В общем случае нужно оценить максимальную потребляемую мощность и максимальное отклонение напряжения от допустимого. Может оказаться, что предлагаемый способ стабилизации окажется неприменим.
Недавно я собрал такой стабилизатор. Параметры сети были такие: минимальное напряжение 180В, максимальное 260В, максимальная потребляемая мощность 6кВт. Если считать минимально допустимым наряжением 190В, а максимальным - 250В, то получается максимальное отклонение напряжения от допустимого - 10В, ток около 30А. И если при входящем 180В увеличить их на 10В до 190В, а при входящих 260В уменьшить их на те же 10В до 250В, то подаваемое напряжение войдет в допустимые пределы.
Для изменения напряжения на 10В при токе 30А был выбран тороидальный трансформатор для галогенных ламп, 220/12В, 300ВА, у него малые потери в отличие от пластинчатых П-образных ОСО-0,25.
Трансформатор был собран по схеме автотрансформатора. Для переключения режимов (Повышение напряжения - Отключение - Понижение напряжения) был выбран кулачковый переключатель SK20-2.8338/S10 польской фирмы Spamel, он пригоден для установки на Din-рейку щитка, занимает 3 модуля и по выступающим вперед габаритам стоит заподлицо с автоматами. Получилось очень даже красиво. Если у кого получится большая мощность, со Spamel может и не получиться, придется ставить другой переключатель отдельно на стене, будет не так компактно. Не знаю, делает ли кто-нибудь еще переключатели, пригодные для установки на Din-рейку щитка.
После счетчика стоит реле напряжения VC-01-40 ТМ Volter.
Захотел защитить обмотку 220В от перегрузок и КЗ маленьким автоматом в нулевом проводе. Испытал полученный автотрансформатор на работу в режиме "По обмотке 12В идет ток, обмотка 220В отключена"(имитация отключения маленького автомата в ноле). На обмотке 220В образовалось высокое напряжение 400-500В. Побоялся пробоя изоляции и отказался от автомата в ноле автотрансформатора (плохо, при перегрузке он сгорит, нужно закрыть его в железный корпус). На входе и выходе переключателя поставил по половинке 2-полюсного автомата защиты входящих проводов от перегрузки и КЗ внутри щитка, в том числе и при возгорании автотрасформатора. На случай длительной ликвидации такой аварии вход и выход переключателя соединил байпасом.
Надеюсь, реле напряжения выдержит многократные перенастройки. Но на период гарантии не выбрасывайте его чек. Если после гарантии полетят миниатюрные кнопки реле, их замена не должна быть слишком проблематичной.
http://www.promelektro.com.ua/archive.html2011г.#6, стр.21