!Выбивает автомат при включении в розетку вилки сварочного инвертора

Выбор, установка, подключение, паспорта, характеристики, устройство и настройка автоматических выключателей и предохранителей различных производителей.
sashprezident
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 июл 2018, 21:17
Репутация: 0
Контактная информация:

!Выбивает автомат при включении в розетку вилки сварочного инвертора

Сообщение sashprezident » 11 июл 2018, 21:29

Автомат на 20А, аппарат подключаю (мощность около кВт) к розетке выключенным! Так и выбивает
Последний раз стоял работал нормально в пару с насосом на 1.5 кВт, после двух швов (на токе 80А) сварочный инвертор выключил, стоял отключенным порядка 10 минут, местами наступил на провода (удлинителя, насоса, сварочника - все рядом лежали), и услышал за 30 м щелчок автомата, не понял, подошел включил выбивает через 2-3 секунды, пошел обратно к сварочнику и снял вилку сварочника с удлинителя, после включил автомат и насос заработал...
Попробовал подключить на самую ближайшую к счетчику, автомату розетке, итог выбивает сразу, пробовал настройки сварочника менять все равно...
Отвез домой, та же картина
Как я понял дело в самом сварочнике
Вскрытие ничего не показало, никаких горелых элементов

!Повторюсь: выбивает автомат при любой попытке подключить вилку сварочника к розетке! Сварочник при этом естественно отключен

Уважаемые форумчане, подскажите куда копать
Реклама
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 388
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 68
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

!Выбивает автомат при включении в розетку вилки сварочного инвертора

Сообщение Rumato » 11 июл 2018, 21:49

А элементы могут быть и не горелые.
В сварочник копать, куда еще то?
Раз внутри КЗ, то его и надо искать.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 6166
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 497
Откуда: 2alpilip@gmail
Контактная информация:

!Выбивает автомат при включении в розетку вилки сварочного инвертора

Сообщение elalex » 12 июл 2018, 00:05

sashprezident, а удлинитель какой?
Если КЗ при отключенном сварочнике - он не причём.
Одиночный свободный электрик по ремонту электрики квартир, опыт 20лет
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
63 года

Пишу для владельцев частного жилья
Общение без модераторов - в моём ЛС
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 5125
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 661
Откуда: Одесса
Контактная информация:

!Выбивает автомат при включении в розетку вилки сварочного инвертора

Сообщение ПАВ » 12 июл 2018, 07:23

Тестер в руки и вперед- начиная от вилки до места включения кабеля питания в ИСА. Что по-вашему "наступил", на что, на этот кабель тоже ?
В жизни все не так, как на самом деле...