Страница 1 из 1

Проверить работу установленного УЗО в домашних условиях

Добавлено: 17 июл 2018, 18:26
Dani48
Подскажите как проверить работоспобность УЗО в домашних условиях

УЗО уже установленно и сделана проводка

но было 2 случая когда заплавился вентилятор и когда искрился провод от теплопушки и ничего не сработало

Это нормально ?

----


( Стоит 2 УЗО один отдельно на ванну другой на всю квартиру , с 99% вероятностью думается что это работа по проводке, нашего кривого электрика а не дефект самого УЗО :fool: :pardon: )

Проверить работу установленного УЗО в домашних условиях

Добавлено: 17 июл 2018, 20:26
elalex
1.На всяком УЗО есть кнопка "Тест", или просто " Т", над ней надпись на английском или немецком языке "Проверять ежемесячно" или "Проверять раз в полгода", нужно её нажать. Если УЗО отключится - считается исправным.
2.Какие УЗО стоят на ванную и остальную квартиру, в деталях?
3.Хороших проводок не бывает. Расскажите про свою - будем исправлять.
4.Защиту от заплавления домашнего вентилятора сделать теоретически можно, но я про такое не слышал.
5.Что за теплопушка?

Проверить работу установленного УЗО в домашних условиях

Добавлено: 17 июл 2018, 21:16
Rumato
Проверить кнопочкой "Т" на узо. Если выключается, то работоспособно.
От описанных Вами проблем, узо не должно отключаться.

Проверить работу установленного УЗО в домашних условиях

Добавлено: 18 июл 2018, 18:14
Dani48
Rumato писал(а):Источник цитаты Проверить кнопочкой "Т" на узо. Если выключается, то работоспособно.
От описанных Вами проблем, узо не должно отключаться.


спаибо
насколько знаю просто кнопка тест не гарантия что УЗО сработает когда это надоо будет

подскажите пожалуйсте в каких проблемах тогда оно должно отключаться ?

Проверить работу установленного УЗО в домашних условиях

Добавлено: 18 июл 2018, 19:21
Rumato
Dani48 писал(а):Источник цитаты
Rumato писал(а):Источник цитаты Проверить кнопочкой "Т" на узо. Если выключается, то работоспособно.
От описанных Вами проблем, узо не должно отключаться.


спаибо
насколько знаю просто кнопка тест не гарантия что УЗО сработает когда это надоо будет

подскажите пожалуйсте в каких проблемах тогда оно должно отключаться ?

А таких гарантий нет в принципе. Вечную иглу для примуса еще Остап Ибрагимович в свое время раскритиковал)
УЗО отключится если Вы схватитесь рукой за один провод под напряжением. Или гвоздь в розетку засунете.
А все что Вы описываете, это исключительно кривые руки того, кто делал электрику. От них никакая автоматика не убережет.

Проверить работу установленного УЗО в домашних условиях

Добавлено: 18 июл 2018, 23:20
elalex
Dani48:
1.Люди сильно любят бросаться словами. Что Вы понимаете под гарантией?
У продавцов - это обязательство бесплатно отремонтировать или заменить неисправный аппарат.
У электриков - это обязательство бесплатно исправить свои ошибки в течение гарантийного срока. Могу дать и пожизненную гарантию при страховых взносах $1/год•точка.
2.Если имеется в виду страховое обязательство, то любая страховая фирма даст его на любую сумму - лишь бы Вы платили страховые взносы.

Проверить работу установленного УЗО в домашних условиях

Добавлено: 19 июл 2018, 01:59
Dani48
elalex писал(а):Источник цитаты Dani48:
1.Люди сильно любят бросаться словами. Что Вы понимаете под гарантией?
У продавцов - это обязательство бесплатно отремонтировать или заменить неисправный аппарат.
У электриков - это обязательство бесплатно исправить свои ошибки в течение гарантийного срока. Могу дать и пожизненную гарантию при страховых взносах $1/год•точка.
2.Если имеется в виду страховое обязательство, то любая страховая фирма даст его на любую сумму - лишь бы Вы платили страховые взносы.


Узнал от нашего электрика что УЗО стоит как вводный автомат, так можно делать? ( 1к кв ) и еще 2 Диференцированных выключателя.

Спрашиваю на форуме, так как наш " Электрик " шифруется и не выходит на связь, после как спросил про возможную причину того что ничего не сработало, о ранее описанных мною случая.
Ответ был гениален : что " у него дома все работает "

Изображение

Проверить работу установленного УЗО в домашних условиях

Добавлено: 19 июл 2018, 03:27
elalex
1.Если я буду задавать вопросы и давать задания, но не получать ответов, а задания не будут выполняться, то моё участие теряет всякий смысл.
2.Электриков не интересуют непонятные фото и рассказы о дурном электрике, их интересуют схемы. Где схема питания квартиры?

Проверить работу установленного УЗО в домашних условиях

Добавлено: 19 июл 2018, 08:21
Rumato
Dani48 писал(а):Источник цитаты УЗО стоит как вводный автомат

Нельзя.
Можно даже не вскрывать пластрон. Очередной шабашник по быстрому бабла срубил и свалил. Сюрпризы только начинаются.

Проверить работу установленного УЗО в домашних условиях

Добавлено: 19 июл 2018, 11:35
Dani48
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Если я буду задавать вопросы и давать задания, но не получать ответов, а задания не будут выполняться, то моё участие теряет всякий смысл.
2.Электриков не интересуют непонятные фото и рассказы о дурном электрике, их интересуют схемы. Где схема питания квартиры?


Добрый день, схему электрик никакую не предоставил, я с сам уже не помню что куда уходит.
Знаю только сколько каких розеток и люстр будет.

Проверить работу установленного УЗО в домашних условиях

Добавлено: 19 июл 2018, 12:16
elalex
1.А схема составляется не по памяти, а опытным путём:
- снимается крышка распредщита, смотрят - какие аппараты связаны проводами, всё рисуется
- поочередно включаются все групповые автоматы и смотрят, что они включают, всё рисуется.
2.1-линейная схема питания квартиры - главный электрический её документ. Без неё никаких серьёзных разговоров (тем более на расстовнии) про электрику квартиры быть не может.

Проверить работу установленного УЗО в домашних условиях

Добавлено: 13 окт 2022, 15:35
AlexR
Подскажите пожалуйста, с какой периодичностью надо испытывать УЗО? не тестировать , а именно испытывать....
Совсем запутался в литературе и не могу найти конкретные сроки испытаний.

Проверить работу установленного УЗО в домашних условиях

Добавлено: 13 окт 2022, 17:30
ПАВ
А чем загармоническое слово ТЕСТ, ТЕСТИРОВАНИЕ отличается от славянского ИСПЫТАНИЕ, скажете? Вот тогда и будет ответ.
...test
тест, испытание, анализ, проверка, критерий, проба...(с) что еще?
И еще- от количества размещенных аналогичных по смыслу/содержанию постов скорость и смысл ответа не зависит.
...Периодичность проверки УЗО изложена в ПТЭЭП и должна осуществляться 1 раз в квартал (ПТЭЭП прил. 3, табл. 28, п.28.7). Тестировать (проверять) исправность УЗО рекомендуется ежемесячно. Один из простейших способов проверки УЗО является включение кнопки «тест», находящейся на корпусе УЗО (нанесенное изображение буквы «Т»). Тест этой кнопкой может осуществляться пользователем, то есть специальный персонал для этого не нужен.

Источник: https://www.megaomm.ru/proverka-ustrojs ... enija.html

Проверить работу установленного УЗО в домашних условиях

Добавлено: 13 окт 2022, 18:39
aleksey.RU
ПАВ писал(а):Источник цитаты А чем загармоническое слово ТЕСТ, ТЕСТИРОВАНИЕ отличается от славянского ИСПЫТАНИЕ

ПАВ, Видимо AlexR имеет ввиду, что не "ТЕСТ" кнопочкой на УЗО.
Я себя занудой чуствую, но, так, чтоб снимать и нести, как счетчик, неее...
Для пользователей, как раз и присутствует кнопочка "ТЕСТ". Нажимай те на неё, если сработает, то всё ОК. Пусть стоит
AlexR писал(а):Источник цитаты не тестировать , а именно испытывать...

А автоматы Вы тоже испытываете в лаборатории?
Может это УЗО на ВЛ, или ....?

Проверить работу установленного УЗО в домашних условиях

Добавлено: 13 окт 2022, 19:14
ПАВ
Словоблудие. Не ваше, aleksey.RU, ясно дело.
Подмена понятий, и не более.
Производителю УЗО проще сделать надпись из четырех букв ТЕСТ, чем из ХХ букаф ИСПЫТАНИЕ или ПРОВЕРКА.
С АВ производителю таки проще- там нет таких провокационных надписей, вот и нет подобных вопросов.

Проверить работу установленного УЗО в домашних условиях

Добавлено: 16 окт 2022, 16:16
ант@нио
Rumato писал(а):Источник цитаты Нельзя.

Чейто нельзя? Или мы не берем в оборот противопожарные?

Проверить работу установленного УЗО в домашних условиях

Добавлено: 17 окт 2022, 18:06
TOPMO3
ант@нио писал(а):Источник цитаты
Rumato писал(а):Источник цитаты Нельзя.

Чейто нельзя? Или мы не берем в оборот противопожарные?
Вы отвечаете 2018_ому году ... :wink: ...т.е. надо бы перечитать сначала, об чем там речь. ПУЭ требует вместе с УЗО, использовать автомат защиты, а у человека на вводе нет такого.

Проверить работу установленного УЗО в домашних условиях

Добавлено: 18 окт 2022, 20:34
ант@нио
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
ант@нио писал(а):Источник цитаты
Rumato писал(а):Источник цитаты Нельзя.

Чейто нельзя? Или мы не берем в оборот противопожарные?
Вы отвечаете 2018_ому году ... :wink: ...т.е. надо бы перечитать сначала, об чем там речь. ПУЭ требует вместе с УЗО, использовать автомат защиты, а у человека на вводе нет такого.

ААА...епсельмопсель :pardon: