Поиск места повреждения кабеля скрытой электропроводки

Вопросы по проведению электрических измерений и испытаний в электроустановках до 1000 (В), методики, программы, приборы, схемы и т.п.
Аватара пользователя
guvans
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 сен 2015, 10:17
Репутация: 0
Контактная информация:

Поиск места повреждения кабеля скрытой электропроводки

Сообщение guvans » 22 сен 2015, 10:32

Товарищи, нужна помощь.
В частном доме, проводка проложена за вагонкой и пенофолом. Так вот на пенофоле (отражающая теплоизоляция фольга на одной стороне) висит фаза. Отвертка светиться, при соприкосновении с пенофолом. Где именно пробита неизвестно, соответсвенно вскрывать всю вагонку нереально. автомат на котором висит нагрузка я нашел, однако реально ли найти место где пробито?
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Поиск места повреждения кабеля скрытой электропроводки

Сообщение Андрей Ingener » 22 сен 2015, 11:19

А вы уверенны, что именно фаза? Отвёртка может и наводку показать ! Воспользуйтесь для начала тестером!
А так только вскрывать и искать повреждение.
Может проще откинуть эту группу и протянуть новую как вариант.
Аватара пользователя
guvans
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 сен 2015, 10:17
Репутация: 0
Контактная информация:

Поиск места повреждения кабеля скрытой электропроводки

Сообщение guvans » 22 сен 2015, 11:28

точно фаза, потому как если за нее берешься (за деревнянную стенку , а в не гвозди) и открываешь входную железную дверь, то шибает током некисло.
Аватара пользователя
guvans
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 сен 2015, 10:17
Репутация: 0
Контактная информация:

Поиск места повреждения кабеля скрытой электропроводки

Сообщение guvans » 22 сен 2015, 11:31

вскрывать не вариант, весь первый этаж оббит вагонкой.
Задумался о тестере скрытой проводки "Дятел" но есть подозрения что пенофол будет фонить?
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Поиск места повреждения кабеля скрытой электропроводки

Сообщение Андрей Ingener » 22 сен 2015, 12:58

Ну если не вскрывать то откинуть как я выше писал , и проложить новую
Аватара пользователя
Заметки Электрика
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 16:21
Репутация: 37
Контактная информация:

Поиск места повреждения кабеля скрытой электропроводки

Сообщение Заметки Электрика » 22 сен 2015, 13:40

Мой детектор Meet MS-158M http://zametkielectrika.ru/detektor-skr ... i-ms-158m/ зафонит в данной ситуации. Здесь нужно либо вскрывать обшивку, либо применять специальный прибор для поиска места повреждения, например, тот же Рейс, но такие приборы у штатных электриков вряд ли имеются, поэтому придется обращаться к лабораториям, а это дополнительные расходы.
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Поиск места повреждения кабеля скрытой электропроводки

Сообщение Rumato » 22 сен 2015, 16:26

И в чем смысл такого поиска? Хорошо нашли место, дальше что? Вагонку вскрывать не будете?
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Поиск места повреждения кабеля скрытой электропроводки

Сообщение Rokoal » 24 ноя 2015, 23:07

guvans писал(а):Источник цитаты В частном доме, проводка проложена за вагонкой и пенофолом.

Хорошо, что короткого не было, большая вероятность возгорания при такой прокладке скрытой проводки.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Поиск места повреждения кабеля скрытой электропроводки

Сообщение elalex » 25 ноя 2015, 06:32

1.То, что отвертка светится, ни о чем не говорит.
2.Нормальные электрики не проводят кабели по вагонке.
3.Нормальные люди не проверяют наличие фазы рукой.
Деревянная стенка, что, мокрая? Входная железная дверь не под напряжением? Дифзащита в доме есть?
4.Фольга, как всякая металлоконструкция, которой касается кабель, должна быть заземлена.
5.Учитывая малое сечение фольги, автомат на этом кабеле должен быть минимальным, скажем, не более 6А.
6.По-видимому, нужно забыть об этом кабеле и сделать все по-новому и по-человечески.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «Измерения и испытания до 1000 (В)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя