Посадка напряжения в сети 20 (кВ)

Добавлено: 22 сен 2015, 19:47
Fedor.kotov
:help: Со стороны ВН 20кв регулярные посадки напряжения в результате по низкой стороне остановка частотников и др. высокоточного оборудования: специалисты посоветуйте как лечить оч необходимо,заранее спасибо

Просадка напряжения по высокой стороне

Добавлено: 23 сен 2015, 12:57
mastervictor
Fedor.kotov писал(а):Источник цитаты Со стороны ВН 20кв

Точно 20?
Fedor.kotov писал(а):Источник цитаты как лечить оч необходимо

На сколько просидает?
В сети обращались?

Просадка напряжения по высокой стороне

Добавлено: 23 сен 2015, 13:08
ПАВ
Это как же грузить надо, чтоб сторона ВН садилась? И насколько, правда?

Просадка напряжения по высокой стороне

Добавлено: 23 сен 2015, 19:15
Fedor.kotov
В сети обращались безрезультатно на 20-ке три завода сидит и видимо при запуске оборудования проседает.кто сталкивался?что можно поставить на низкую сторону что бы компенсировать скачёк секунды в три?

Просадка напряжения по высокой стороне

Добавлено: 23 сен 2015, 20:32
tupos
Конденсаторы?

Просадка напряжения по высокой стороне

Добавлено: 24 сен 2015, 07:33
ПАВ
Так и не ясно- насколько проваливается напряжение не по времени, а по величине, в вольтах. Неужели все три завода вот так дружно берут, и садятся на загадочную ЛЭП-20?
Конденсатор в сети переменного в качестве накопителя? ...не думаю...(с)

Просадка напряжения по высокой стороне

Добавлено: 24 сен 2015, 08:27
Андрей Ingener
Конденсаторные установки больших емкостей

Просадка напряжения по высокой стороне

Добавлено: 24 сен 2015, 08:55
Заметки Электрика
.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Это как же грузить надо, чтоб сторона ВН садилась?

С 20 (кВ) не сталкивался, но скажу по аналогии с 10 (кВ), что при пуске мощных электродвигателей компрессоров 1600 (кВт) такие явления у нас часто встречаются - по низкой стороне "отпадывают" пускатели, останавливаются ЧП и т.п.

Во избежание подобных проблем на трансформаторе 110/10 (кВ) подняли напряжение с помощью ступеней РПН в пределах предельно-допустимых норм. Вроде лучше стало.

Посадка напряжения в сети 20 (кВ)

Добавлено: 24 сен 2015, 09:07
mastervictor
Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты подняли напряжение с помощью ступеней РПН в пределах предельно-допустимых норм.

Хорошо если п/ст 110/10 и там один пром,а если 110/35/10 и 60% быта,то не прокатит!
У нас на шинах 10 кВ держат около 10,5,11,0-предел!

Посадка напряжения в сети 20 (кВ)

Добавлено: 24 сен 2015, 11:53
ПАВ
Тогда растолкуйте, где ставить конденсаторы, какие- емкость/напряжение, и что они дадут? И главное- что они накопят в сети переменного тока?

Посадка напряжения в сети 20 (кВ)

Добавлено: 24 сен 2015, 13:11
mastervictor
Конденсаторы в сети переменного напряжения служат для компенсации реактивной мощности.

Посадка напряжения в сети 20 (кВ)

Добавлено: 24 сен 2015, 14:38
ПАВ
Так это- классика, но речь же о другом, да?

Посадка напряжения в сети 20 (кВ)

Добавлено: 24 сен 2015, 15:02
mastervictor
Думаю да!
И такая думка,что то здесь не так!

Посадка напряжения в сети 20 (кВ)

Добавлено: 24 сен 2015, 21:53
Fedor.kotov
Замерить вольтаж во время просадки не представляется возможным так как посадка кратковременна но иногда даже включаются аварийное освещение,до запуска ДГУ минуты 3-5 ,сегодня нам предложили ИБП,но есть сомнения вытянут ли они 800кв до запуска ДГУ?либо они работают только на компенсацию просадки до 140в но не вытянут оборудование в совокупности 800кв при полном пропадание напруги в течение короткого времени?

Посадка напряжения в сети 20 (кВ)

Добавлено: 25 сен 2015, 05:16
tupos
Может все это происходит из-за того, что мощности трансформатора не хватает?

Посадка напряжения в сети 20 (кВ)

Добавлено: 25 сен 2015, 07:01
Андрей Ingener
800 кв - это 800 киловатт?
Все зависит от мощности ИБП, у них разные комплектации, некоторые могут и просадку выравнивать , думаю подобрать можно и для запуска дгу вам вполне хватит времени их работы ( будет зависеть от ёмкости и количества аккумуляторов), посмотрите марку Еаton или АРС

Посадка напряжения в сети 20 (кВ)

Добавлено: 25 сен 2015, 07:47
ПАВ
Fedor.kotov писал(а):Источник цитаты Замерить вольтаж во время просадки не представляется возможным так как посадка кратковременна но иногда даже включаются аварийное освещение,до запуска ДГУ минуты 3-5 ,сегодня нам предложили ИБП,но есть сомнения вытянут ли они 800кв до запуска ДГУ?либо они работают только на компенсацию просадки до 140в но не вытянут оборудование в совокупности 800кв при полном пропадание напруги в течение короткого времени?

Ну никак не понятно, ПОЧЕМУ нельзя увидеть эту просадку. Любой стрелочный тестер, щитовой стрелочный прибор преспокойно покажет, пусть не со 100%-й точностью. И что-то непонятное с этими 800 кв- это 800 КИЛОВАТТ, или что? Если да, то вряд ли у вас денег хватит на бесперебойник такой мощности. Что за оборудование, какие требования к форме питающего напряжения?

Посадка напряжения в сети 20 (кВ)

Добавлено: 25 сен 2015, 19:45
Fedor.kotov
Вольтаж при присадке не увидеть так как они не запланированы и стоять смотреть на вольтметры сутками некому а seapam или ананалогичные приборы у нас отсутствуют. Оборудование окрасочного цеха. (Компрессоры ,роботы ,частотники и куча асинхронных двигателей. Потребляемая мощность 950киловат. ДЕНЕГ ХВАТИТ. Что непонятного? Задача продержать бесперебойное питание до запуска ДГУ и переключения АВР на резервное питание это около 3-5минуты при отключение питания,а при просадке компенсировать вольтаж и не допустить остановки оборудования

Посадка напряжения в сети 20 (кВ)

Добавлено: 26 сен 2015, 04:41
Андрей Ingener
Вам я уже выше написал, заходите на их сайты и подбирайте по характеристикам

Посадка напряжения в сети 20 (кВ)

Добавлено: 26 сен 2015, 08:00
mastervictor
Fedor.kotov писал(а):Источник цитаты ДЕНЕГ ХВАТИТ.

Жалобу в "Энергосбыт",они поставят "самописец",если подтвердится,они направляют его в сети,а те уже будут решать проблему!=ни каких затрат!!!