medoc писал(а):Источник цитаты я предполагаю,что дядюшка Ом уже ласты склеил к моменту зарождения переменного тока и успел только закон для постоянного
а разница таки наверняка есть,если вообще он существует, этот Закон Ома для переменного тока
Вот если бы вы учили физику и ее раздел электрику нормально, а не проходили, то знали бы, что закон Ома справедлив и для цепей переменного тока. И проблемы не в нем, а в непонимании/незнании того, что катушка реле/контактора/двигателя на переменном токе обретает кроме активного сопротивления еще и реактивное и существенное, поэтому измерение сопротивления обмотки обычным тестером, любым, ничего не скажет о ее возможности работать где попало. И дело не только в количестве витков, а и в конструкции.
Активное сопротивление обмотки эл/двигателя- от долей Ом до десятков, в зависимости от мощности, простое деление напряжения на сопротивление даст дикий ток и мощность, несоразмеримые с реальными, тем не менее, мотор работает и ничего не горит, не стреляет. Аналогично и трансформатор. Если интересно- измерьте, посчитайте.
На родственном форуме на днях промелькнул вопрос, точно в тему-...измерил сопротивление обмотки напряжения счетчика, показало 900 Ом... и тут же начались подсчеты аццкого "самоедства" счетчика- киловатты в сутки получались. А все- по той же причине.
Не поленился, полез на полку, взял силовое реле ВА 72 на 4 группы, пасп. данные 220 В, 50 Гц. Измеренное сопротивление обмотки 1630 Ом, при питании пост. напряжением 220 В расчетный ток 0,135 А, реально потребляемый 0,03 А, вот вам и плюс индуктивное сопротивление.
В жизни все не так, как на самом деле...