Сообщение elalex » 25 ноя 2015, 06:32
1.То, что отвертка светится, ни о чем не говорит.
2.Нормальные электрики не проводят кабели по вагонке.
3.Нормальные люди не проверяют наличие фазы рукой.
Деревянная стенка, что, мокрая? Входная железная дверь не под напряжением? Дифзащита в доме есть?
4.Фольга, как всякая металлоконструкция, которой касается кабель, должна быть заземлена.
5.Учитывая малое сечение фольги, автомат на этом кабеле должен быть минимальным, скажем, не более 6А.
6.По-видимому, нужно забыть об этом кабеле и сделать все по-новому и по-человечески.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru