Сообщение aot889963 » 27 июл 2018, 05:54

Здравствуйте, помогите разобраться. На магнитный пускатель приходит 3 фазы, напряжение 380 на них, после замыкания контактов от пускателя отходящие 3 фазы показывают почему то 220! Фазы идут на асинхронный двигатель. Сначала думали пускатель не исправен, заменили на новый - все тоже самое происходит. В чем проблема может быть?
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Непонятки с магнитным пускателем

Сообщение Rumato » 27 июл 2018, 06:08

Проблема всегда только в голове.
Что не работает то?
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Непонятки с магнитным пускателем

Сообщение ПАВ » 27 июл 2018, 08:32

aot889963 писал(а):Источник цитаты Здравствуйте, помогите разобраться. На магнитный пускатель приходит 3 фазы, напряжение 380 на них, после замыкания контактов от пускателя отходящие 3 фазы показывают почему то 220! Фазы идут на асинхронный двигатель. Сначала думали пускатель не исправен, заменили на новый - все тоже самое происходит. В чем проблема может быть?


Относительно чего вы измеряли эти 380 до пускателя и уворованные 220 после?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Непонятки с магнитным пускателем

Сообщение elalex » 27 июл 2018, 09:25

aot889963:
В чудо, пока не увидишь сам - не поверишь. Выложите видео.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
электрик
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 19:51
Репутация: 0
Контактная информация:

Непонятки с магнитным пускателем

Сообщение электрик » 27 июл 2018, 20:47

чем и где напругу мереете?
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Непонятки с магнитным пускателем

Сообщение кви-45 » 30 июл 2018, 20:02

aot889963 писал(а):Источник цитаты
Здравствуйте, помогите разобраться. На магнитный пускатель приходит 3 фазы, напряжение 380 на них, после замыкания контактов от пускателя отходящие 3 фазы показывают почему то 220! Фазы идут на асинхронный двигатель.


Так может быть, если до пускателя две фазы в обрыве, и когда пускатель влючится , то исправная фаза через звезду обмоток двигателя попадает на отходящие провода пускателя. Вот вам и 220В на отходящих концах от пускателя.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Непонятки с магнитным пускателем

Сообщение ПАВ » 31 июл 2018, 07:27

Про то, что мотор не работает, вроде ни слова?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Непонятки с магнитным пускателем

Сообщение кви-45 » 31 июл 2018, 09:14

ПАВ писал(а):Источник цитаты Про то, что мотор не работает, вроде ни слова?

Согласен, но про то что работает тоже ничего не сказано, просто это мое предположение, кторое я бы рассмотрел. Плохо , что ТС молчит. Какая у него схема неизвестно? Может быть у него по схеме стоят отдельно -пускатель + тепловое реле, пускатель заменил , а ТРН, в котором взможно разрыв, нет. Да и вообще возможно ТРН отключилось, а он пускатели меняет.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
medoc
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 27 июн 2018, 23:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Непонятки с магнитным пускателем

Сообщение medoc » 01 авг 2018, 19:10

сам я не электрик,поступил бы так,отключил мотор от контактора или от теплового реле и померил напругу на контакторе,если там 380,и сверху и снизу,то контактор жив и не надо его менять,теплуха тоже скорее всего в порядке,а вот мотор на перемотку, ну или в утиль
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Непонятки с магнитным пускателем

Сообщение ПАВ » 01 авг 2018, 19:28

Почему в перемотку, если вы не электрик? Или есть версия, совсем необычная, что на входе 380, на выходе 220 контактора, мотор не гудит мертвый, не воняет, ну нет про ЭТО ни слова!!!, а вольты черт схавал! ТАК НЕ БЫВАЕТ! Иначе бы эта разница 380-220 уже давно где-то боком вылезла.
Есть простое и неправильное измерение относительно точек подключения м/метра или тестера.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
medoc
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 27 июн 2018, 23:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Непонятки с магнитным пускателем

Сообщение medoc » 01 авг 2018, 19:48

прежде чем менять контактор, померить,если все пучком,то зачем делать лишние телодвижения по замене контактора?это время,а время- деньги