adp10
Приветствую всех. Вопрос мучает: слышал мнение, что "каждый уважающий себя щит должен иметь вводное УЗО". Зачем оно? Я собираюсь защитить все группы в квартире несколькими УЗО (как раз для того, чтобы вся квартира не отключалась вводным). Но вот вводное в таком случае не вижу смысла ставить. Я прав? Про пожар тоже помню. Итак, вопрос: в случае если установлю на вводе противопожарное УЗО, а вводное не установлю - все корректно? При условии, что все группы будут защищены несколькими УЗО..

Нужен совет !!!!!!!!

Добавлено: 08 июл 2018, 19:34
elalex
1.В Интернете и в электрических правилах полно идиотских мнений. Мнение о необходимости вводного автомата и "противопожарного" УЗО - одно из них.
2.Я ставлю в 1-фазном жилье 2-3 электромеханических УЗО 30мА типа А на максимальный ток 63А.
3.Есть стандартный большой разговор про схему питания квартиры.
4.Если хотите, чтобы посетители форума быстрее Вас находили - нужно было создать свою тему с разумным названием, а не цепляться к чужой теме. Если рассчитываете на долгий разговор - сделайте это немедленно.