Сообщение elalex » 03 авг 2018, 12:06
1.Я очень давно отошёл от электроснабжения предприятий, и ещё 20 лет назад с удивлением наблюдал грузчика, который оказался главным инженером. Я сам недавно отказался от эксплуатации здания учреждения, так его директор сам стал электриком.
Похоже, в погоне за экономией уровень эксплуатации электрохозяйств снизился до плинтуса.
2.Так что меня удивляет, что электрические решения на предприятии теперь может принимать электрик. На одном ресурсе я веду длительную дискуссию с электриком, считающим заземление опасным делом. На Севере, где он, видимо, был царь и бог, он принципиально не делал заземление объектов. Ему кажется, что при системе IT заземление не нужно делать вообще нигде, а прикосновение к голой фазе IT безопасно. Вот такие теперь электрики и правила эксплуатации.
3.В отношении вашего случая, когда генератор IT, а предприятие ТТ:
- мне очень трудно поверить, что где-то может быть целое предприятие ТТ
- нормальный электрик должен не догадываться, что его питает, а узнать точно, прежде чем что-то подключать
- ваше дело - продать нормальное изделие, а уж как им будут пользоваться (в пределах инструкции) - должно быть заботой покупателя. По идее, вы не должны отвечать, если покупатель по дурости испортит оборудование или убьет человека. Можно слегка перестраховаться и помочь покупателю сориентироваться в системе заземления.
Продавцы глубинных модульных заземлений усиленно подчеркивают, что заземление некоторых объектов мобильной связи должно быть не более 2 Ом - якобы, так записано в инструкции по их монтажу. Я для интереса залез в такую инструкцию и прочитал: заземление выполняется в соответствии с действующим местным законодательством, и никаких 2 Ома.
Что-то подобное можете сделать и вы: записать где-то в инструкции, что заземление генератора выполняется в соответствии с действующим местным законодательством, и пусть покупатель сам думает, как ему выполнить и состыковать заземления генератора и потребителей.
4.Технически интересно, что может происходить в системе IT+TT:
- по идее, всякий генератор IT должен работать вместе с Устройством постоянного контроля изоляции (с выходом на сигнал или отключение линии) и выходной дифзащитой. У генератора должен сидеть дежурный аварийный электрик или целая их бригада (в зарубежных инструкциях даже рекомендуют - во главе с инженером-электриком) для немедленного устранения первого замыкания фазы на землю. Тут не тот случай, когда ТП может годами работать без всякого присмотра
- не знаю, как теперь на предприятиях с дифзащитой, но, наверно, только при очень коротких линиях питания дифзащита потребителя не покажет срабатывания при проверке её исправности. При достаточно длинных линиях питания дифзащита потребителя сработает при проверке, даже при отсутствии заземления нейтрали. Наверно, стоит считать, что дифзащита потребителя защитит его, независимо от системы заземления генератора
- навскидку очень трудно определить возможность опасных ситуаций во всех случаях жизни - все сильно зависит от местных условий. Например, повышенная безопасность системы IT исчезает при достаточной длине питающих линий.