вот разные фотки.
АВВ https://ibb.co/album/feSb1F
Siemens/SE https://ibb.co/album/hkq7MF
GE https://ibb.co/album/bPGE5a
Chint/Schrack/Hager https://ibb.co/album/j7LBGF
Аватара пользователя
Lounger
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 14:08
Репутация: 13
Контактная информация:

Загадочная ситуация с УЗО

Сообщение Lounger » 21 авг 2018, 14:03

И ещё, если кому интересно...
1-модульный электромеханический!!! АВДТ Siemens 5SV1 и 1-модульный!!! AFDD/MCB Siemens 5SV6.
DE_2018_9_SoHe_HL14_Bild1.jpg
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Загадочная ситуация с УЗО

Сообщение elalex » 21 авг 2018, 14:33

1.https://ru.m.wikipedia.org/wiki/RFID
2.Я как-то не вижу ничего полезного в экономии 2-3 модулей в щите за счёт усложнения конструкции УЗО. Разве что эта экономия позволяет сократить количество рядов.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Загадочная ситуация с УЗО

Сообщение tupos » 22 авг 2018, 10:48

Lounger, от иэк давно выпускается
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Lounger
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 14:08
Репутация: 13
Контактная информация:

Загадочная ситуация с УЗО

Сообщение Lounger » 22 авг 2018, 11:24

tupos, ИЭК не в состоянии сделать даже 2-модульный электромеханический АВДТ, не говоря уже про 1-модульный.
Аватара пользователя
Lounger
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 14:08
Репутация: 13
Контактная информация:

Загадочная ситуация с УЗО

Сообщение Lounger » 22 авг 2018, 11:44

В 1966 году в Европе автомобиль ФИАТ 124 был объявлен "автомобилем года" в своём классе. В 1971 году ВАЗ освоил производство ВАЗ 2101. Через пять лет!
То, что производит ИЭК - это хлам 30-летней давности, известный как Merlin Gerin C32N.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Загадочная ситуация с УЗО

Сообщение ПАВ » 22 авг 2018, 11:56

Это выпускать начали, но уже не автомобиль года, а массовый и народный. Для них.
В жизни все не так, как на самом деле...

Вернуться в «УЗО и дифференциальные автоматы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей