Проблема Измеритель сопротивления заземления м416

Вопросы по проведению электрических измерений и испытаний в электроустановках до 1000 (В), методики, программы, приборы, схемы и т.п.
Truloa
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 июл 2018, 15:16
Репутация: 0
Контактная информация:

Проблема Измеритель сопротивления заземления м416

Сообщение Truloa » 23 июл 2018, 15:20

Добрый день, прошу помочь в следующем вопросе. В руки попал прибор м416. При калибровке(нажатии кнопки), стрелка уходит резко в вправо и возвращается к около нулевому положению. Вращение ручки реоход не даёт значимого эффекта(+- миллиметр движение стрелки). Но иногда бывает все работает, прибор колибруется на 4,8 ом. И стрелка ходит при калибровке хорошо влево и вправо. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Очень нужно восставновитть прибор. Кстати режим работа появляется случайно, не пойму зависимость, просто крутишь-вертишь, нажимаешь кнопку и вуаля)!
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Проблема Измеритель сопротивления заземления м416

Сообщение tupos » 23 июл 2018, 16:00

Не пользовался подобным прибором, но в наличии есть, почитаю паспорт - расскажу
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Truloa
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 июл 2018, 15:16
Репутация: 0
Контактная информация:

Проблема Измеритель сопротивления заземления м416

Сообщение Truloa » 23 июл 2018, 16:18

tupos писал(а):Источник цитаты Не пользовался подобным прибором, но в наличии есть, почитаю паспорт - расскажу

Спасибо, буду ждать ответа.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Проблема Измеритель сопротивления заземления м416

Сообщение ПАВ » 23 июл 2018, 16:20

Проверить состояние рабочей поверхности реохорда, иногда они окисляются и будут такие проблемы. Промыть спиртом, спирто-бензином и проч. средствами очистки контактов, несколько раз прогнать в разные стороны. Избегать наждачки и проч. абразивов. Аналогично с контактами переключателя режимов. Рекомендую аэрозоль фирмы КОНТАКТХЕМИ 40 или 61. Затем проверить режимы усилителя и преобразователя- со временем эл/литические конденсаторы могли высохнуть.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Проблема Измеритель сопротивления заземления м416

Сообщение antonbessonov » 24 июл 2018, 10:15

Проблема в плохом контакте проводов с забиваемыми штырями. После забивки контакт ослабевает; примотан ли у вас проводок или наконечник с гаечками сделан. Нужно подтянуть контакт и всё заработает.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Проблема Измеритель сопротивления заземления м416

Сообщение ПАВ » 24 июл 2018, 12:46

А плавание в режиме калибровки тоже штырями и проводами объясните?
Сколько имел дела с приборами, где применены реохорды, реостаты, потенциометры проволочные, всегда после длительного хранения есть такое. Нормальные инструкции сразу предупреждают и рекомендуют сделать несколько проворачиваний от упора до упора, и только потом начинать работу.
В жизни все не так, как на самом деле...
Truloa
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 июл 2018, 15:16
Репутация: 0
Контактная информация:

Проблема Измеритель сопротивления заземления м416

Сообщение Truloa » 25 июл 2018, 17:51

ПАВ писал(а):Источник цитаты А плавание в режиме калибровки тоже штырями и проводами объясните?
Сколько имел дела с приборами, где применены реохорды, реостаты, потенциометры проволочные, всегда после длительного хранения есть такое. Нормальные инструкции сразу предупреждают и рекомендуют сделать несколько проворачиваний от упора до упора, и только потом начинать работу.

Вчера после прозвонки контактов транзисторов и проводов внутри прибора случилось чудо, прибор заработал. Сегодня решил попробовать в режиме 5 ом первая попытка стрелка не двигается, вторая тоже, третья заработала!!! Но остальные попытки опять без результата. Что теперь делать? Выпаявать и проверять конденсаторы?

Вернуться в «Измерения и испытания до 1000 (В)»