Страница 1 из 1

!Выбивает автомат при включении в розетку вилки сварочного инвертора

Добавлено: 11 июл 2018, 21:29
sashprezident
Автомат на 20А, аппарат подключаю (мощность около кВт) к розетке выключенным! Так и выбивает
Последний раз стоял работал нормально в пару с насосом на 1.5 кВт, после двух швов (на токе 80А) сварочный инвертор выключил, стоял отключенным порядка 10 минут, местами наступил на провода (удлинителя, насоса, сварочника - все рядом лежали), и услышал за 30 м щелчок автомата, не понял, подошел включил выбивает через 2-3 секунды, пошел обратно к сварочнику и снял вилку сварочника с удлинителя, после включил автомат и насос заработал...
Попробовал подключить на самую ближайшую к счетчику, автомату розетке, итог выбивает сразу, пробовал настройки сварочника менять все равно...
Отвез домой, та же картина
Как я понял дело в самом сварочнике
Вскрытие ничего не показало, никаких горелых элементов

!Повторюсь: выбивает автомат при любой попытке подключить вилку сварочника к розетке! Сварочник при этом естественно отключен

Уважаемые форумчане, подскажите куда копать

!Выбивает автомат при включении в розетку вилки сварочного инвертора

Добавлено: 11 июл 2018, 21:49
Rumato
А элементы могут быть и не горелые.
В сварочник копать, куда еще то?
Раз внутри КЗ, то его и надо искать.

!Выбивает автомат при включении в розетку вилки сварочного инвертора

Добавлено: 12 июл 2018, 00:05
elalex
sashprezident, а удлинитель какой?
Если КЗ при отключенном сварочнике - он не причём.

!Выбивает автомат при включении в розетку вилки сварочного инвертора

Добавлено: 12 июл 2018, 07:23
ПАВ
Тестер в руки и вперед- начиная от вилки до места включения кабеля питания в ИСА. Что по-вашему "наступил", на что, на этот кабель тоже ?

!Выбивает автомат при включении в розетку вилки сварочного инвертора

Добавлено: 27 сен 2018, 08:24
Сем
здрастуйте такаяже проблема со сваркой при включении выбивает автомат и идут искри с резетки !ктото знает причину?

!Выбивает автомат при включении в розетку вилки сварочного инвертора

Добавлено: 27 сен 2018, 08:33
ПАВ
Никто, т.к. никто не знает, о какой сварке и каком автомате речь? Или тут шаманы сидят? А искры и от плохих контактов бывают, регулярно.

!Выбивает автомат при включении в розетку вилки сварочного инвертора

Добавлено: 27 сен 2018, 08:48
Сем
сварка протон иса200П варил на даче арматуру под виноград ,как вдруг перестала работать сварка ,итог ,выбил автомат отключил сварку с резетки включил автомат ВВК25А снова включаю сварку в резетку а с резетки идут искры и выбивает автомат ,сварка невключаетса!болгарка работает!

!Выбивает автомат при включении в розетку вилки сварочного инвертора

Добавлено: 27 сен 2018, 09:05
ПАВ
Снимите крышку розетки и убедитесь, что там все нормально с контактами, что штыри вилки плотно садятся в ответные части розетки, что провода, подающие напряжение нормально зажаты.

!Выбивает автомат при включении в розетку вилки сварочного инвертора

Добавлено: 27 сен 2018, 09:09
Сем
с резеткой все окей и с напряжением все гуд ,проблема в сварке ,принес домой только вилку сунул в резетку заискрило и выбило автомата!

!Выбивает автомат при включении в розетку вилки сварочного инвертора

Добавлено: 27 сен 2018, 09:24
ПАВ
Повторю:
ПАВ писал(а):Источник цитаты Сообщение ПАВ » 12 июл 2018, 07:23
Тестер в руки и вперед- начиная от вилки до места включения кабеля питания в ИСА.

и далее до внутреннего АВ если есть. Кстати- есть он или нет? Если таки нет, искать дальше- мост выпрямителя и проч.

!Выбивает автомат при включении в розетку вилки сварочного инвертора

Добавлено: 27 сен 2018, 12:45
elalex
Сем:
Что за автомат ВВК25А?

!Выбивает автомат при включении в розетку вилки сварочного инвертора

Добавлено: 27 сен 2018, 12:57
ТОЭ
elalex писал(а):Источник цитаты Что за автомат ВВК25А?

В гугле показывает, что это силовая вилка

!Выбивает автомат при включении в розетку вилки сварочного инвертора

Добавлено: 27 сен 2018, 13:41
ПАВ
Не важно. Или вилка+кабель+АВ, или то же, но вместо АВ простой двухполюсный ВН без/с подсветом на задней стенке, проверять таки придется.

!Выбивает автомат при включении в розетку вилки сварочного инвертора

Добавлено: 27 сен 2018, 14:10
elalex
Человек не может толком описать, что у него есть и что произошло. В таких случаях нужно рисовать и делать фото.

!Выбивает автомат при включении в розетку вилки сварочного инвертора

Добавлено: 19 янв 2019, 21:17
samodelkin
имею сварочный .. такого типа с таким диагнозом... дело в том, что аппараты сейчас имеют активные и пассивные радио элементы в частности емкости ... которые при включении заряжаются .. и бывает бросок тока, который выбивает автомат.
решение :
1 = поставить автомат с 16 а 25 ампер ( сам лечил свой сварочный в гараже именно так ...)
2 = можно собрать ДЕТСКУЮ инсталляцию... включать аппарат ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО через простую лампу накаливания ... и потом когда емкости зарядиться ... 2-3 секунды - тумблером закорачивать лампу ... и работать ...
3= собрать ВЗРОСЛУЮ инсталяцию ... то же самое что и во втором случае, но вместо тумблера ставить реле задержки ...

!Выбивает автомат при включении в розетку вилки сварочного инвертора

Добавлено: 20 янв 2019, 08:34
TOPMO3
samodelkin писал(а):Источник цитаты ... которые при включении заряжаются .. и бывает бросок тока, который выбивает автомат.
В сварочниках, нормальных производителей, такое не наблюдается ... кондеры заряжаются через резистор, ограничивающий ток.
При достижении требуемого напряжения, включается блок питания (дежурка), блок включает реле (типа автомобильного), который шунтирует зарядный резистор.

з.ы. Причиной вышибания автомата (при уверенности, что питающий провод и автомат на входе - исправны) могут быть:
1. Неисправность зарядного резистора (коротыш);
2. "Залипон" контактов реле;
3. Коротыш в конденсаторах (в одном из них);
4. Диодный мост;
5. Пробой в силовых транзисторах.
Для определения этих неисправностей, достаточно иметь тестер. :smile:

!Выбивает автомат при включении в розетку вилки сварочного инвертора

Добавлено: 20 янв 2019, 09:28
ПАВ
Все зависит от модели ИСА и ейной схемы- могут быть просто резистры на десяток ом, могут и термисторы НТС. А может и не быть ничего, например, в ЭИСА-200 нет никакого.
Резистор скорее сгорит, чем закоротит. Ни разу не встречал короткого нигде.
Остальное- реле, выпрямитель и далее- в силе, брать в руки голову, схему и тестер и проверять, при всем желании, не видя схемы, не зная деталей помочь можно только флудом. Если нет оригинальной СхЭ, полно близких, во всяком случае, первичная часть практически везде одна.

!Выбивает автомат при включении в розетку вилки сварочного инвертора

Добавлено: 21 янв 2019, 16:39
Darth Abbadonyz
Скорее всего коротыш в кабеле от вилки до самого девайса,
отцепить кабель от девайса и прозвонить на короткое отдельно кабель
(скорее всего там и покажет), отдельно сам девайс
(КоЗы быть не должно, но если есть - тогда надо разбираться)